• Página:
  • 1

TEMA: quemador de gas natural con CO 679 ppm

quemador de gas natural con CO 679 ppm hace 13 años 4 meses #50734

  • correca
  • Avatar de correca
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 83
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
He realizado un analisis de rendimiento a un quemador que trabaja en un ambiente saturado de humedad (concretamente en un lavadero que utilizan hidrocompresores)y me da un CO de 679ppm un rendimiento de 87%,con un CO2 6.1% la temperatura ambiente es de 8.2º y observo que sale vapor por la cimenea tambien tengo la sonda húmeda cuando la saco. El problema es que estos dias frios se bloquea varias veces,me imagino que es por hunedad de la sonda. Que me podeis decir sobre el tema y que apaños se os ocurren. Gracias de antemano amigos. ,.-17
El tema ha sido cerrado.

Re: quemador de gas natural con CO 679 ppm hace 13 años 4 meses #50807

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Partiedo de la base que el CO es un gas venenoso,es inodoro e incoloro espero que las maquinas esten en un lugar ventilado (ese valor que dices mata a una persona en 3 horas en un local cerrado ¡OJO!).
Idependientemente de la humedad del aire lo que tienes es una combustion incompleta, los valores maximos de CO para gas natural son de 80 a 100 ppm y para gas-oil de 80 a 150 ppm, en lo que se refiere al CO2 de 85 al 11% para gas natural y para gas-oil entre 11% y 14%.
Como observaras tus valores estan muy por debajo, yo lo que haria seria limpiar los inyectores y hogar, realizar una nueva medicion y comprobar el esceso de aire.
No te puedo aconsejar mucho ya que desconozco si es de tiro forzado o natural y el tipo de combustible pero te aconsejo que no lo dejes los valores de CO son preucupantes.
Un saludo
El tema ha sido cerrado.

Re: quemador de gas natural cony CO 679 ppm hace 13 años 4 meses #50818

  • correca
  • Avatar de correca
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 83
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
gracias goldete yo analizo con el rototest varias calderas la mayoria mas grandes que esta y la verdad nunca he tenido estos valores de co tan bestias ya revise el hogar ese mismo dia y no estaba muy sucio el quemador es un pequeño roca,no tomé la referencia de la potencia pero es de los pequeños. Por lo visto esto solo les pasa los dias muy frios, a el local esta bastante ventilado espero que todavia esten limpiando con sus cratcher y que solo fuera un fallo del analizador,en fin me acercaré esta semana y haber como sigue todo. Saludos
El tema ha sido cerrado.

Re: quemador de gas natural con CO 679 ppm hace 13 años 4 meses #50824

  • IMECLIMA
  • Avatar de IMECLIMA
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Yo vivo del aire
  • Mensajes: 495
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 2
Correca, estoy de acuerdo con Goldete, tienes es CO muy alto. OJO¡¡¡¡¡ en CO2 un poquito bajo y ese puede ser uno de los motivos de que te condense en la salida de humos, deberías de meterle un poquito mas de aire.
Como tienes la Tª de salida de humos?
La experiencia es algo que cuando consigues tener, ya no te hace falta.
El tema ha sido cerrado.

Re: quemador de gas natural con CO 679 ppm hace 13 años 4 meses #50896

  • correca
  • Avatar de correca
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 83
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
me parece recordar que era aprox. 160º y tenis exceso de aire de 85.
El tema ha sido cerrado.

Re: quemador de gas natural con CO 679 ppm hace 13 años 4 meses #50905

  • jcc
  • Avatar de jcc
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 812
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
Esta muy alto el co yo revisaria esa caldera, hay algo que no marcha bien.
Todos los dias se aprende algo nuevo
El tema ha sido cerrado.

Re: quemador de gas natural con CO 679 ppm hace 13 años 4 meses #50907

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
He estado revisando los post y comentabas que se te bloqueaba con temperaturas bajas y que la unidad esta en una zona de lavado.
Es posible que el problema de la mala combustion resida en la alta humedad del aire, te explico cuando baja la temperatura el punto de rocio del aire tambien y si ademas es una zona donde hay hidrolimpiadoras que echan agua caliente el coctel que tienes es el idoneo para una mala combustion, intenta hacer un analisis de humos con las maquinas de lavado paradas estoy seguro que el CO baja, por otro lado la temperatura de humos esta alta deveria de estar sobre los 100 o 120ºC.
El tema ha sido cerrado.

Re: quemador de gas natural con CO 679 ppm hace 13 años 4 meses #50915

  • correca
  • Avatar de correca
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 83
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Muchas gracias por tu ayuda y creo que estas en lo cierto, haré esa comprobacion aunque ya les he propuesto hacer unas reformillas, como hacer una cabina con aireacion externa o hacer una caseta en la calle. Muy agradecido. :kiss:
El tema ha sido cerrado.

Re: quemador de gas natural con CO 679 ppm hace 13 años 4 meses #50947

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Para eso estamos en el foro, para ayudar a los compañeros.
Un saluso.
El tema ha sido cerrado.

Re: quemador de gas natural con CO 679 ppm hace 11 años 9 meses #94096

  • Miky
  • Avatar de Miky
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • El dia precedente te enseña al dia siguiente
  • Mensajes: 1894
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 282
El tema ha sido cerrado.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.187 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information