TEMA: Necesito ayuda urgente con una bomba de calor

Necesito ayuda urgente con una bomba de calor hace 13 años 3 meses #54105

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Bueno, no sé si es una bomba de calor.
Os comento, es un equipo de frío con su: compresor, visor, filtro,etc, etc. Lo que ocurre que el condensador es un intercambiador que calienta el agua y la transporta a un acumulador que posteriormente se utilizará para abastecer las duchas de un gimnasio.
El cliente me llama advirtiéndome de que no calienta lo suficiente y los deportistas se le quejan de que el agua sale fría. Afirma que cada vez más. Hace un tiempo los primeros en ducharse sí que lo hacían con caliente, pero ahora ni siquiera eso.

Le he metido manómetros. Trabaja con R-22 y tenía estos datos:

Presión de baja: 0,4 bar
Presión de alta: 7,5 bar
Temp. bulbo de la válvula de expansión: 21ºC
Temp. antes de la válvula de expansión: 31ºC

Visor sin apenas movimiento.
Cuando he puesto los manómetros con compresor parado, me marcaba poco refrigerante, pero cuando ha arrancado el compresor las presiones apenas se movían. He quitado y puesto la solenoide para comprobar que funcionaba y efectivamente actuaba bien.

Mi duda es que no sé a qué presión-temperatura trabajan estas máquinas, porque a priori parece que lo falte bastante gas.
¿Qué opinais vosotros? No quiero engañar al cliente y se lo he dicho así que me gustaría que me aconsejarais lo antes posible.
Muchas gracias

Es una CIATESA QT-75...creo. No estoy muy seguro. Lo tengo apuntado en el coche.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Necesito ayuda urgente con una bomba de calor hace 13 años 3 meses #54107

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola eso sera b.c. no viste la valvula de 4 vias,F/C y produccion de agua caliente sanitaria,las presiones son las mismas, y la temp, que en una maquina de R22 en produccion de calor,saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Necesito ayuda urgente con una bomba de calor hace 13 años 3 meses #54108

  • torcu
  • Avatar de torcu
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • SEVILLA (ESPAÑA)
  • Mensajes: 1545
  • Gracias recibidas 147
  • Karma: 1097
juan tienes las presiones muy bajas, me da que tienes alguna fuga y te falta gas
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Necesito ayuda urgente con una bomba de calor hace 13 años 3 meses #54109

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Con esa presión de alta el agua no la subes a mas de 20 ºC y con la presión de baja te tiene que congelar el evaporador (exterior).

Estos equipos funcionan como la bomba de calor pero en contimuo sin valvula de 4 vias y las presiomes son las mismas en R-22.

Por defecto tienes una falta de gas severa.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Necesito ayuda urgente con una bomba de calor hace 13 años 3 meses #54110

  • manue6
  • Avatar de manue6
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Me encantan los manómetros.
  • Mensajes: 80
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 1
Efectivamente.
Con esa presion de condensacion, que no llega ni a 20 º C , no calientas el agua ni a 14º.
Metele un poco de gas, a ver como actua el equipo e inmediatamente ponte a buscar la fuga ó posibles fugas.
Luego un buen vacio y listo.
Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Necesito ayuda urgente con una bomba de calor hace 13 años 3 meses #54111

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
Estoy de acuerdo con lo que te han comentado anteriormente,todo indica a falta de gas.
Tendras que localizar la fuga para que el nuevo gas sustitutivo del R22 no se vulelva a perder,ya que el R22 ya no se fabrica.
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Necesito ayuda urgente con una bomba de calor hace 13 años 3 meses #54112

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
Cuando repares la fuga y cambies el tipo de gas veras que la alta esta condensando un poco baja y con las horas te ira subiendo a medida que valla calentando el agua.
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Necesito ayuda urgente con una bomba de calor hace 13 años 3 meses #54114

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1831
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Esta claro que la unidad no tiene gas; yo lo primero que revisaria seria el presostato de baja con esa presion deveria haber saltado como minimo a 2,8 bares. Seguidamente meteria nitrogeno seco y localizar la fuga, una vez reparada puedes meter cualquier sustituto del R-22 aproximadamente el 75% de la carga segun el fabricante y terminar la carga controlando las presiones.
¿Que presion deveria de mantener?, pues es muy facil supongo que el punto de consigna deve estar a 45C por lo que deverias de condensar sobre los 50ºC a 53ºC y la presion de evaporacion sobre los 10ªC por debajo de la temperatura a la que coje el aire el evaporador.
Yo le aconsejaria al cliente poner unas resistencias de apoyo u emergencia para los dias muy frios y puntas de consumo estoy seguro que el acumulador tiene tomas de 1 1/4 para instalarlas.
Espero que te haya ayudado; un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Necesito ayuda urgente con una bomba de calor hace 13 años 3 meses #54118

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Hola y gracias por la prontitud.
Me ha extrañado observar que con los manómetros puestos y la máquina parada, marcaba la misma presión de baja que con el compresor en marcha.
Otra cosa que me ha llamado la atención es lo que apunta goldete. El presostato de baja no ha actuado.
Si no me equivoco, en la placa de características viene la carga de R-22, por lo que recuperaré el gas, haré vacío y meteré Nitrógeno a ver si encuentro fuga. Luego le meteré la carga justa.

Otro detalle a tener en cuenta es que he visto dos termostatos de ruleta. Uno es el de consigna, porque según bajaba o subía paraba o arrancaba el compresor. Pero el otro no sé para qué es. El técnico que iba le dejó una marca con un rotulador a 30ºC(seguramente para ternerlo controlado)

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Necesito ayuda urgente con una bomba de calor hace 13 años 3 meses #54120

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Es raro esa estabilidad en la presión,ojo que no esté pasado de válvulas.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Necesito ayuda urgente con una bomba de calor hace 13 años 3 meses #54121

  • IMECLIMA
  • Avatar de IMECLIMA
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Yo vivo del aire
  • Mensajes: 495
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 2
PICASSO Yo me inclino tambien por una falta de gas, pero si dices que los manometros no se mueven ni en marcha ni parado el compresor,, puede que lo tengas jodido de válvulas y no esté comprimiendo, Verifica el consumo y toca los tubos de aspiracion y descarga a ver si notas diferencia térmica. Saludos campeón.
La experiencia es algo que cuando consigues tener, ya no te hace falta.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Necesito ayuda urgente con una bomba de calor hace 13 años 3 meses #54123

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
Fijate donde va a tomar la temperatura el segundo termostato no valla a ser la de la valvula mezclardora de agua fria-caliente que va hacia el consumo de las duchas que seguramente seran grifos prestons(no se como se escribe).
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
Última Edición: hace 13 años 3 meses por EsCaLoFrIoS.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.625 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information