• Página:
  • 1

TEMA: salir de dudas de bombas de vacio y recuperadoras

salir de dudas de bombas de vacio y recuperadoras hace 11 años 9 meses #93629

  • manuell6412
  • Avatar de manuell6412
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
hola, atodos los compañeros del foro, tengo esta duda, quisiera saber sus comentarios, es lo siguiente: si utilizo una bomba de vacio para deshidratar un sistema y usa R-134a y la quiero usar para R-410A DEBO usar la misma o debo de tener una para cada gas. ahora si uso una recuperadora para R-22, debo usar esta misma o debo de tener otra para R-410A ,esa son mis dudas.saludos a todos cordial saludos desde campeche-mexico.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: salir de dudas de bombas de vacio y recuperadoras hace 11 años 9 meses #93630

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
La Boma de Vacio para que la usas?

Para sacar Incondensables?
0
Para sacar el Refrigerante?

En Tu Recuperadora, despues de recuperar el refrigerante del Sistema, le queda refrigerante "en sus partes" (Condensador)?

Si las Respuesta es "SI", tendras que tener Dos Recuperadoras por cada tipo de Refrigerante con el que trabajes, una para refrigerante "reciclable"y otra para refrigerante "contaminado o inutilizable"-

Lo gracioso, es cuando pasa por la Recuperadora Refrigerante y Aceites Descompuesto, que luego van a contaminar lo que hagas despues-
COMO LIMPIAS LA RECUPERADORA?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: salir de dudas de bombas de vacio y recuperadoras hace 11 años 9 meses #93631

  • jurado11
  • Avatar de jurado11
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 254
  • Gracias recibidas 26
  • Karma: 4
Hola, la bomba puedes utilizar la misma para distintos tipos de gas,siempre y cuando tengas una solonoide para evitar el retorno de aceite al sistema por algún corte de corriente.
En cuanto a la recuperadora no te servirá la misma, ya que el r22 utiliza un aceite diferente al r410, o sea una recuperadora para r22 y otra para410.
Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: salir de dudas de bombas de vacio y recuperadoras hace 11 años 9 meses #93632

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
haber, pero la recuperadoras modernas son oilless. sin aceite..en que te puede afectar??
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: salir de dudas de bombas de vacio y recuperadoras hace 11 años 9 meses #93633

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Coincido con BTUExpert, si usa una recuperadora de pistón seco no veo el problema, siempre que purgues la recuperadora después de cada uso, y uses un filtro deshidratador a la entrada de la recuperadora, y ese si lo cambias para cada refrigerante y lo sustituyes a menudo.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.192 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information