Dirección de rotación de los compresores trifásicos.
Los compresores Scroll solo pueden bombear en un sentido de rotación determinado. Debe verificarse el sentido de giro correcto del compresor.
Síntomas de la rotación invertida:
− El compresor es notablemente más ruidoso.
− El compresor no comprime, por lo tanto las presiones de succión y descarga no variarán significativamente.
− El consumo de corriente será muy inferior al esperado (60% aprox.).
− El protector térmico interno se disparará después de algunos minutos de marcha.
La rotación invertida por cortos períodos, no dañará a un compresor Scroll de Copeland.
Tomado de:
spanish.emersonclimate.com/espanol/art-sp-remplazo-scroll.pdf
Verificación del sentido de giro.- Los compresores Scroll son direccionalmente dependientes; es decir, realizan la compresión solamente en una dirección de giro.
Esto no es un problema en los compresores accionados con motor monofásico, ya que éstos siempre giran en la misma dirección. Pero los motores trifásicos pueden girar en cualquier dirección, dependiendo de la secuencia de fases, por lo que existe una posibilidad del 50% de que la fuerza motriz sea conectada al revés.
La verificación de la dirección de giro correcta se puede realizar observando que la presión de succión caiga y la presión de descarga aumente al energizar el compresor. Además, la operación en inversión del compresor es más ruidosa, y su consumo de corriente se reduce substancialmente en comparación con los valores tabulados. Tomado de
libros.redsauce.net/Compresores/PDFs/7Compresores.pdf