• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: instalacion de un local

instalacion de un local hace 14 años 3 semanas #36354

  • electrihor
  • Avatar de electrihor
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 18
  • Karma: 0
instalacion de un local

Hola muy buenas. Tengo que realizar una instalacion de un local destinado a exponer cuadros y mi duda seria cual es la instalacion mas coveniente. esta complicado por haber un desnivel entre el parte de la entrada y la parte del fondo.

yo habia pensado montarle una instalacion de cassette, pero creo que el falso techo no me da de fondo para colocarlo.

Tambien una instalacion realizada con conductos, con digusores en el falso techo con conductos circulares de tubo flexible, aislado con lana de vidrio, serian tes difusores, para la parte de abajo y uno con un caudal de 374 para un despacho de 14mcuadrados, los de los 3 del local de abajo seria de 565m cada uno.

que opinais. el acondicionador seria un baja silueta.

Os adjunto el plano. la parte de abajo despues de las escaleras solo la sala tiene 67mcuatrados y el despacho 14mcuatrados.

Al lado de la escalera, esta un pequeño almacen donde colocaria la unidad interior, y al lado del almacen seria el despacho. Gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: instalacion de un local hace 14 años 3 semanas #36355

  • electrihor
  • Avatar de electrihor
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 18
  • Karma: 0
Este es el plano adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: instalacion de un local hace 14 años 3 semanas #36356

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Hola compañero no puedo ver el plano pero bueno si has calculado bien la instalacion, me parece muy bien la maquina de conductos. Yo tambien le pondria en el despacho una compuerta todo/nada con su termostato, por si necesitase ese despacho regular la temperatura. Te lo digo por que si hay exceso de aire al ser una habitacion pequeña la persona que este alli, tendra mas frio en verano y mas calor en invierno, con esa compuerta podra regular el la temperatura adecuada. Claro siempre que sea por exceso si es al contrario la compuerta no vale para nada. Tambien te encuenta algun aporte de aire exterior. Un saludo
c
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: instalacion de un local hace 14 años 3 semanas #36361

  • wilson
  • Avatar de wilson
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • querer es poder
  • Mensajes: 226
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 12
recuerde que si los articulos de la exposicion requieren un grado de humedad debera usted de controlar esta mediante aportaciones de la misma con humificadores , saludos cordiales
si no tienes la solucion no dudes en preguntar posiblemente otro a tenido la misma duda y sabe la respuesta
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: instalacion de un local hace 14 años 3 semanas #36366

  • Vikingo
  • Avatar de Vikingo
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 374
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 2
estoy con wilson, en museos, archivos de documentación histórica y demás, es tanto o más importante la humedad como la temperatura, coméntaselo a tu cliente y en caso de que te díga que no es necesario, estecifícalo en el contrato de la instalación, no sea que se estropee alguna pieza expuesta y te reclame responsabilidades.

En situaciones como esta hay que ser muy cuidadosos, cumplir toda reglamentación y que el cliente especifique todo lo que quiere y por escrito, no se el valor que puede tener lo que se exponga, pero guárdate la espalda en lo que puedas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: instalacion de un local hace 14 años 3 semanas #36375

  • Eugin
  • Avatar de Eugin
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 379
  • Karma: 12
Los conductos flexibles, solo te los recomiendo si las tiradas son muy cortas.
Sino, es mejor que hagas los conductos con fibra de vidrio tipo climaver.
Ten en cuenta también los retornos. Si puedes lo mejor es que los hagas por abajo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: instalacion de un local hace 14 años 3 semanas #36377

  • electrihor
  • Avatar de electrihor
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 18
  • Karma: 0
la tirada mas larga tendra 5m o por ahi, para hacer derivaciones hay t o y, para poner mas difusores, estos serian rigidos, de chapa y los recubriria de fibra.
Gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: instalacion de un local hace 14 años 3 semanas #36403

  • Airbag
  • Avatar de Airbag
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Sólo Sé Feliz
  • Mensajes: 224
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 2
Muy buenas,

Yo lo haría en fibra sin pensarlo ni un minuto. El flexible crea muchísima pérdida de carga, hace ruido, se rompe........Fibra.

Hay opción de colocar cassettes vistos? Daikin FUQ-B, o de suelo vertical Daikin FVQ-B.

Y sobre todo, el control de humedad, sino se estropearán los cuadros seguro, ya que como todos sabemos, el aire reseca el ambiente.

Un saludo
Sólo triunfa en el mundo quién se levanta y busca las circunstancias, y las crea si no las encuentra
Climatización, Aire Acondicionado Huelva www.atcinstalaciones.com
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: instalacion de un local hace 14 años 3 semanas #36638

  • MONTIEL
  • Avatar de MONTIEL
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 427
  • Gracias recibidas 77
  • Karma: 13
Mas importante que la conducción de aire es el tema de la Humedad relativa como ya te comentan los compañeros,ten muy encuenta este dato si no quieres tener problemas.

Puedes preguntar a un esperto en mantenimiento de estas obras por la HR necesaria para mantener los cuadros en condiciones correctas.
Saludos.
¡Esto del medio ambiente!¿será porque ya destruimos la mitad?
Última Edición: hace 14 años 3 semanas por MONTIEL.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: instalacion de un local hace 14 años 3 semanas #36641

  • electrihor
  • Avatar de electrihor
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 18
  • Karma: 0
Gracias, al final la voy hacer de conducto rectangular, metiendo la maquina en el almacen y los conductos en la misma pared por el interior del almacen, haciendo dos rejillas para el local y otra para la oficina.
que opinais?
la maquina la he elegido de 7500 kcal/h con un caudal de 2070m cubicos.
La sala mide 65m cuadrados y la oficina 10mcuadrados.
Como lo veis?
Gracias.
Última Edición: hace 14 años 3 semanas por MONTIEL.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: instalacion de un local hace 14 años 3 semanas #36656

  • moya
  • Avatar de moya
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 193
  • Karma: 5
estoy de acuerdo en lo del control de humedad pero aparte creo que vas corto en potencia pon una de 11Kw ten encuenta la cantidad de focos que lleva ,pero le puedes convencer para ahorrar que ponga iluminacion led y entonces si le puedes poner una de 8,5 Kw hay que mentalizarala gente en el ahorro y para eso estas tu para convencerle
Empresa instaladora, mantenedora y reparadora de aire acondicionado, industrial y comercial.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: instalacion de un local hace 14 años 3 semanas #36663

  • MONTIEL
  • Avatar de MONTIEL
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 427
  • Gracias recibidas 77
  • Karma: 13
electrihor dijo:
Gracias, al final la voy hacer de conducto rectangular, metiendo la maquina en el almacen y los conductos en la misma pared por el interior del almacen, haciendo dos rejillas para el local y otra para la oficina.
que opinais?
la maquina la he elegido de 7500 kcal/h con un caudal de 2070m cubicos.
La sala mide 65m cuadrados y la oficina 10mcuadrados.
Como lo veis?
Gracias.

Pues lo que opino es que estas corto en potencia.



¿Como has calculado la potencia?
¡Esto del medio ambiente!¿será porque ya destruimos la mitad?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.356 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information