• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Recipiente líquido sin valv.seguridad.

Re: Recipiente líquido sin valv.seguridad. hace 13 años 4 meses #51824

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
casimiro como siempre y como cada día un placer leerte , un saludo

PD: amigo JAVIBOY las mayúsculas en Internet significan gritos , por favor no abuses de ella utiliza minúsculas, cuestan igual precio las mayúsculas que las minúsculas , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Recipiente líquido sin valv.seguridad. hace 13 años 4 meses #51848

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
lafaraonadelfrio escribió:
rasca la pintura a ver si con la capa de pintura no ves el plomo del fusible , ya nos cuentas , un saludo

Hola.

Lo prometido es deuda.....

Video del asunto. Antes y después de rascar la pintura del TAPON. Y tapón sin más, NO es fusible.

"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Recipiente líquido sin valv.seguridad. hace 13 años 4 meses #51862

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Esta instalación esta fuera de norma, y tenias que ponerlo en conocimiento del cliente ya que el es el responsable de su instalación y ante cualquier incidente, no pueda decir que su tecnico no le informo o la asesoro.

Por lo que se aprecia es el tapón donde se tiene que colocar la valvula de seguridad, ningun fabricante monta la valvula en los calderines, es el instalador quien la selecciona y la monta.

Las válvulas que existen en el mercado Español son con rosca macho y por lo visto en ese calderin tiene que ser rosca hembra, al ser de fabricación Alemana segun comentas en el post, puede ser que en Alemania tengan rosca henbra (no lo se es una suposición) y si fuese asi tendrias que colocar un acoplamiento.

Gracias por el video y un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Recipiente líquido sin valv.seguridad. hace 13 años 4 meses #51869

  • N.P.I.
  • Avatar de N.P.I.
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 126
  • Karma: 2
Buenass!!
Una pregunta.
No e visto calderines de ese tipo con "tomas inferiores" pero mïrate la parte de abajo,y si no...
¿Tiene libro de revisiónes?,se lo has firmado?.
Salud.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Recipiente líquido sin valv.seguridad. hace 13 años 4 meses #51870

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Acojonante, no te compliques la vida, díselo al dueño, si es necesario muéstrale el Reglamento para que lo vea el mismo, y dale presupuesto de instalarle la válvula de seguridad. Si ocurre algún problema y tiene alguna factura tuya te pueden hacer responsable, además tampoco sería demasiado caro.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 13 años 4 meses por Lozano.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Recipiente líquido sin valv.seguridad. hace 13 años 4 meses #51927

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
gracias amigo Islatoto por ilustrar el post con este vídeo, como ya te comente y te están apuntando los compañero , extraes el gas con la maquina recuperadora , coloca una válvula de seguridad cambia el deshidratador haz un buen vació, y cargas de nuevo la instalación con el refrigerante que sacaste , eso es lo mínimo que deberías de hacer para asegurar dicho mantenimiento y para que tu responsabilidad sea mas técnica y acorde con las normativas , un saludo compañero y feliz entrada de año
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Recipiente líquido sin valv.seguridad. hace 13 años 4 meses #51935

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
Pascalin escribió:
Esta instalación esta fuera de norma, y tenias que ponerlo en conocimiento del cliente ya que el es el responsable de su instalación y ante cualquier incidente, no pueda decir que su tecnico no le informo o la asesoro.

Por lo que se aprecia es el tapón donde se tiene que colocar la valvula de seguridad, ningun fabricante monta la valvula en los calderines, es el instalador quien la selecciona y la monta.

Las válvulas que existen en el mercado Español son con rosca macho y por lo visto en ese calderin tiene que ser rosca hembra, al ser de fabricación Alemana segun comentas en el post, puede ser que en Alemania tengan rosca henbra (no lo se es una suposición) y si fuese asi tendrias que colocar un acoplamiento.

Gracias por el video y un saludo

Hola.

Gracias por la información, y tan sólo un inciso:

Hace mucho que monto unidades condensadoras para cámaras, principalmente Copeland, Gelpha y Dorin.
Nunca me han servido una unidad sin valv. de seguridad.
De hecho y leyendo el Reglamento veo que sería una ilegalidad.

Un saludo.
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Recipiente líquido sin valv.seguridad. hace 13 años 4 meses #52001

  • wilson
  • Avatar de wilson
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • querer es poder
  • Mensajes: 226
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 12
esta instalacion es bastante peligrosa , yo de usted tendria en cuenta los consejos de los colegas y actualizaria la misma con las medidas de seguridad , saludos cordiales
si no tienes la solucion no dudes en preguntar posiblemente otro a tenido la misma duda y sabe la respuesta
Última Edición: hace 13 años 4 meses por wilson.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Recipiente líquido sin valv.seguridad. hace 13 años 4 meses #52021

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Los fabricantes de calderines no la suministran y las unidades condensadoras las tienen que llevar por obligación como todos los recipientes y ya te la suministran conm ella.

En unidades pequeñas de hermeticos, algunos calderines pequeños de 2 0 5 litros no llevan ni siquiera toma para el tapon fusible, esto es ilegal.
Rechazad cualquier calderin que no tenga toma para valvula de seguridad o tapon fusible, por muchos cuentos que os cuenten

El reglamento dice "todos los recipìentes de menos de 100 dm3" y no especifica el minimo.

Aqui en Madrid no inspecciona industria, la comunidad ha delegado en empresas de inspección y control industrial (EICI) Autorizadas y en las inspecciones que he pasado, el tecnico (inspector) aparece con el reglamento Oficial (el publicado por industria) con un monton de separadores de hojas caseros y el mas desgastado es el de la MI-IF 009 y va de cabeza buscando esa valvula, la salida al exterior de descarga de esa valvula y la etiqueta del calderin entre otros dispositivos de seguridad y da lo mismo que sea central frigorifica, a que sea una vitrina expositora con motor hermetico incorporado.

Un saludo
Última Edición: hace 13 años 4 meses por Pascalin.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Recipiente líquido sin valv.seguridad. hace 13 años 4 meses #52224

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
Respuesta de Pecomark al asunto del calderín sin válvula;
Efectivamente la rosca del calderin es diferente a las nacionales aquí en España, hay un adaptador especifico para ello, código 157133 ( y añadir la válvula de seguridad de .1/2 código 404071).

Un saludo!
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Recipiente líquido sin valv.seguridad. hace 13 años 4 meses #52225

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Islatoto, era de esperar, aunque los alemanes tenian que haber puesto su valvula, el que no sea española no quiere decir que no vale, la normativa es aplicable a los paises de la union europea.

Valga como ejemplo que estamos esperando la aprobación por parte de la union europea del nuevo reglamento de instalaciones frigorificas.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Recipiente líquido sin valv.seguridad. hace 11 años 8 meses #97026

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.219 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information