• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Turbina

Turbina hace 7 años 4 meses #173634

  • jurado11
  • Avatar de jurado11
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 254
  • Gracias recibidas 26
  • Karma: 4
Buenas, hace mucho que no paso por aquí, veo que el foro sigue muy activo y eso me alegra.
Paso a haceros una consulta, he sustituido la turbina de un climatizador y no hay manera de extraer la polea del viejo, lo he intentado con un extractor y lo único que he conseguido, ha sido dañarla. Os pongo alguna foto por si alguien sabe que estoy haciendo mal o como sacarla. Desde ya muchas gracias.
Última Edición: hace 7 años 4 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2

Turbina hace 7 años 4 meses #173636

  • jurado11
  • Avatar de jurado11
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 254
  • Gracias recibidas 26
  • Karma: 4
Vaya pqrece que hay problemas para subir las fotos...
Última Edición: hace 7 años 4 meses por jurado11.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Turbina hace 7 años 4 meses #173638

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Hola

No se ven fotos, pero cuantas más patas tenga el extractor, mejor.
Sí es hidráulico ya es lo máximo

Ojito con los pasadores escondidos en la suciedad que juegan malos ratos

Para estos casos, yo con el soplete MOP de mano, suelo calentar conjunto eje-rodamiento o eje polea, en el centro de este, no poniéndolo al rojo pero si que este con temperatura,

Con el extractor preparado,una vez el metal se calienta , afloja si o si y tiende a "desoldar" e acople, oiras un CLACK cuando le metas un toque al extractor,

Hace falta un poco de maña pero lo sacas si o si
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, frigotron, martinie, biel1, rodrigomigel@gmail.com

Turbina hace 7 años 4 meses #173641

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
manda a este correo y te la subo yo un saludo Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Turbina hace 7 años 4 meses #173643

  • jurado11
  • Avatar de jurado11
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 254
  • Gracias recibidas 26
  • Karma: 4
Fotos enviadas, gracias compañero.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Turbina hace 7 años 4 meses #173644

  • jurado11
  • Avatar de jurado11
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 254
  • Gracias recibidas 26
  • Karma: 4
spiritlight9k escribió:
Hola

No se ven fotos, pero cuantas más patas tenga el extractor, mejor.
Sí es hidráulico ya es lo máximo

Ojito con los pasadores escondidos en la suciedad que juegan malos ratos

Para estos casos, yo con el soplete MOP de mano, suelo calentar conjunto eje-rodamiento o eje polea, en el centro de este, no poniéndolo al rojo pero si que este con temperatura,

Con el extractor preparado,una vez el metal se calienta , afloja si o si y tiende a "desoldar" e acople, oiras un CLACK cuando le metas un toque al extractor,

Hace falta un poco de maña pero lo sacas si o si

Gracias compañero, hare cuanto me dices.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Turbina hace 7 años 4 meses #173645

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
ya están colocadas en tu primer post un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Turbina hace 7 años 4 meses #173646

  • jurado11
  • Avatar de jurado11
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 254
  • Gracias recibidas 26
  • Karma: 4
gracias de nuevo!!!
Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Turbina hace 7 años 4 meses #173648

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
lee el correo en el que te conteste , esta turbina parece tener extractor incorporado en uno de los taladros sirve para separar el encaje del eje con la parte exterior
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, frigotron, silenbloc, rodrigomigel@gmail.com

Turbina hace 7 años 4 meses #173651

Correcto, como te ha indicado Manu, lleva dos tornillos Allen para fijación de la polea, los quitas y colocas uno de ellos en la rosca del centro de las tres, lo vas apretando y golpeando la polea con una maza indicada para ello y la polea se desplaza hacia dentro dejando ver el casquillo. Saca el casquillo y luego saldrá la polea.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.




Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.



Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.



Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 7 años 4 meses por rodrigomigel@gmail.com.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, diegocb2, frigotron, xeliño, silenbloc, martinie, Roverman

Turbina hace 7 años 4 meses #173652

  • jurado11
  • Avatar de jurado11
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 254
  • Gracias recibidas 26
  • Karma: 4
Muchísimas gracias chicos, me habéis echo un gran favor.
Saludos cordiales.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Turbina hace 7 años 4 meses #173668

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Se puede calentar la polea , pero el eje mejor no , porque dilata se deforma y la nueva polea no entra .

Lubricante aflojatodo y maza de teflón .

En cambio si las poleas van con anillo cónico como el que comentas no hay problema en calentsr y siempre salen al reves de lo normal , primero hacia dentro retiras el anillo y luego la sacas hacia fuera .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.409 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information