• Página:
  • 1

TEMA: A.A General inverter se vuelve loca

A.A General inverter se vuelve loca hace 12 años 9 meses #70407

  • Friolero
  • Avatar de Friolero
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 30
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 1
Ola tengo un problema con un A.A d conductos d R-410, haber si m podriais ayudar, el aparato no daba ningun codigo d error ni nada simplement se para la unidad exterior de vez en cuando, al poner los manometros en aspiracion ver q esta a 2 bares en modo d prueba y q esta bajo d consumo y no tiraba calor el ventilador del condensador le meti gas pensando en una fuga pero mi sorpresa llega cuando l meto gas y no sube la presion y se para, al arrancar d nuevo m hace vacio la aspiracion y el alta se mantiene a 18 con el ventilador del condensador parado al poco tiempo se vuelve a parar :S estando en modo prueba. al tener tanta diferencia entre el alta y la d liquido unos 14 bares aprox d diferencia pense en una valvula q tiene en la salida del condensador q le llaman led ya q a partir d ella m escarxava a la d liquido pero lo del ventilador q se pare o q me haga vacio es muy raro puede ser q sea la placa q se ralle y cierre la valvula led y pare el ventilador y haga cosas raras?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: A.A General inverter se vuelve loca hace 12 años 9 meses #70409

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Da la impresión que tienes una obstrucción, la electronica te hace funcionar o no el equipo pero las presiones las manda el compresor.

Mira esa valvula que dices que se escarcha y nos cuentas.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: A.A General inverter se vuelve loca hace 12 años 9 meses #70421

  • Friolero
  • Avatar de Friolero
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 30
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 1
si la mirare haber pero no tengo claro q sea normal q en modo test se pare el ventilador del condensador.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: A.A General inverter se vuelve loca hace 12 años 9 meses #70423

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Si ese ventilador esta controlado por una sonda de temperatura y no por presión, puede perfectamente pararlo porque no hay temperatura en el condensador, aunque si presión.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: A.A General inverter se vuelve loca hace 12 años 9 meses #70445

  • Destroller
  • Avatar de Destroller
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Destroller
  • Mensajes: 494
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 7
Creo que el problema esta en una obturación, esta puede estar en el filtro deshidratador porque dices que hace escarcha, verifica la temperatura antes y después del filtro,si son distintas, cambia el filtro. Revisa también la val. Expansión
,.-15
Saludos
Eusebio
En este oficio,no hace falta estar loco pero ayuda, suerte que el frío conserva.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: A.A General inverter se vuelve loca hace 12 años 9 meses #70456

  • Friolero
  • Avatar de Friolero
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 30
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 1
Ya lo e solucionado el A.A tenia una fuga en 1 abocardado y ya le metieron gas otras veces, tenia aire la instalacion y x eso se m volvian locas las presiones aveces, comprobe la part electrica al ver q taba to bien vacie la maquina un wen vacio y cargar a peso estas putas makinas inverter son mui delicadas si les falta gas no se les puede rellenar, ya q a part de q un gas fugado pierde propiedades encima si t pasas unos gramos ya no van bien y ahi parece ser q le habian rellenao mas d 1 vez. Gracias x vuestros consejos. ,.-4
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: A.A General inverter se vuelve loca hace 12 años 9 meses #70458

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Gracias por poner la solución del problema.

Tenia pinta de presiones mas que de electronica.


Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: A.A General inverter se vuelve loca hace 12 años 9 meses #70462

  • galan
  • Avatar de galan
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 149
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
tienes toda la razon, estas maquinas inverter, lo primero es recuperar a peso la carga que tienen, comprobar si es la que debe, y a partir de meter la justa buscar posibles problemas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: A.A General inverter se vuelve loca hace 11 años 4 meses #103984

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.204 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information