• Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Aumentar rango de utilizacion en Bomba de calor

Re: Aumentar rango de utilizacion en Bomba de calor hace 12 años 2 meses #84060

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Hola compañeros, buenísimo aporte, no conocía esta máquina, buen invento.
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aumentar rango de utilizacion en Bomba de calor hace 12 años 2 meses #84499

  • Beteu
  • Avatar de Beteu
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 266
  • Karma: 5
goldete escribió:
La verdad no conocía este sistema de mitsubishi y la verdad es que es realmente eficaz; pero segun estaba mirando el catalogo comercial sobre el funcionamiento del sistema,según avanzaba en la lectura me resultaba extrañamente conocido pero no conseguía localizardo en otra marca de maquinas.
¡Claro! que me resultaba conocido el sistema pero no en maquinas sino en instalaciones de frió industrial, en túneles de congelación.
Se trata simplemente aspirar los gases de la evaporacion, comprimirlos y pasarlos por un recipiente de intermedia que inyecta liquido para bajar de temperatura la descarga y a la vez aumentamos el caudal másico del gas para volverlos a introducir en un segundo compresor y volver a comprimir el gas y después condesarlo y listo para entrar en el evaporador.
Este sistema se utilizaba en bajas temperaturas con el fin de no tener que montar compresores con una alta relacion de compresion, estoy hablando de R-12 y algunas instalaciones de R-22 para temp de -48ªC.
Pues este sistema actúa igual. Ahora me viene otra pregunta si el compresor tiene que sobredimensionar su desplazamiento volumétrico como mínimo un 30% y este es directamente proporcional al consumo.......
¿tendrá esta maquina el mismo CEE que una bomba de calor normal?
Dejo esta pregunta para los expertos, espero respuestas.

Hola goldete , la clase energetica es A , el CEE es un poco menor,pero la diferncia es insignificante.
La comparacion que has hecho con una camara de frio es practicamente igual.
Cuando la temperatura exterior es de 3ºC la LEVc abre , pasa parte del liquido por un HIC(intercambiador gas/gas), intercambia energia y reduce la carga de compresion , entra en el compresor por el puerto de inyeccion , la cantidad de circulacion de refrigerante aumenta , la temperatura de descarga disminuye lo que permite aumentar la frecuencia de compresion y recuperar la circulacion de refrigerante.

He enviado al correo del foro un manual tecnico y la explicacion de la funcion de inyeccion.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Aumentar rango de utilización en Bomba de calor
Espero os guste !
Saludos
Última Edición: hace 12 años 2 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aumentar rango de utilizacion en Bomba de calor hace 12 años 2 meses #84541

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
amigo Beteu ya tienes el documento en el post , un saludo y gracias por compartir
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aumentar rango de utilizacion en Bomba de calor hace 12 años 2 meses #84698

  • manin
  • Avatar de manin
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 25
  • Karma: 1
Muy buenas, esto es ya algo antiguo, una vez mas los japos nos intentan hacer ver que son mas listos que nadie y nada mas lejos de la realidad.

www.danfoss.com/Spain/Products/Categorie...5e-105c64624e15.html

Las válvulas pm se utilizan entre otras cosas para mantener una relación de compresión mínima y máxima.

En concreto lo que hace esta válvula es muy simple, realiza un bypass proporcional entre la aspiración y la descarga de refrigerante en el compresor.

ejemplo: Cuando trabajamos en bomba de calor y la temperatura exterior es muy baja el volumen especifico del refrigerante baja, la capacidad de rendimiento decrece de manera considerable, esta válvula se compone de una válvula piloto que toma un registro de la presión de aspiración, cuando esta cae, la tubería que va conectada a la piloto desde la linea de aspiración abre el paso conectado a la descarga y envía una proporción del gas de descarga directamente a la aspiración, obligando de esta forma a aumentar el rendimiento volumétrico del compresor, esto realmente lo que consigue es mantener al orden la relación de compresión para que no se nos dispare la temperatura de descarga con la consiguiente degradación del aceite.

En realidad se aumenta un poco el rendimiento a bajas temperaturas, pero no tanto como pudiera parecer, ya que tenemos que tener en cuenta que esa proporción de refrigerante caliente lo perdemos en esta maniobra.

Lo ideal es enviar esa cantidad de refrigerante de la descarga directamente a un punto intermedio del condensador (evaporador en ese momento) de esta forma mantenemos la relación de compresión y a su vez limitamos el tiempo de escarcha en la batería exterior.

