Hola ,quería saber como se conecta un termostato inalámbrico BAXI rd1200 a una valvula de zona de la misma marca con servomotor VZ. Lo he conectado según esquema y la valvula cierra pero no abre ,
Adjuntos:
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 7 años 4 meses por paco tiyo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Termostato inalambrico baxi RD1200
hace 7 años 4 meses #172921
gracias por contestar tan pronto silenbloc ,no creo que sea la causa que me dices,,lo del circulador,porque no lo tiene y la valvula sigue conectada igual que estaba antes con un t.rx1200,te mando una foto del manual donde vienen las conexiones,
Yo he conectado de la red de 220 N a N L al primer L con lo que el segundo L queda libre
DE la siguiente regleta conecte B al nº 3 de la valvula, quedando libres el A y el C, y de la valvula quedaron libres del 4 al 6 Al darle corriente actua la valvula y se cerro y el termostato no la abre,, gracias por todo y un saludo,,,
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Termostato inalambrico baxi RD1200
hace 7 años 4 meses #172958
Verifica que la vivienda tiene la acometida 220v monofásica , siendo así .
Del bornero del termostato te falta el puente entre el segundo L y A , la borna B nos va al bornero de la válvula nº 3 , dónde se alimenta con 220v el 1 Neutro , 2 Línea y quedarían libres 4 , 5 y 6 .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
gracias otra vez silenbloc, ya esta conectado y funcionando ,me faltaba el puente , lo vi en el esquema pero tenia mis dudas,no seria la primera V Z que seconecta mal y se estropea,,
El administrador ha desactivado la escritura pública.