Buenas tardes compañeros. Tengo un aire por conductos Daikin RXS60E3V1B y no funciona ni en frío ni en calor. Lo único que hace es arranca todo bien unidad interior al rato unidad exterior ventilador y compresor pero a los pocos segundos para, las presiones están bien. El error que me marca es 0 E7,. Luego 071 5JJ.
Y luego 060 7J-.
el E 7 dice que es ventilador exterior lo he revisado y funciona bien. Alguno me puede hechar una mano que ya no sé qué hacerle más?
Gracias de antemano
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Avería aire conductos Daikin RXS60E3V1B
hace 5 años 9 meses #185626
Hola un saludo , retira las aspas para ello tienes que retirar todo el frontal , con la mano mueve el eje del motor tiene que ser suave y sin un excesivo rozamiento .
Además ; ten cuidado con la electrónica ( ése motor es de CC , verifíca el fusible de su placa y si todo está ok , pasamos a verificar la tarjeta , salidas al ventilador y pulsos del motor.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Buenos días compañeros.
Informaros que ya está la máquina funcionando sin dar fallo, el problema era el ventilador. Tenía el eje un poco oxidado y se ve k no giraba como tocaba. Le he cambiado el ventilador y todo funciona correctamente. Muchas gracias por vuestra ayuda.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
la maquina te dice que el ventilador esta mal, y no miente, y ya sabes por las indicaciones que te dieron , que el ventilador estaba mal, asi para otra vez ya sabes los pasos a dar, comprobar el motor solamente,sin aspas, sal de todas maneras supongo que el contactor te abre la maniobra si corta, pero hay que revisar todo por si algun contacto esta flojo,nunca se sabe donde esta la rata, sal