• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Presión Normal - Tubería de succión congelada

Presión Normal - Tubería de succión congelada hace 12 años 4 meses #80813

  • Rodrigop81
  • Avatar de Rodrigop81
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 14
  • Karma: 0
En primer lugar quiero mandarles un saludo desde Uruguay a todos, y muchas gracias por su tiempo y aporte.

Detalle del equipo:

BTU: 12000
Expansión: tubo capilar
Temperatura exterior: 22ºC
Presión: 50 PSI
Compresor: rotativo
Refrigerante: R22

El problema es el siguiente, el equipo aparentemente está enfriando menos que de costumbre.
Hice un chequeo general y la evaporadora no tiene escarcha todos los conductos se ven normales, no aparecen tuberías estranguladas ni nada raro. Pero la TUBERÍA DE SUCCIÓN SE CONGELA, la de descarga se encuentra normal, o sea que no está congelada y no tiene condensación.
La presión se encuentra en 50 PSI.
Mi duda es la siguiente, según la temperatura exterior, la presión de 50 PSI estaría normal, pero al congelarse la tubería de succión es un síntoma de estar pasada de gas, pero si elimino gas de la unidad la presión va a bajar mas, por lo tanto me estaría yendo de los valores correctos.

Desde ya las gracias por los aportes que me puedan dar sobre este tema.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Presión Normal - Tubería de succión congelada hace 12 años 4 meses #80828

  • Estopa
  • Avatar de Estopa
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 269
  • Gracias recibidas 45
  • Karma: 3
Hola,
Hay máquinas que dan este síntoma cuando les falta algo de gas. Yo intentaría probar de meterle un poquito, veras como mejora.
,.-17
Para ser frigorista no hace falta estar loco,...pero ayuda.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Presión Normal - Tubería de succión congelada hace 12 años 4 meses #80838

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
Hola

A lo mejor esta todo normal y tal vez sea cuestión de una humedad excesiva en el ambiente en esta época del año. Una maquina de aire acondicionado puede emplear hasta el 40% de su potencia, solo y exclusivamente para quitar la humedad del aire. El resto de la potencia es el que realmente emplearía para enfriar el local

Si nadie le metió gas ¿Porque va a tener de mas?.
Si hasta ahora funcionaba bien y no aparece nada sospechoso de estar estropeado ¿Porque parece que ahora enfría menos?.
Si la succión estuviese con un buen aislamiento ¿También se notaria la escarcha?
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Presión Normal - Tubería de succión congelada hace 12 años 4 meses #80855

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Y con 22°C en el ambiente,

A Cuanto Pretendes que Enfrie ese Equipo?????????????
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Presión Normal - Tubería de succión congelada hace 12 años 4 meses #80895

  • Rodrigop81
  • Avatar de Rodrigop81
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 14
  • Karma: 0
Cuando se hizo el control habían 22ºC de temperatura exterior.

El problema es que el sobrecalentamiento es de solo 2ºC, lo cual NO ES NORMAL.

Con respecto a la condensación, es solo en la tubería, la canilla de gas no se llega a congelar.
Puede ser como dijo uno de Uds. que le puede estar faltando gas, pero hasta donde yo sé, si le falta gas se congela la tubería de descarga y no la de succión (puedo estar equivocado).
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Presión Normal - Tubería de succión congelada hace 12 años 4 meses #80896

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Yo para empezar limpiaría el evaporador, no sólo los filtros, y comprobaría que el ventilador del evaporador gire adecuadamente. También revisaría las lineas frigoríficas, puedes tener aceite en el evaporador por un mal diseño de tuberías.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Presión Normal - Tubería de succión congelada hace 12 años 4 meses #80897

  • Rodrigop81
  • Avatar de Rodrigop81
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 14
  • Karma: 0
El evaporador se encuentra en óptimas condiciones, los filtros están limpios y está limpio el interior también, la tubería tiene el sifón como corresponde, ya que la condensadora se encuentra en el techo, por lo tanto descarto el aceite en el evaporador.

