Hola compañeros.Teneis alguien los codigos de errores de esta maquina he buscado en los que hay en el foro y no lo localizo.
La maquina la he chequeado y aparentemente todo es correcto y aun asi cuando pasa unos 45minutos se para la unidad exterior y aparece este codigo(error x 4) .
Muchas gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: error 4 en climaveneta HEN80JE06 EXO 215
hace 12 años 10 meses #68144
Puedes aportar mas datos ?? presiones , si el consumo esta en rango ,etc, si el error fuese de placas, sondas o algo asi se pararia de inmediato ,no creo que aguantara tanto funcionando a ver si podemos resolverlo , saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: error 4 en climaveneta HEN80JE06 EXO 215
hace 12 años 10 meses #68155
como ya dije todos los parametros de la maquina estan bien , tanto presiones como consumos etc. por eso pregunto si alguien tiene el codigo de error de este modelo a ver que es lo que indica.A esta maquina otro tecnico le ha sustituido la placa electronica recientemente por que daba el mismo error , y una vez sustituida sigue igual .Ahora me lo han pasado a mi pero no le localizo nada mal ,
funciona correctamente durante unos 45 minutos y para unidad exterior y sale el dichoso error 5 .En el momento de parar esta todo estable y dentro de los margenes correctos .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: error 4 en climaveneta HEN80JE06 EXO 215
hace 12 años 10 meses #68159
El mando si que es el que va cambiando de color.Como ya dije en el momento de apagarse la unidad exterior e indicar el error todos los parametros estan correctos.No tiene exceso ni defecto de presiones ni de consumo electrico. Las sondas aparentemente estan bien solo tiene tres , dos de baterias (int/ext) que tienen el mismo valor por eso deduzco que estan bien pues no tengo los datos del fabricante.La otra sonda mide la temperatura de retorno y la mide bien pues la indica en el control remoto por cable.
Si alguien puede indicarme lo que es este error se lo agradeceria.No es ninguna proteccion de la maquina pues estan todas contrastadas y dan otro tipo de errores como 5 , 7, 3 etc segun sea presostatos sondas etc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: error 4 en climaveneta HEN80JE06 EXO 215
hace 12 años 10 meses #68217
el error 4 es falta de refrigerante.
Las HEN comprueban el refrigerante después de 30 minutos de funcionamiento. Si la temperatura del evaporador es superior a 24º vuelve a comprobarlo a los 5 minutos y entonces da el error.
Si realmente estas seguro de que esta bien de gas, puede que tengas la sonda mal puesta o la sonda este mal.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: error 4 en climaveneta HEN80JE06 EXO 215
hace 12 años 10 meses #68285
Gracias a todos por vuestra colaboracion .Ya lo tengo solucionado encontre el codigo de errores .La maquina para por sonda de bateria por temperatura superior a 24ºc .Esta bien de gas el problema es de la excesiva carga termica del local a climatizar (maquina corta para el local , lo que me temia al principio) solo que queria descartar que las sondas estuvieran mal .