• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: salto térmico muy alto en bombeo

Re: salto térmico muy alto en bombeo hace 12 años 3 meses #82799

  • -=Viti=-
  • Avatar de -=Viti=-
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 606
  • Gracias recibidas 30
  • Karma: 7
1- Damos por echo que los elementos de medicion estan en buen estado no?? (manometros, vaso de expansion..)
2- el circuito no lleva valvula de seguridad??
"Solo hay una forma de resistir el frío, estando contento de que haga frío" (Chartier, Emile Auguste)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: salto térmico muy alto en bombeo hace 12 años 3 meses #82800

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
Hola Picasso

Te he visto en el vídeo cerrando y abriendo llaves sin que se moviera el manómetro, ¿verdad?

Tienes las llaves de bola nº 1 y nº 2 abiertas y la nº 3 cerrada, según se ve en la foto. ¿Cierto?


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Pues estas pasando el agua de la impulsión de la bomba a través de las llaves nº1 y nº2 otra vez al retorno de ella misma. Estas haciendo un bucle cerrado.

Cierra una de esas dos llaves y vuelve a hacer los experimentos que quieras.

De estas tres llaves de bola, la nº1, la nº2 y la nº3, siempre deben de estar 2 cerradas y una sola abierta.

Si cierras las nº1 y nº2 y la nº3 la mantienes abierta, puedes ver en el manómetro la presión de aspiración o retorno.

Si cierras la nº1 y nº3 y la nº2 la mantienes abierta, puedes comprobar, en el mismo manómetro, la perdida de carga del filtro y si es necesario limpiarlo.

Si cierras las nº2 y nº3 y mantienes abierta la nº1, el manómetro te indicara la presión que da la bomba en impulsión.

Esta misma situación la tienes en el circuito de detrás.


!!!! Deja solo una llave abierta de las tres, la que te parezca !!!!
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: salto térmico muy alto en bombeo hace 12 años 3 meses #83176

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Hola a tod@s. Pepe disculpa el retraso, no sé por qué narices no te contesté. Disculpa.
Os comento que ya está arreglado el problema. La ´ avería´ estaba en la válvula, que estaba sucia y no actuaba bien, se quedaba cerrada
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: salto térmico muy alto en bombeo hace 12 años 3 meses #83236

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola juan no me entere de este post, ruego lo pasen aclimatizacion y asi tendremos todo, en un mismo sitio no se que estaria pensando,
los circuitos hay que conocerlos, hay algunos esquemas de instalaciones no me centro muy bien en las fotos,te pondre algo para que veas, esto ya esta en el foro
me alegro que este arreglado el tema,

<<< todos los circuitos, todos tienen un filtro en la aspiracion de bomba, el cual hay que limpiar si se ve que baja la presion,salto termico asp imp

en esa instalacion creo que debe estar unificado el primario de las plantas de frio, y de bombas de calor,con un sistema de llabes para cerrar o brir segun sea calor o frio, las bombas de calor tienen sus propias bombas,

CIRCUITOS CLIMAT....APUNTES
www.construmatica.com/construpedia/Crite...y_Refrigeraci%C3%B3n
Última Edición: hace 12 años 3 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: salto térmico muy alto en bombeo hace 12 años 3 meses #83240

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
<< esas plantas o centrales termicas, trabajan con torres de enfriamiento para enfriar el agua de condensacion,
hay circuito de agua fria, y de condensacion o torre
el de agua fria, es la que se manda a la instalacion,
salida de agua fria de maquina, a colector de imp y las bombas mandan el agua a la instalacion,fancoils filtro en la entrada
climatiz... filtro en la entrada de la bateria en la horizontal
multizonas filtro entrada bateria

camara tratamiento de aire filtro cada unidad tiene un filtro,
todas todas las unidades en todos los circuitos llevan su filtro
en el retorno a la bombas, o aspiracion todos los circutos tienen filtro, retorno de instalacion
antes de la bomba en aspiracion,por que si arrastra cosas solidas llegaria a la bomba,y la puede dañar,
esto seria la valvula de clapeta que menciona pepe,cuando para la bomba en todos los circuitos, hace un ruido seco, es que cierra la valv de clapeta,por que si no cierra, el peso del agua de la imp se pasaria al retorno,la bomba gira lentamente pero en sentido opuesto y va mandando agua de imp a retorno,esto influye en la presion del circuito tambien,

las bombas estan para que trabajen una u otra o las dos,las llaves de la que este parada, deberan permanecer cerradas por lo mismo, en caso de ponerse en marcha, se abren las llaves, y se arranca desde el ordenador,

hay instalaciones que los cambios de las bombas se hace cada 20 24h segun programa, en este caso se quedan abiertas las llaves

las plantas en las paradas largas se cierran las llaves en los colectores y en las maquinas,
los filtros de las bombas se limpian en las paradas,cuando se ven anomalias,y segun programa,

los circuitos de torre tambien tienen sus filtros, en las bombas de condensacion y en las propias torres,

las llaves que esten cerradas deben tener una placa que diga como se encuentra
en las distancias largas tambien se cierran los circuitos de frio y se abren los de calor en larga duracion de parada, si trabajan continuamente ambos circuitos no se cierran
Última Edición: hace 12 años 3 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: salto térmico muy alto en bombeo hace 12 años 3 meses #83259

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
<<climatizacion circuitos hidronicos climaveneta
www.forofrio.sevillabtt.com/files/Consej...s%20hidr%F3nicos.pdf

<<mantenimiento pruebas circuitos en central nuclear, ficha de pruebas de seguri..
piramidenormativa.sne.es/Repositorio/CSN...ales%20nucleares.pdf

<< equilibrado dinamico circuitos hidronicos
es.caleffi.com/es_ES/caleffi/Files/giudes/files/1-61_ES.pdf

<< pruebas periodicas de venti... y A/A
www.csn.es/descarga/NOR_05_007.pdf
Última Edición: hace 12 años 3 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: salto térmico muy alto en bombeo hace 12 años 3 meses #83264

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
Última Edición: hace 12 años 3 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: salto térmico muy alto en bombeo hace 12 años 3 meses #83306

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
Última Edición: hace 12 años 3 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: salto térmico muy alto en bombeo hace 12 años 3 meses #83621

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
<< sala de maquinas circuitos
vimeo.com/23880456
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: salto térmico muy alto en bombeo hace 11 años 3 meses #106118

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.333 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information