Hola, soy estudiante y no técnico, pero te voy a dar mi opinión. Si el cuadro se dimensionó bien, que es lo más lógico, no deberían quemarse los elementos a no ser que tengas un elemento que hace mal contacto o contactos breves. Ante altos consumos o alta presión debería saltar y ya está. Yo miraría el presostato de alta, y si es danfoss, más aún. Al estar por encima del contactor y subirte el alta, debe hacer mal contacto, o contacto rápido on-off, y puede ser esa la causa. La kvl podría evitarte esos picos de consumo debidos a la subida de baja por el desescarche y consiguiente subida de alta, pero no sé que vet tienes, y si es mop es incompatible con la kvl. Mira los elementos de seguridad que están por encima del contactor, el presostato de alta, térmicos, lo que sea, alguno, cuando le llega el turno de entrar por alta presión o alto consumo, te hace la puñeta y te hace mal contacto quemando el cuadro. Una vez arreglado eso, ya puedes pensar en si quieres bajar esos picos de consumo o esa presión, viendo si puedes poner la kvl, muy recomendable. Es mi opinión, y si me equivoco, pues lo he intentado, jeje. Un saludo.