• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: maquina de hielo

Re: maquina de hielo hace 12 años 4 meses #79433

  • hermitaño
  • Avatar de hermitaño
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 52
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
gracias amigos ,como indicabas,esta un pelin baja de gas por eso la descarga no muy caliente por que le faltaba gas ,por comprimir.el tiempo es fijo.no lleva en la placa electronica ningun condensador variable para ajustar el desercarche,gracias por los manuales lozano los he guardadado ,como todo lo que pillo.una nota el fabricador no es un hibrido,condensa solo con agua ,tambien hemos metido la maquina en el local el tio la tenia en un patio y aqui en avila...un poco de todo,lo dicho muchisimas gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: maquina de hielo hace 12 años 4 meses #79673

  • hermitaño
  • Avatar de hermitaño
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 52
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
solucion B: resistencia desescarche 220v,contactor que obedece señal 24v,señal recogida ,sacando 2 cables de solenoide(paralelo)y a tomar p.c.
el tiempo que va encender la resis es el tiempo que dura el desescarche,si
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: maquina de hielo hace 12 años 4 meses #80171

  • hermitaño
  • Avatar de hermitaño
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 52
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
muchisimas gracias lozano, despues de darle al coco,la maquina no despegaba el hielo,por la siguiente causa:el modelo es el f3 mas antiguo.tiene un sensor que regula el tamaño de los hielos ,cuanto mas lo aproximas alos pinchos menos tiempo tarda en estar completamente rodeado de hielo y cambia de ciclo ,dandole la vuelta a la bandeja y pasando la descarga del compresor por el evaporador,ahora viene lo interesante;el otro sensor(no el del centro que es el emisor)regula la altura del agua,el señor propietario,toca que te toca,lo habia subido tanto ,que llegaba a tocar el evaporador ,imaginate el pegote que se formaba.repito nuevamente grcias amigo.adios.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: maquina de hielo hace 11 años 8 meses #96154

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.190 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information