Pero no es oro todo lo que reluce, ya que una gran parte del aceite que envía la descarga se nos queda en la batería exterior cuando la temperatura es muy baja, la única manera de recuperarlo seria instalando un recuperador de aceite en descarga ya que inyectando en la batería exterior minimizamos mucho los descarches que no solo sirven para quitar la escarcha, también ayudan a recuperar el aceite.

Economicamente hablando sale muy caro, siempre y cuando hablemos de equipos de pequeña o mediana potencia, en equipos de gran capacidad esto existe, ofreciendo buenos resultados.



saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aumentar rango de utilizacion en Bomba de calor hace 12 años 2 meses #84787

  • Beteu
  • Avatar de Beteu
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 266
  • Karma: 5
manin escribió:
Muy buenas, esto es ya algo antiguo, una vez mas los japos nos intentan hacer ver que son mas listos que nadie y nada mas lejos de la realidad.

www.danfoss.com/Spain/Products/Categorie...5e-105c64624e15.html

Las válvulas pm se utilizan entre otras cosas para mantener una relación de compresión mínima y máxima.

En concreto lo que hace esta válvula es muy simple, realiza un bypass proporcional entre la aspiración y la descarga de refrigerante en el compresor.

ejemplo: Cuando trabajamos en bomba de calor y la temperatura exterior es muy baja el volumen especifico del refrigerante baja, la capacidad de rendimiento decrece de manera considerable, esta válvula se compone de una válvula piloto que toma un registro de la presión de aspiración, cuando esta cae, la tubería que va conectada a la piloto desde la linea
de aspiración abre el paso conectado a la descarga y envía una proporción del gas de descarga directamente a la aspiración, obligando de esta forma a aumentar el rendimiento volumétrico del compresor, esto realmente lo que consigue es mantener al orden la relación de compresión para que no se nos dispare la temperatura de descarga con la consiguiente degradación del aceite.

En realidad se aumenta un poco el rendimiento a bajas temperaturas, pero no tanto como pudiera parecer, ya que tenemos que tener en cuenta que esa proporción de refrigerante caliente lo perdemos en esta maniobra.

Lo ideal es enviar esa cantidad de refrigerante de la descarga directamente a un punto intermedio del condensador (evaporador en ese momento) de esta forma mantenemos la relación de compresión y a su vez limitamos el tiempo de escarcha en la batería exterior.

Pero no es oro todo lo que reluce, ya que una gran parte del aceite que envía la descarga se nos queda en la batería exterior cuando la temperatura es muy baja, la única manera de recuperarlo seria instalando un recuperador de aceite en descarga ya que inyectando en la batería exterior minimizamos mucho los descarches que no solo sirven para quitar la escarcha, también ayudan a recuperar el aceite.

Economicamente hablando sale muy caro, siempre y cuando hablemos de equipos de pequeña o mediana potencia, en equipos de gran capacidad esto existe, ofreciendo buenos resultados.



saludos.



Muy buenas Sr manin , que resquemor con los Japos , a parte de tener los ojos rasgados , son buena gente , jejeje !....
Que ha tenido usted alguna mala experiencia con ellos ????
A parte podia ser usted un poco mas agradecido , por lo menos con mi persona ya que estoy compartiendo una informacion.....

La comparacion que hace es diferente ya que lo que hacen las unidades Zubadan es aumentar el desplazamiento de refrigerante inyectando una mezcla de liquido/gas que termina de pasar a estado gas en la camara de compresion del compresor , compresor de carcasa de alta temperatura.

A parte comentar , que tambien hay unidades de serie Zubadan para city multi , estamos hablando de potencias de por ejemplo 50.000 Kcal/h.
Todo esto son unidades que llevan años en la calle y trabajando perfectamente.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aumentar rango de utilizacion en Bomba de calor hace 12 años 2 meses #84846

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Cierto, la 450 de un solo compresor lo da.
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aumentar rango de utilizacion en Bomba de calor hace 12 años 2 meses #84945

  • manin
  • Avatar de manin
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 25
  • Karma: 1
Beteu escribió:
manin escribió:
Muy buenas, esto es ya algo antiguo, una vez mas los japos nos intentan hacer ver que son mas listos que nadie y nada mas lejos de la realidad.

www.danfoss.com/Spain/Products/Categorie...5e-105c64624e15.html

Las válvulas pm se utilizan entre otras cosas para mantener una relación de compresión mínima y máxima.

