• Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: cuánto refrigerante se le añade a Samsung?

cuánto refrigerante se le añade a Samsung? hace 12 años 1 mes #88464

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Tengo dos splits Samsung a las que seguro me toca añadirle refrigerante R-410A, pero no sé cuánto.

-Mod. AQV12PSAX
-Mod. AQV18PSBX

Muchas gracias de antemano.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: cuánto refrigerante se le añade a Samsung? hace 12 años 1 mes #88465

  • rayojoakin
  • Avatar de rayojoakin
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • eliminando calor
  • Mensajes: 229
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 4
creo que con refrigerantes serie 400 o mesclas tenia entendido que deve ser completa no parsial ? creo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: cuánto refrigerante se le añade a Samsung? hace 12 años 1 mes #88470

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Hola compañero rayojoakin, la máquina es nueva y me temo que la distancia de tuberías para la que está preparada será de 5 metros o así, pero mi instalación tiene más metros y necesito saber qué cantidad se le añade por metro adicional.

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: cuánto refrigerante se le añade a Samsung? hace 12 años 1 mes #88472

  • alfonso
  • Avatar de alfonso
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 93
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
Hola..

El R-410a se compone de:
50% R32
50% R125

Sus presiones son mayores en un 60% al R22.

Debido a su bajo deslizamiento de temperaturas ,en caso de fuga ACEPTA LA RECARGA.

Por lo demás que trabaje el manómetro y la pinza.

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: cuánto refrigerante se le añade a Samsung? hace 12 años 1 mes #88477

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
alfonso escribió:
Hola..

El R-410a se compone de:
50% R32
50% R125

Sus presiones son mayores en un 60% al R22.

Debido a su bajo deslizamiento de temperaturas ,en caso de fuga ACEPTA LA RECARGA.

Por lo demás que trabaje el manómetro y la pinza.

Saludos

Hola

Ni manómetro, ni pinza....Información, información e información ¡¡¡

Protocolo con bascula y a caminar...
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: cuánto refrigerante se le añade a Samsung? hace 12 años 1 mes #88478

  • luis16es
  • Avatar de luis16es
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2838
  • Gracias recibidas 93
  • Karma: 140
Juan , 15g metro
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: cuánto refrigerante se le añade a Samsung? hace 12 años 1 mes #88481

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Efectivamente amigo pepe. Mejor báscula y carga.
Luis muchas gracias. Solo me faltaría saber a partir de cuantos metros hay que empezar la suma.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: cuánto refrigerante se le añade a Samsung? hace 12 años 1 mes #88483

  • luis16es
  • Avatar de luis16es
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2838
  • Gracias recibidas 93
  • Karma: 140
de 7 metros
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: cuánto refrigerante se le añade a Samsung? hace 12 años 1 mes #88484

  • galan
  • Avatar de galan
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 149
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
deberia venirte la informacion en el manual de montaje, tanto la precarga que tiene para cuantos metros llega, y cuantos grs se deben de añadir por metro, es obligado que los equipos traigan la informacion e incluso dejarla reflejada en las dichosas etiquetas que ahora hay que poner en todos los equipos que requieren ser instalados
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: cuánto refrigerante se le añade a Samsung? hace 12 años 1 mes #88485

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
7 metros los splits? Jolín, qué fuerte!!!
Gracias Luis de nuevo.


Compañeros alfonso y rayojoakin, habéis entendido mi consulta? Es posible que no me explicara bien.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: cuánto refrigerante se le añade a Samsung? hace 12 años 1 mes #88488

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
galan escribió:
deberia venirte la informacion en el manual de montaje, tanto la precarga que tiene para cuantos metros llega, y cuantos grs se deben de añadir por metro, es obligado que los equipos traigan la informacion e incluso dejarla reflejada en las dichosas etiquetas que ahora hay que poner en todos los equipos que requieren ser instalados

Es posible que venga y no me haya dado cuenta. Lo que sí me pareció ver es la etiqueta adhesiva que indica la carga del equipo más la adicional.
Gracias por el aporte.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: cuánto refrigerante se le añade a Samsung? hace 12 años 1 mes #88498

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
Hola

Según las especificaciones técnicas de Samsung a partir de 5 mts.
Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
Última Edición: hace 12 años 1 mes por pepe_elpata.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.662 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information