picasso escribió:el viernes fuimos a medir tensiones y efectivamente coinciden con los valores de la tabla. cuando abre la compuerta la tensión es la de la tabla, cuando cierra la compuerta la tensión es de 2 voltios.
Hola Picasso, es asi no hay problema.
Te dejo esto que saco del documento.
El caudal de aire se controla en bucle cerrado, i.e., medición -
comparación - control.
En primer lugar, se lleva a cabo la medición. El regulador
compara después el valor real medido con el valor del punto de
consigna, que en la mayoría de aplicaciones se recibe desde un
regulador de la temperatura de la sala. En caso de diferencia, el
regulador envía una señal al servomotor que, en consecuencia,
mueve la compuerta de regulación.
el control de la temperatura de la sala
adopta la forma de un control en serie. La temperatura de la
sala es la primera variable controlada. La señal de salida del
regulador de temperatura de la sala regula el caudal de aire
suministrado. La regulación del caudal supone asimismo la
definición de unos caudales mínimo y máximo, lo que no sólo
ayuda a mantener constante la temperatura de la sala, sino que
representa ventajas para todo el sistema de aire acondicionado.
Margen de tensiones para control y valor real de la señal
entre 0 y 10 V CC.
Bueno amigo Picasso, espero esto te vaya aclarando este tipo de compuertas.
Un saludo.