En concreto lo que hace esta válvula es muy simple, realiza un bypass proporcional entre la aspiración y la descarga de refrigerante en el compresor.

ejemplo: Cuando trabajamos en bomba de calor y la temperatura exterior es muy baja el volumen especifico del refrigerante baja, la capacidad de rendimiento decrece de manera considerable, esta válvula se compone de una válvula piloto que toma un registro de la presión de aspiración, cuando esta cae, la tubería que va conectada a la piloto desde la linea
de aspiración abre el paso conectado a la descarga y envía una proporción del gas de descarga directamente a la aspiración, obligando de esta forma a aumentar el rendimiento volumétrico del compresor, esto realmente lo que consigue es mantener al orden la relación de compresión para que no se nos dispare la temperatura de descarga con la consiguiente degradación del aceite.

En realidad se aumenta un poco el rendimiento a bajas temperaturas, pero no tanto como pudiera parecer, ya que tenemos que tener en cuenta que esa proporción de refrigerante caliente lo perdemos en esta maniobra.

Lo ideal es enviar esa cantidad de refrigerante de la descarga directamente a un punto intermedio del condensador (evaporador en ese momento) de esta forma mantenemos la relación de compresión y a su vez limitamos el tiempo de escarcha en la batería exterior.

Pero no es oro todo lo que reluce, ya que una gran parte del aceite que envía la descarga se nos queda en la batería exterior cuando la temperatura es muy baja, la única manera de recuperarlo seria instalando un recuperador de aceite en descarga ya que inyectando en la batería exterior minimizamos mucho los descarches que no solo sirven para quitar la escarcha, también ayudan a recuperar el aceite.

Economicamente hablando sale muy caro, siempre y cuando hablemos de equipos de pequeña o mediana potencia, en equipos de gran capacidad esto existe, ofreciendo buenos resultados.



saludos.



Muy buenas Sr manin , que resquemor con los Japos , a parte de tener los ojos rasgados , son buena gente , jejeje !....
Que ha tenido usted alguna mala experiencia con ellos ????
A parte podia ser usted un poco mas agradecido , por lo menos con mi persona ya que estoy compartiendo una informacion.....

La comparacion que hace es diferente ya que lo que hacen las unidades Zubadan es aumentar el desplazamiento de refrigerante inyectando una mezcla de liquido/gas que termina de pasar a estado gas en la camara de compresion del compresor , compresor de carcasa de alta temperatura.

A parte comentar , que tambien hay unidades de serie Zubadan para city multi , estamos hablando de potencias de por ejemplo 50.000 Kcal/h.
Todo esto son unidades que llevan años en la calle y trabajando perfectamente.
Buenas tardes, lo primero, muy agradecido con la información, sin duda muy interesante, no cabe ninguna duda que mitsubishi en el aspecto de la innovación tecnologica son punteros, resquemor con los japos ninguno, son buenos copiando y en algunos casos mejorando los productos, quizas el marketing que utilizan para vender sus productos da a entender novedades donde no las hay (desde mi punto de vista).

Cuando me refiero a bajas y medias potencias hago referencia a potencias comprendidas entre los 1,5 kw hasta los 100kw, estoy mas acostumbrado a trabajar con sistemas de expansión indirecta como los chillers y en equipos con potencias comprendiadas entre los 200 kw y 1,5 mw son mas habituales estas tecnicas.

Soy un defensor a ultranza de los sistemas hidráulicos, que desde mi punto de vista considero mas ecológicos con respecto a los sistemas de caudal variable de refrigerante, ya que todo el refrigerante lo tenemos localizado en un punto concreto y los riesgos de fuga son muchisimo menores que en los sistemas estándar que nos traen los japoneses, en asia es fácil ver edificios de hoteles climatizados en su totalidad con vrf, vrv city multi etc...

Y lamentablemente aquí vamos por el mismo camino.

Es mi punto de vista, no quería ofender.

Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aumentar rango de utilizacion en Bomba de calor hace 12 años 2 meses #84948

  • Beteu
  • Avatar de Beteu
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 266
  • Karma: 5
manin escribió:
Beteu escribió:
manin escribió:
Muy buenas, esto es ya algo antiguo, una vez mas los japos nos intentan hacer ver que son mas listos que nadie y nada mas lejos de la realidad.

www.danfoss.com/Spain/Products/Categorie...5e-105c64624e15.html

Las válvulas pm se utilizan entre otras cosas para mantener una relación de compresión mínima y máxima.

