• Página:
  • 1

TEMA: CAlculo quemador de gaoil

CAlculo quemador de gaoil hace 13 años 6 meses #45575

  • faustino
  • Avatar de faustino
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 63
  • Karma: 1
hola que tal me gustari que me digerais cual es la manera de calcular la boquilla de gasoleo que hace falta para calderas de gasoleo
a cuantos k equivale 1 galon y que diferencia hay entre los angulos de las boquillas y dodonde s instalan con mas angulo o menos
muchas gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CAlculo quemador de gaoil hace 13 años 6 meses #45601

  • LA CHOQUERA
  • Avatar de LA CHOQUERA
  • DESCONECTADO
  • JEFA
  • VOY A MI AIRE
  • Mensajes: 138
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 1
Un galón/hora es igual a 3,2 Kg/h ó a 3,8 Litros/h a una presión de bomba de 7 Kg/cm2. En el documento que te adjunto con una sencilla regla de tres podrás calcular la potencia suministrada según la boquilla que pongas.

El tipo de ángulo que normalmente suelen utilizarse, 45º ó 60º depende de la longitud que tenga la cámara de combustión, habitualmente en caldera doméstica se utiliza el de 60º, aunque hay inyectores con mayor o menor angulación, 90º 80º 70º y 30º, cuanto mayor es el ángulo más corta debe ser la longitud de la cámara de combustión. Y te añado otro dato más dentro de la gama de pulverizadores y es el cono que forma al pulverizar.
Pueden ser:

Cono Hueco, representado por la letra H que produce una llama con escasez de aire en el centro. Se utiliza para calderas industriales.

Cono Semisólido o Semihueco, representado por la letra B que produce una llama concentrada en la periferia. Se utiliza en calderas de media potencia.

Cono Sólido o Cono Lleno, representado por la letra S que produce una llama concentrada en el centro. Se utiliza para calderas domésticas.

Espero que te ayude. ,.-38 Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El camino mas seguro es el de enmedio
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: carlos piñeiro, godipo4, jamesoro

Re: CAlculo quemador de gaoil hace 13 años 6 meses #45627

  • Miky
  • Avatar de Miky
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • El dia precedente te enseña al dia siguiente
  • Mensajes: 1894
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 282
Muy buena explicación Choquera y muy buen aporte, Felicidades.


Saludos.


B)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CAlculo quemador de gaoil hace 13 años 6 meses #45653

  • lluisot
  • Avatar de lluisot
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 294
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 2
LA CHOQUERA escribió:
Un galón/hora es igual a 3,2 Kg/h ó a 3,8 Litros/h a una presión de bomba de 7 Kg/cm2. En el documento que te adjunto con una sencilla regla de tres podrás calcular la potencia suministrada según la boquilla que pongas.

El tipo de ángulo que normalmente suelen utilizarse, 45º ó 60º depende de la longitud que tenga la cámara de combustión, habitualmente en caldera doméstica se utiliza el de 60º, aunque hay inyectores con mayor o menor angulación, 90º 80º 70º y 30º, cuanto mayor es el ángulo más corta debe ser la longitud de la cámara de combustión. Y te añado otro dato más dentro de la gama de pulverizadores y es el cono que forma al pulverizar.
Pueden ser:

Cono Hueco, representado por la letra H que produce una llama con escasez de aire en el centro. Se utiliza para calderas industriales.

Cono Semisólido o Semihueco, representado por la letra B que produce una llama concentrada en la periferia. Se utiliza en calderas de media potencia.

Cono Sólido o Cono Lleno, representado por la letra S que produce una llama concentrada en el centro. Se utiliza para calderas domésticas.

Espero que te ayude. ,.-38 Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.


Muy buen aporte Choquera !!!

Una pregunta , a que presión mínima reguláis la bomba de gasóleo ?