Nota: La distancia total de tubería entre condensadora y evaporador no supera los 3 metros
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Presión Normal - Tubería de succión congelada hace 12 años 4 meses #80898

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
Rodrigop81 escribió:
Cuando se hizo el control habían 22ºC de temperatura exterior.

El problema es que el sobrecalentamiento es de solo 2ºC, lo cual NO ES NORMAL.

Con respecto a la condensación, es solo en la tubería, la canilla de gas no se llega a congelar.
Puede ser como dijo uno de Uds. que le puede estar faltando gas, pero hasta donde yo sé, si le falta gas se congela la tubería de descarga y no la de succión (puedo estar equivocado).

Hola

Creo que tu experiencia en aire acondicionado es de muy reciente ocupación y bastante limitada por lo que observo a través de tus suposiciones, pero también veo que estas abierto a aprender y esa frase de ("puedo estar equivocado") me lo confirma.

Creo que lo que tu llamas tubería de descarga es la que sale de la unidad exterior a la interior y esa no es la tubería de descarga.
A lo mas sera la tubería de liquido, pero la mayoría de equipos esa linea ya viene expansionada porque la válvula de expansión o los capilares de expansión, están en la propia unidad exterior.

La tubería de descarga es la que sale del compresor y esa nunca puede estar congelada (salvo que este sin funcionar en el polo Norte o Sur).

Generalmente el congelamiento de la tubería de succión es por:
.-Filtros sucios (muy habitual)
.-Ventilador estropeado (difícil, pero probable)
.-Falta de gas (difícil)
.-VET mal (muy difícil, pero probable)
y con menos probabilidades
.-Mucha humedad y equipo justo de potencia
.-Solicitud de temperatura imposible de conseguir

Venga, animo y sigue preguntando, que en lo que sepa, por aqui estare.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Presión Normal - Tubería de succión congelada hace 12 años 4 meses #80899

  • Rodrigop81
  • Avatar de Rodrigop81
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 14
  • Karma: 0
Estimado

Hay un dicho, "Nadie nace sabiendo" , por lo tanto todos tenemos que capacitarnos y tomar experiencia para ser mejores día a día.
Es cierto que soy nuevo en el tema de aire acondicionado, realicé un curso de aire acondicionado en el cual dimos muchas fallas y de que manera solucionarlas, pero la calle es la que nos da la experiencia, por lo tanto muchas veces nos vamos a encontrar con problemas que nos van a resultar mas complejos de solucionar que otros.

Pido disculpas por no expresarme bien en relación a la descarga del compresor. Es la tubería de líquido la que se congela en caso de falta de refrigerante.

En mi caso la tubería de líquido está en condiciones normales, la tubería de gas es la que se congela.

**Lo que me preocupa es que, el recalentamiento a una temperatura exterior de 22ºC tendría que ser de unos 13 a 15ºC, y el recalentamiento que yo tengo es de solo 2º

Muchas gracias por el interés en este tema.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Presión Normal - Tubería de succión congelada hace 12 años 4 meses #80902

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Rodrigo aun no has dado respuesta a joseregue.
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Presión Normal - Tubería de succión congelada hace 12 años 4 meses #80903

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 370
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 3
Hola Uruguay,yo estoy como tu,estoy haciendo el curso de frio,pero desde que estoy con este foro aprendo más que en clase.Aqui estan los mejores.

Bueno, yo te aconsejo lo que yo estoy haciendo continuamente para saber exactamente como está la maquina,si tiene exceso de gas o no.
Le realizaria la prueba del subenfriamiento en el condensador.Si sabes hacerlo tiene que darte una diferencia entre 5-10º para saber si es optimo.Si el subenfriamiento es superior,el circuito trabaja en defecto de refrigerante y lo contrario que es con exceso de refrigerante si el subenfriamiento es inferior.
Desde luego a mi me funciona.

Un saludo y espero haberte ayudado con mi limitada experiencia.
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Presión Normal - Tubería de succión congelada hace 12 años 4 meses #80913

  • jorge777
  • Avatar de jorge777
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Jesucristo Mi Salvador
  • Mensajes: 277
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 2
a que temperatura estan poniendo el control remoto?
Jorge Rodriguez
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.235 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information