En concreto lo que hace esta válvula es muy simple, realiza un bypass proporcional entre la aspiración y la descarga de refrigerante en el compresor.

ejemplo: Cuando trabajamos en bomba de calor y la temperatura exterior es muy baja el volumen especifico del refrigerante baja, la capacidad de rendimiento decrece de manera considerable, esta válvula se compone de una válvula piloto que toma un registro de la presión de aspiración, cuando esta cae, la tubería que va conectada a la piloto desde la linea
de aspiración abre el paso conectado a la descarga y envía una proporción del gas de descarga directamente a la aspiración, obligando de esta forma a aumentar el rendimiento volumétrico del compresor, esto realmente lo que consigue es mantener al orden la relación de compresión para que no se nos dispare la temperatura de descarga con la consiguiente degradación del aceite.

En realidad se aumenta un poco el rendimiento a bajas temperaturas, pero no tanto como pudiera parecer, ya que tenemos que tener en cuenta que esa proporción de refrigerante caliente lo perdemos en esta maniobra.

Lo ideal es enviar esa cantidad de refrigerante de la descarga directamente a un punto intermedio del condensador (evaporador en ese momento) de esta forma mantenemos la relación de compresión y a su vez limitamos el tiempo de escarcha en la batería exterior.

Pero no es oro todo lo que reluce, ya que una gran parte del aceite que envía la descarga se nos queda en la batería exterior cuando la temperatura es muy baja, la única manera de recuperarlo seria instalando un recuperador de aceite en descarga ya que inyectando en la batería exterior minimizamos mucho los descarches que no solo sirven para quitar la escarcha, también ayudan a recuperar el aceite.

Economicamente hablando sale muy caro, siempre y cuando hablemos de equipos de pequeña o mediana potencia, en equipos de gran capacidad esto existe, ofreciendo buenos resultados.



saludos.



Muy buenas Sr manin , que resquemor con los Japos , a parte de tener los ojos rasgados , son buena gente , jejeje !....
Que ha tenido usted alguna mala experiencia con ellos ????
A parte podia ser usted un poco mas agradecido , por lo menos con mi persona ya que estoy compartiendo una informacion.....

La comparacion que hace es diferente ya que lo que hacen las unidades Zubadan es aumentar el desplazamiento de refrigerante inyectando una mezcla de liquido/gas que termina de pasar a estado gas en la camara de compresion del compresor , compresor de carcasa de alta temperatura.

A parte comentar , que tambien hay unidades de serie Zubadan para city multi , estamos hablando de potencias de por ejemplo 50.000 Kcal/h.
Todo esto son unidades que llevan años en la calle y trabajando perfectamente.
Buenas tardes, lo primero, muy agradecido con la información, sin duda muy interesante, no cabe ninguna duda que mitsubishi en el aspecto de la innovación tecnologica son punteros, resquemor con los japos ninguno, son buenos copiando y en algunos casos mejorando los productos, quizas el marketing que utilizan para vender sus productos da a entender novedades donde no las hay (desde mi punto de vista).

Cuando me refiero a bajas y medias potencias hago referencia a potencias comprendidas entre los 1,5 kw hasta los 100kw, estoy mas acostumbrado a trabajar con sistemas de expansión indirecta como los chillers y en equipos con potencias comprendiadas entre los 200 kw y 1,5 mw son mas habituales estas tecnicas.

Soy un defensor a ultranza de los sistemas hidráulicos, que desde mi punto de vista considero mas ecológicos con respecto a los sistemas de caudal variable de refrigerante, ya que todo el refrigerante lo tenemos localizado en un punto concreto y los riesgos de fuga son muchisimo menores que en los sistemas estándar que nos traen los japoneses, en asia es fácil ver edificios de hoteles climatizados en su totalidad con vrf, vrv city multi etc...

Y lamentablemente aquí vamos por el mismo camino.

Es mi punto de vista, no quería ofender.

Saludos.



Hola manin , me gusta como te expresas , tienes mucho criterio , no tienes que disculparte de nada , forofrio es una gran plataforma donde se puede aprender muchas cosas , y bajo mi punto de vista , es ese el espiritu , compartir informacion y experiencias sobre este mundo que es muy amplio.
Creo que se tu pensamiento , que fue el mio hace mucho tiempo , pero te puedo asegurar que es la falta de informacion , cuando conoces una maquina de cualquier tipo , termina siendo para ti la mejor ya que le sabes hacer de todo.

