TEMA: carga en inverter

Re: carga en inverter hace 12 años 6 meses #75644

  • Beteu
  • Avatar de Beteu
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 266
  • Karma: 5
multimarcas escribió:
Porque algunos consumen de 0.5 a 1.0 Amperios estando los compresores parados??????

Porque producen ruido en las lineas electricas?????

En parado el compresor se alimenta con un pequeño voltaje entre dos fases
, que depende del modelo de compresor 70Vac (+ -) , que es para mantener el aceite a una buena temperatura.
El ruido que comentas es el compresor y es debido a ese pequeño voltaje que comento.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: carga en inverter hace 12 años 6 meses #75656

  • rgandia
  • Avatar de rgandia
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 11
  • Karma: 0
Hola a todos,
Esto es lo que sale de un módulo inverter a un compresor, como vereis es una señal pulcatoria de distinto ancho de pulso (tecnología PAM) y su valor medio asemeja una señal senoidal, a partir de aqui los fabricantes de los compresores agradeceran los arranques directos de red de un compresor inverter.
La explicación a esta señal de salida es que la electrónica de las máquinas inverter convierten la alterna en continua y esa continua, con el módulo inverter, se convierte en alterna trifásica a la que se le puede cambiar la tensión y la frecuencia.
Nota, ojo con la histeresis, los compresores DC inverter no tiene histeresis ya que aun alimentandose de "alterna" se comportan como motores DC, su rotor no es una jaula de ardilla, es un imán.
He puesto una imagen adjunta, no se si llegará.
ME PODEIS DECIR COMO SUBIR UNA IMAGEN

Gracias.
Última Edición: hace 12 años 6 meses por rgandia.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: carga en inverter hace 12 años 6 meses #75662

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
joseb71 escribió:
Joseb sabes si hay alguna manera de conseguir ese libro o comprar?

saludoss
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: carga en inverter hace 12 años 6 meses #75663

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
spiritlight9k escribió:
joseb71 escribió:
Joseb sabes si hay alguna manera de conseguir ese libro o comprar?

saludoss

www.marcombo.com/manuales-practicos-de-r...bn9788426714657.html
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: carga en inverter hace 12 años 6 meses #75681

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola pues en canarias igual lo tienes en librerias tecnicas,com en barcelona o en madrid, tambien tengo alguno de mexico chile colombia,pero lo que subi no te vale,a mi amigo de tenerife sur se los envie desde madrid, pero si los pides te los envian por correo,igual haces el ingreso en una cuenta que te dan y te nevian el pedido,el foro tiene la guia basica del frigorista,no se si estan editando algo consultale a losadministardores, pero si quieres te envio la direccion, tlf
busca en google amvediciones.com saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: carga en inverter hace 12 años 6 meses #75693

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Gracias jordi y joseb si tengo la magnifica guia tecnica del foro, pues si me das un contacto igual le mando un email aver que tal, saludos y gracias de nuevo
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: carga en inverter hace 12 años 6 meses #75697

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola ya te puse busca en google amvediciones, aqui tienes la direccion telf y hay mas
puedes consultar lo que quieras,en frigoristeria.com ya lo puse aqui, es amigo mio samir, imparte eclases en ingel, barcelona, tiene editados libros, y tiene taller propio, pero impartir clases tienes a frequiviri y mas compañeros,y tambien trabajan, que te pueden informar,de las editoriales de sevilla,
librerias tecnicas hay muchas, y en todos los lugares marcombo, paraninfo ceac,busca amvediciones saludos

algo de samir www.llibreriaha.com/cat/colleccions/462/COLECCI_N_FRIGORISTERIA

tienes planeta, argos, infinidad de editoriales, diana, pero en el foro si te lo propones aprendes,lo mejor es la practica,suerte
Última Edición: hace 12 años 6 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: carga en inverter hace 12 años 6 meses #75704

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Ok gracias por la aclaración joseb, desde luego que el foro es lo mejor que existe para aprender y los años como bien dices de esto me falta un cacho

un saludo compañero
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: carga en inverter hace 12 años 6 meses #75752

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
En parado el compresor se alimenta con un pequeño voltaje entre dos fases, que depende del modelo de compresor 70Vac (+ -) , que es para mantener el aceite a una buena temperatura.

Beteu, de acuerdo contigo tambien, pero hay algo mas que el aceite.

Si multiplicamos los amperios consumidos por las horas que este el equipo parado, tendriamos X horas de funcionamiento de otro equipo que no sea inverter.
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: carga en inverter hace 12 años 6 meses #75763

  • Beteu
  • Avatar de Beteu
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 266
  • Karma: 5
multimarcas escribió:
En parado el compresor se alimenta con un pequeño voltaje entre dos fases, que depende del modelo de compresor 70Vac (+ -) , que es para mantener el aceite a una buena temperatura.

Beteu, de acuerdo contigo tambien, pero hay algo mas que el aceite.

Si multiplicamos los amperios consumidos por las horas que este el equipo parado, tendriamos X horas de funcionamiento de otro equipo que no sea inverter.

Ese consumo es potencia reactiva y si no pasa de unos limites la compañia electrica no lo cobra.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: carga en inverter hace 12 años 6 meses #75804

  • Destroller
  • Avatar de Destroller
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Destroller
  • Mensajes: 494
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 7
multimarcas escribió:
joseb71 escribió:
hola que no es mofasico, es trifasico, leer los post anteriores, saludos

Joseb: el tema quedo zanjado en la 1º pagina, sobre como cargar un equipo inverter.

Lo que ocurre, es que se ha continuado el post de como hacer la carga de gas sin la electronica. Sea trifasico o monofasico da igual.Y al parecer hay distintas opiniones.

Por eso el post continua si te parece se abre uno nuevo, pero como esta abierto seguimos esperando opiniones.

Yo tengo un mar de dudas y quisiera seguir con el post.


En un post posterior, dije que si era monofasico no se puede arrancar con los tres cables y que la tercera fase no se puede hacer con un condensador,
Me refería ha la alimentación de la maquina que normalmente hay en las casas ya que es 230v en Monofasico y no al compresor que efectivamente tiene trifasico en continua y suele a ver unos 310 a 380V, y para esto es necesario
la placa del inverter.
En este oficio,no hace falta estar loco pero ayuda, suerte que el frío conserva.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: carga en inverter hace 12 años 6 meses #75805

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Si, pero no, dale con los peros, jajaja

Para eso tendrias que tener ademas del contador de energia activa otro mas de reactiva, ademas de una bateria de condensadores para compensar el coseno de fi.

Sino recuerdo mal a partir de 0,87 o 0,90 la cia. suministradora te reduciria la factura.

Pero como normalmente solo tenemos contador de activa, pagas todos los amperios que pasan por el contador.
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.254 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information