hola compañeros, me encuentro con una cámara comercial de la marca eurofred, que tiene el evaporador totalmente congelado. La cámara no enfria y no funcionan los ventiladores, el compresor si,y todo el evaporador es un bloque de hielo. En principio pense que se tratava de una averie en el descarche, pero desde eurofred me dicen que según el códogo de error (hi) se trata de alta temperatura en el evaporador y que seguramente sea la sonda. Que pensais?????
Última Edición: hace 13 años 7 meses por mimirafita.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: ayuda con camara comercial
hace 13 años 7 meses #45173
Puede ser termostato defectuoso. Como dices tambien ventiladores averiados.
De todas maneras, cerciorate del tema de los ventiladores. Puede ser que esten tan bloqueados por el hielo y debido a eso no le deje girar.
Si no, lo más probable el termostato este defectuoso , su sonda ó la programación del desescarche mal hecha.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: ayuda con camara comercial
hace 13 años 7 meses #45174
Yo repasaria los parametros del descarche y comprobaría que realmente hace su funcion cada ciclo, tambien el valor de la sonda de Batería Interior (si lleva), si todo está OK, pues presiones de funcionamiento y recalentamiento. La camara es de refrigeracion o congelacion??
Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: ayuda con camara comercial
hace 13 años 7 meses #45182
es posible que tengas la sonda de fin de desescarche averiada , es la sonda que va directa a el evaporador , y tenga el valor muy alto es por ello que nunca te mande a hacer descarche prueba a meter un descarche manual y si este no actúa , prueba a cambiar la sonda , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: ayuda con camara comercial
hace 13 años 7 meses #45188
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: ayuda con camara comercial
hace 13 años 7 meses #45249
gracias a ti por acabar este post con la solución de la avería , un saludo amigo rafa
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.