TEMA: Capacitores de tres polos

Capacitores de tres polos hace 12 años 4 meses #81115

  • Camilo
  • Avatar de Camilo
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 20
  • Karma: 0
Alguien me podria dar un esquema de conexionado de un capacitor de tres polos, esos que tienen una letra C, dicen FAN y otra leyenda que dice HERM. Gracias!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Capacitores de tres polos hace 12 años 4 meses #81117

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
porque nesecitas un esquema? una linea del compresor biene donde dice herm. otra linea de avanico ba donde dice fan y una linea del contactor ba a C...
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Capacitores de tres polos hace 12 años 4 meses #81118

  • Camilo
  • Avatar de Camilo
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 20
  • Karma: 0
Es un split sin contactora, la del compresor va donde dice HERM (avanico supongo que le llamas al ventilador) la del ventilador donde dice FAN Y en el caso que me toca, el neutro va a comun. ???? es asi? Gracias!!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Capacitores de tres polos hace 12 años 4 meses #81119

  • icaro8
  • Avatar de icaro8
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ARGENTINA campeon (Brasil 2014)
  • Mensajes: 4023
  • Gracias recibidas 189
  • Karma: 2063
ser camilo un gusto y algunas consideraciones :

estimado ser los capacitores por construcción física NO tienen tres polos como usted hace referencia .
en todo caso lo que podríamos decir es que se fabrican capacitores con tres terminales los cuales tienen un terminal en común con dos valores distintos de capacidad ,que son muy comunes en el ambiente de la refrigeración .
estos capacitores están muy bien demarcados y entre uno de sus extremos y el común tienen un valor determinado y en el otro terminal y el común tienen otro valor para otro uso.
también los hay de cuatro terminales y muchas veces estos son dos capacitores de distinto valor o de igual valor en un mismo encapsulado pero con cuatro terminales sin tener ninguno compartido o en común como en el caso anterior .
en forofrio existen tablas de valores de capacitores para distintos usos y también existen pos donde se muestra la parte de formuleo o calculo empírico ,teórico de los mismos para distintos usos ,para ello le sugiero que utilice el buscador que se encuentra en la parte superior de la pantalla en lado derecho de la misma y dice
"" buscar en forofrio""


saludos desde la pcia de bs as rep argentina ,.-32
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Capacitores de tres polos hace 11 años 3 meses #105726

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2