Un saludo
Última Edición: hace 13 años 6 meses por lluisot.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CAlculo quemador de gaoil hace 13 años 6 meses #45705

  • LA CHOQUERA
  • Avatar de LA CHOQUERA
  • DESCONECTADO
  • JEFA
  • VOY A MI AIRE
  • Mensajes: 138
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 1
lluisot, cuando es una caldera nueva hay que ajustar la presión de bomba a la que nos indique el fabricante, aunque la presión normal de trabajo suele estar en torno a los 10Kg/cm2.
El camino mas seguro es el de enmedio
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CAlculo quemador de gaoil hace 13 años 5 meses #46009

  • faustino
  • Avatar de faustino
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 63
  • Karma: 1
la presion la que mande el fabricante de acuerdo pero cuanto mas presion mejor pulvwerizacion y mejor quema el gasoleo una vez que tienes que regular hay veces que es mejor subir la presion
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CAlculo quemador de gaoil hace 13 años 5 meses #46021

  • lluisot
  • Avatar de lluisot
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 294
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 2
faustino escribió:
la presion la que mande el fabricante de acuerdo pero cuanto mas presion mejor pulvwerizacion y mejor quema el gasoleo ,.-15 una vez que tienes que regular hay veces que es mejor subir la presion

No se que pensar , lo que dices puede inducir a confusión , una vez me encontre una caldera con la presion de bomba a más de 20 kg/cm2 ( el tornilo de regulacion no lo había tocado nadie ) y al mirar la llama por el visor de la caldera esta salía por el mismo y no me quemé el ojo de puto milagro .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CAlculo quemador de gaoil hace 13 años 5 meses #46059

  • -=Viti=-
  • Avatar de -=Viti=-
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 606
  • Gracias recibidas 30
  • Karma: 7
Quiero aprender de calderassss !!!!!!
En canarias no se utilizan pero esas pocas que hay quiero saber como funcionan.

Si tienen documentacion o videos explicativos se los agradesco gracias.
"Solo hay una forma de resistir el frío, estando contento de que haga frío" (Chartier, Emile Auguste)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CAlculo quemador de gaoil hace 13 años 5 meses #46060

  • IMECLIMA
  • Avatar de IMECLIMA
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Yo vivo del aire
  • Mensajes: 495
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 2
Cuanta mas presion mas caudal y mas consumo innecesario. Hay que ajustar la presion a lo que indique el fabricante ni mas ni menos. Y si no tenemos ese dato el máximo 12 Kg/cm2. Por supuesto tambien hay que ajustar el aire primario y secundario para que la combustion sea la correcta. Por mas presion no pulveriza mejor, simplemente consume mas gasoil.
La experiencia es algo que cuando consigues tener, ya no te hace falta.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CAlculo quemador de gaoil hace 13 años 5 meses #46066

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Los quemadores ELCO funcionan con bomba a doble presion, me explico la primera llama a 12 kilos y la segunda a 24 kilos como observaras una presion de 20 kilos es tambien normal.
Regular un quemador es sencillo pero se necesita paciencia, con las tablas y los manuales de los fabricantes tienes el 90% del trbajo echo pero cuidado el quemador es importante pero mucho mas importante es la caldera y sobre todo la chimenea no es lo mismo una caldera de 2 pasos o 3 pasos y la chimenea tiene que evacuar los humos.
La perdida de carga del hogar tiene que ser vencida por el quemador y la chimenea tiene que estar en depresion mas o menos 2 o 3 m.c.a a todo estos la combustion esta regulada por el RITE en gas-oil el indice de opacidad no deve ser superior a 2 la temperatura de humos no deve superar los 240 ºC y no deve de bajar de 170ºC por la condensacion del anidrido sulfuroso amen de que el CO2 como minimo 10 (el maximo teorico es 15,7 %)
Resumiendo es otro oficio diferewnte al del frigorista no es complicado pero la teoria de la combustion es algo compleja si dejas un quemador con defecto de aire puedes llenar de pavesas medio barrio y toda la gente con la ropa negra. Yo aprendi porque era el mas joven de la empresa y nadie queria tocar calderas asi que me mandaron a hacer cursos en ROCA, LUMELCO etc. Esta bien no pasas frio en invierno.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CAlculo quemador de gaoil hace 13 años 5 meses #46153

  • faustino
  • Avatar de faustino
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 63
  • Karma: 1
hola en calderas pequeñas da un po igual pero en calderas grandes yo lo tengo comprobado es mejor la pulverizacion es mas minuscula lo cual hace que que todo el gasoleo mejor no se ven esas pgotitas flotando por la camara pero bueno cada uno lo ve de una manera y al fial la esperiencia de cada uno es lo que le vale
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CAlculo quemador de gaoil hace 11 años 9 meses #94203

  • Miky
  • Avatar de Miky
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • El dia precedente te enseña al dia siguiente
  • Mensajes: 1894
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 282
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.237 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information