Un abrazo !
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aumentar rango de utilizacion en Bomba de calor hace 12 años 2 meses #84974

  • manin
  • Avatar de manin
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 25
  • Karma: 1
Beteu escribió:
manin escribió:
Beteu escribió:
manin escribió:
Muy buenas, esto es ya algo antiguo, una vez mas los japos nos intentan hacer ver que son mas listos que nadie y nada mas lejos de la realidad.

www.danfoss.com/Spain/Products/Categorie...5e-105c64624e15.html

Las válvulas pm se utilizan entre otras cosas para mantener una relación de compresión mínima y máxima.

En concreto lo que hace esta válvula es muy simple, realiza un bypass proporcional entre la aspiración y la descarga de refrigerante en el compresor.

ejemplo: Cuando trabajamos en bomba de calor y la temperatura exterior es muy baja el volumen especifico del refrigerante baja, la capacidad de rendimiento decrece de manera considerable, esta válvula se compone de una válvula piloto que toma un registro de la presión de aspiración, cuando esta cae, la tubería que va conectada a la piloto desde la linea
de aspiración abre el paso conectado a la descarga y envía una proporción del gas de descarga directamente a la aspiración, obligando de esta forma a aumentar el rendimiento volumétrico del compresor, esto realmente lo que consigue es mantener al orden la relación de compresión para que no se nos dispare la temperatura de descarga con la consiguiente degradación del aceite.

En realidad se aumenta un poco el rendimiento a bajas temperaturas, pero no tanto como pudiera parecer, ya que tenemos que tener en cuenta que esa proporción de refrigerante caliente lo perdemos en esta maniobra.

Lo ideal es enviar esa cantidad de refrigerante de la descarga directamente a un punto intermedio del condensador (evaporador en ese momento) de esta forma mantenemos la relación de compresión y a su vez limitamos el tiempo de escarcha en la batería exterior.

Pero no es oro todo lo que reluce, ya que una gran parte del aceite que envía la descarga se nos queda en la batería exterior cuando la temperatura es muy baja, la única manera de recuperarlo seria instalando un recuperador de aceite en descarga ya que inyectando en la batería exterior minimizamos mucho los descarches que no solo sirven para quitar la escarcha, también ayudan a recuperar el aceite.

Economicamente hablando sale muy caro, siempre y cuando hablemos de equipos de pequeña o mediana potencia, en equipos de gran capacidad esto existe, ofreciendo buenos resultados.



saludos.



Muy buenas Sr manin , que resquemor con los Japos , a parte de tener los ojos rasgados , son buena gente , jejeje !....
Que ha tenido usted alguna mala experiencia con ellos ????
A parte podia ser usted un poco mas agradecido , por lo menos con mi persona ya que estoy compartiendo una informacion.....

La comparacion que hace es diferente ya que lo que hacen las unidades Zubadan es aumentar el desplazamiento de refrigerante inyectando una mezcla de liquido/gas que termina de pasar a estado gas en la camara de compresion del compresor , compresor de carcasa de alta temperatura.

A parte comentar , que tambien hay unidades de serie Zubadan para city multi , estamos hablando de potencias de por ejemplo 50.000 Kcal/h.
Todo esto son unidades que llevan años en la calle y trabajando perfectamente.
Buenas tardes, lo primero, muy agradecido con la información, sin duda muy interesante, no cabe ninguna duda que mitsubishi en el aspecto de la innovación tecnologica son punteros, resquemor con los japos ninguno, son buenos copiando y en algunos casos mejorando los productos, quizas el marketing que utilizan para vender sus productos da a entender novedades donde no las hay (desde mi punto de vista).

Cuando me refiero a bajas y medias potencias hago referencia a potencias comprendidas entre los 1,5 kw hasta los 100kw, estoy mas acostumbrado a trabajar con sistemas de expansión indirecta como los chillers y en equipos con potencias comprendiadas entre los 200 kw y 1,5 mw son mas habituales estas tecnicas.

Soy un defensor a ultranza de los sistemas hidráulicos, que desde mi punto de vista considero mas ecológicos con respecto a los sistemas de caudal variable de refrigerante, ya que todo el refrigerante lo tenemos localizado en un punto concreto y los riesgos de fuga son muchisimo menores que en los sistemas estándar que nos traen los japoneses, en asia es fácil ver edificios de hoteles climatizados en su totalidad con vrf, vrv city multi etc...

Y lamentablemente aquí vamos por el mismo camino.

Es mi punto de vista, no quería ofender.

Saludos.



