TEMA: Qué detector me recomendáis?

Qué detector me recomendáis? hace 13 años 5 meses #50259

  • ulisesxxi
  • Avatar de ulisesxxi
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 31
  • Karma: 1
Estimados compañeros, estoy pensando en comprarme un detector de fugas, la verdad es que no soy muy dado a estos aparatos y siempre me las he ingeniado con el mistol y el fairy, no tengo muy buenas referencias sobre ellos pero la idea de adquirirlo es más bien para localizar una zona aproximada donde pueda haber una fuga en una instalación grande.

¿qué marca o qué modelo me aconsejáis?


gracias. B)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Qué detector me recomendáis? hace 13 años 5 meses #50271

  • torcu
  • Avatar de torcu
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • SEVILLA (ESPAÑA)
  • Mensajes: 1545
  • Gracias recibidas 147
  • Karma: 1097
pues yo la verdad el que te recomiendo es.. el que estas usando ya que como la espumita no hay ninguno.

,.-17
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Qué detector me recomendáis? hace 13 años 5 meses #50273

  • ulisesxxi
  • Avatar de ulisesxxi
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 31
  • Karma: 1
Gracias amigo Torcu:

sí eso lo sé, pero ya sabes que a veces se da algún poro en una instalación grande y no veas si cuesta de encontrar, el kid es de alguna manera amenizar la ardua labor de encontrarlo.

saludos.
Última Edición: hace 13 años 5 meses por ulisesxxi.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Qué detector me recomendáis? hace 13 años 5 meses #50285

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Yo he usado en Testo 316-4 con buenos resultados, ahora tengo un detector por ultrasonidos y también es eficaz, pero para el uso que tu le vas a dar te recomiendo el testo 316-4, te ayuda a localizar la zona de búsqueda, luego ya con jabñon u otro método localizas la zona exacta.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Qué detector me recomendáis? hace 13 años 5 meses #50312

  • javi m
  • Avatar de javi m
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 148
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
hola

te dire que nunca habia creido en los detectores, hasta que probe el inficom. el tek mate creo, es una pasada. y ademas vale para todos los gases. fugas que con el agua y jabon cuestan de encontrar lo acercas y ya esta pitando. marca creo que con unos tres o cinco gramos año. hasta ahora es lo mejor que he visto.

saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Qué detector me recomendáis? hace 13 años 5 meses #50318

  • moya
  • Avatar de moya
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 193
  • Karma: 5
ulises yo he probado de todo tengo guardado el electronico la lamparilla de butano el ultravioleta PERO el que NO guardo es el nitrogeno y el fairi
Empresa instaladora, mantenedora y reparadora de aire acondicionado, industrial y comercial.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Qué detector me recomendáis? hace 13 años 5 meses #50335

  • cantimplora
  • Avatar de cantimplora
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 52
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Yo el que tengo me sirve para detectar la zona aproximadamente y luego busco la fuga con una esponja y lavavajillas

www.pce-instruments.com/espanol/product_...-fugas-PCE-LD-1.html

Inconvenientes

- Hay que cambiarle el sensor cada cierto tiempo y tienes que tener cuidado que no se ensucie.
- Tienes que esperar 90 segundos para que se caliente el sensor.
- Si la fuga es pequeña no la detecta al no ser que pase por encima de ella muy despacio.
- En el exterior cuando hace bastante viento no detecta el gas, se ve que el viento se lo lleva.
- Detecta mas las bolsas de gas que se acumulan en una zona que la zona de la fuga.

Me a sido útil en algunas fugas y en otras no me sirvió para nada, por lo menos no me costo un dineral.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Qué detector me recomendáis? hace 13 años 5 meses #50336

  • jcc
  • Avatar de jcc
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 812
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
Como el nitrogeno y el mistol no hay nada
Todos los dias se aprende algo nuevo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Qué detector me recomendáis? hace 13 años 5 meses #50348

  • El Ali
  • Avatar de El Ali
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 123
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
Eso del nitrogeno y la espuma esta muy bien para buscar fugas en un botellero. En una instalación medio seria no sirve de nada.
Incluso en muebles pequeños te vuelves un poco loco sin el

El D-Tek select de cuesta el doble que el teK mate...pero vams merece la pena creeme. En gama economica el Tif XL 1 esta muy bien (unos 200€). Cuesta la mitad que el tec mate y tiene la misma sensibilidad en placa, aunque para mi que tiene más. Aunque bueno, por 100€ más tienes el Tif XP-1 que se supone que tiene bastante más sensibilidad. Pero ese no lo e usado. Aparentemente merece la pena gastarte 100€ más en ese.
El D-Tek esta muy bien pero son 850€
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Qué detector me recomendáis? hace 13 años 5 meses #50366

  • jcc
  • Avatar de jcc
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 812
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
Yo he probado el tek-mate y compañia y no valen para mucho. metes nitrogeno a 25 o 30 kg y si no encuentras la fuga es muy raro.
Todos los dias se aprende algo nuevo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Qué detector me recomendáis? hace 13 años 5 meses #50378

  • OSCAR ALBACETE
  • Avatar de OSCAR ALBACETE
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 121
  • Karma: 1
Hola a todos, yo tengo la lámparas ultravioletas muy aconsejable para las fugas de larga duración, tengo el ultrasonidos el Tfe y no soy muy partidario de este instrumento (pita por todos los sitios. Donde se ponga el nitrogeno para las fugas convecionales, para mi el mejor método y la lámparas.(con la lámparas e encontrado fugas que con el nitrogeno no habia manera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Qué detector me recomendáis? hace 13 años 5 meses #50409

  • El Ali
  • Avatar de El Ali
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 123
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
lo del nitrogeno para un botellero muy bien. Para un supermercado te da la risa (para un hiper te descojonas).
La lámpara ultravioleta la use una vez y bueno...al final di con la fuga cn el buscafugas electronico
Si no vas a trabajar en instalaciones medianamente grandes el buscafugas te sobra
El administrador ha desactivado la escritura pública.