• Página:
  • 1

TEMA: solucion valvula de seguridad de termo

solucion valvula de seguridad de termo hace 13 años 6 meses #43505

  • JUCALCE
  • Avatar de JUCALCE
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • el dia que aprenda no voy a ser de los mas tontos
  • Mensajes: 149
  • Karma: 1
hola amigos tuve un aviso de un familiar de un cliente que le habian montado un termo electrico hacia un año y desde entonces le soltava agua por la valvula de seguridad habian ido varias veces y no se lo solucionaban,le cambiaron la valvula 2 veces,le digeron que la instalacion de agua caliente era muy corta y le colocaron varios latiguillos al termo a modo de serpentin,le colocaron una reductora de presion y seguia con el problema hasta que le han dicho que no pueden hacer nada. este problema me lo encontre hace años y lo solucione con un deposito de expansion de 5 litros ,le he puesto uno ha esta instalacion y se ha solucionado.por si os pasa alguna vez yo me volvi loco hasta que se me encendio la luz .un saludo
Última Edición: hace 11 años 9 meses por lafaraonadelfrio.
El tema ha sido cerrado.

Re: solucion valvula de seguridad de termo hace 13 años 6 meses #43506

  • IMECLIMA
  • Avatar de IMECLIMA
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Yo vivo del aire
  • Mensajes: 495
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 2
Es muy posible que tengas un exceso de presion en la entrada de agua de red. Instalala a la entrada de agua y antes de la válvula de seguridad del termo, un reductor de presión. A mi ya me paso con un termo que instale en casa de mis padres y con eso quedo solucionado. Saludos
La experiencia es algo que cuando consigues tener, ya no te hace falta.
El tema ha sido cerrado.

Re: solucion valvula de seguridad de termo hace 13 años 6 meses #43507

  • JUCALCE
  • Avatar de JUCALCE
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • el dia que aprenda no voy a ser de los mas tontos
  • Mensajes: 149
  • Karma: 1
hola imeclima este problema no es muy normal la primera vez que me paso segui todos los pasos normales , reductora de presion,sustitucion de varias valvulas de diferentes marcas etc.pero cuando la instalacion de agua caliente es muy corta cuando se calienta el agua del termo aumenta el volumen y al final te salta la valvula de seguridad,colocando el deposito de expansion solucionas el problema.solo me ha pasado dos veces en 20 años y da resultado.
El tema ha sido cerrado.

Re: solucion valvula de seguridad de termo hace 13 años 6 meses #43669

  • IMECLIMA
  • Avatar de IMECLIMA
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Yo vivo del aire
  • Mensajes: 495
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 2
Me parece una buena solucion, tomo nota por si alguna vez ocurre. Saludos
La experiencia es algo que cuando consigues tener, ya no te hace falta.
El tema ha sido cerrado.

Re: solucion valvula de seguridad de termo hace 13 años 6 meses #43688

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Muchas gracias jucalce por esta solución me la anotare. Un saludo
Todo lo que no se da...se pierde
El tema ha sido cerrado.

Re: solucion valvula de seguridad de termo hace 13 años 6 meses #43700

  • claudio810904
  • Avatar de claudio810904
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 45
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 0
Sin dudas la solucion más limpia es colocar un depósito de expansión, la reducción de presión de la entrada del agua no resolveria el problema de la expansion con el aumento de la temperatura, que en mi opinion es un problema de diseño, porque es algo que no deberia suceder en un sistema bien calculado,
El tema ha sido cerrado.

Re: solucion valvula de seguridad de termo hace 13 años 6 meses #43735

  • tololo360
  • Avatar de tololo360
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • ¿dices que no se vive del aire?
  • Mensajes: 153
  • Karma: 0
Doy fe de que es muy efectiva esta solución. A mí me ha ocurrido en 2 instalaciones y me ha dado resultado. El cliente no se ha vuelto a quejar(ahora a esperar que se joda el vaso para que se facture algo....jajaja). Fuera de bromas , da resultado
El tema ha sido cerrado.

Re: solucion valvula de seguridad de termo hace 11 años 9 meses #94109

  • Miky
  • Avatar de Miky
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • El dia precedente te enseña al dia siguiente
  • Mensajes: 1894
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 282
El tema ha sido cerrado.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.250 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information