Hola manin , me gusta como te expresas , tienes mucho criterio , no tienes que disculparte de nada , forofrio es una gran plataforma donde se puede aprender muchas cosas , y bajo mi punto de vista , es ese el espiritu , compartir informacion y experiencias sobre este mundo que es muy amplio.
Creo que se tu pensamiento , que fue el mio hace mucho tiempo , pero te puedo asegurar que es la falta de informacion , cuando conoces una maquina de cualquier tipo , termina siendo para ti la mejor ya que le sabes hacer de todo.

Un abrazo !
En eso estamos, yo hablo desde mi experiencia, toco bastantes sistemas de caudal variable de refrigerante, ya que soy responsable técnico dentro de una marca japonesa con sistemas tipo vrv pero a la vez también llevo chillers desde los 5 kw hasta los centrífugos de 11 mw, me justa como trabajan los japoneses, pero lamentablemente la mentalidad de las grandes instaladoras de este país deja mucho que desear, trabajan con gente en muchos casos muy poco profesionales, el peligro que conlleva ese perfil profesional hace que el error se acreciente, cuando tienes una fuga de agua manchas y rompes,pero lo paga un seguro de responsabilidad civil, cuando cometen errores con tuberias que llevan refrigerante, lo pagamos todos el daño ecoligico es irreparable, debemos ser un poco mas responsables.

Todos conocemos el intrusismo laboral del oficio y creeme que veo a diario cada cosa que....lo ultimo fue un cliente con un equipo de 40 kw, tenia una fuga en una unidad interior y no se les ocurrió otra cosa que dejar el manómetro puesto con la botella de 30 kilos de 410, en vez de reparar la fuga en el acto de ver el problema, le dijo al tío de mantenimiento que cuando bajara la presión le metiera un chorrito de gas, como trabajan con subcontratas de instaladores y solo tienen uno o dos frigoristas en plantilla, el problema estaba en una fuga de un derivador.



El sistema que utiliza Mitsubishi por lo que veo en el material que has colgado utiliza el puerto intermedio instalado en el compresor para aumentar el volumen aspirado por el scroll, en un compresor de tornillo disponemos de ese puerto en el lado intermedio del tornillo (a medio camino de la compresión final, cuando la temperatura de la descarga aumenta es síntoma de que la presión de aspiración es muy baja, automaticamente el sensor de temperatura de descarga abre la solenoide de paso y la válvula de expansión con el bulbo en descarga abre paso hacia un intercambiador de placas (economizador) este intercambiador tiene liquido a temperatura de subenfriamiento 30ª y el liquido inyectado por la válvula subenfria la linea de liquido (evitando toda posibilidad de producir flash-gas)y llega al puerto intermedio en estado de saturación, aumentando así el volumen a desplazar, además por si esto fuera poco llevan la válvula PM antes mencionada.

Copeland dispone de un compresor scroll con ese puerto intermedio, no se si lo sacaron antes o despues de mitsubishi, en cualquier caso es algo que a dia de hoy en vrv los unicos que lo han sacado an sido ellos y eso es bueno, ya que ofrecen la posibildad de la bomba de calor eficiente en zonas donde antes era impensable, en equipos de baja/media potencia.

buenas noches y un placer hablar con vosotros.
Última Edición: hace 12 años 2 meses por manin.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aumentar rango de utilizacion en Bomba de calor hace 12 años 2 meses #84988

  • candal
  • Avatar de candal
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 236
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 1
Buenos días manin, sobre el compresor de Copeland, ¿te refieres al digital scroll?

Un saludo
Se mide la inteligencia de un individuo por la cantidad de incertidumbres que es capaz de soportar. Immanuel Kant
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aumentar rango de utilizacion en Bomba de calor hace 12 años 2 meses #85052

  • manin
  • Avatar de manin
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 25
  • Karma: 1
candal escribió:
Buenos días manin, sobre el compresor de Copeland, ¿te refieres al digital scroll?

Un saludo
Buenos días,

El digital es una alternativa al inverter, no es lo mismo.

me refiero a este. spanish.emersonclimate.com/espanol/copel...ll/9.htm#7.5-15%20HP

esta claro que este es para refrigeración en bajas temperaturas, pero es estrapolable a una bomba de calor funcionando con temperaturas muy bajas.

fujitsu patento uno hace varios años, pero es mucho mas complejo y a día de hoy, no han sacado nada.


www.google.com/patents/US20100054978
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aumentar rango de utilizacion en Bomba de calor hace 12 años 2 meses #85089

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Parece igual o similar al "Deemand Cooling",que se utilizaba para llegar a bajas temperaturas en semiherméticos con R-22,inyección de expansión en culata.
¿¿Tiene algo que ver??
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.274 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information