• Página:
  • 1

TEMA: murales de lacteos

murales de lacteos hace 12 años 5 meses #78007

  • mundorugo
  • Avatar de mundorugo
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 11
  • Karma: 0
Buenas tardes a todos, quisiera ayuda sobre murales de lacteos, la situacion es la siguiente: debo cambiar de sitio las condensadoras de unos murales de lacteos que funcionan con gas r 507, y mi pregunta es si puedo recuperar mediante recuperardor la carga de gas y una vez cambiados los condensadores volver a hacer la carga de gas recuperado, gracias de antemano
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: murales de lacteos hace 12 años 5 meses #78010

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Si es posible.
Si la unidad condensadora cuenta con recibidor de líquido puedes recoger en éste si el equipo cuenta con las válvulas de servicio requeridas.
Notas del R507
www.gas-servei.com/docs/tecnicas/ref/R507.pdf
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: murales de lacteos hace 12 años 5 meses #78011

  • mundorugo
  • Avatar de mundorugo
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 11
  • Karma: 0
si tiene recipiente de liquido, pero mi quisiera saber si recuperando el gas con un recuperador y envasandolo en una botella luego haciendo vacio a la instalcion, puedo volver a cargar el gas recuperado anteriormente sin que pierda las propiedade.
las condesadoras solo las tengo que mover sobre medio metro pero tengo que cortar tubos y volver a soldar gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: murales de lacteos hace 12 años 5 meses #78012

  • mundorugo
  • Avatar de mundorugo
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 11
  • Karma: 0
por cierto, son los ventiladores de las condensadoras los que tengo que mover de sitio, ya que estan separados de la zona donde esta el compresor
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: murales de lacteos hace 12 años 5 meses #78019

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
si se puede hacer, aplicando las buenas practicas de refrigeracion
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: murales de lacteos hace 12 años 5 meses #78040

  • mundorugo
  • Avatar de mundorugo
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 11
  • Karma: 0
gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: murales de lacteos hace 11 años 8 meses #96109

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.209 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information