• Página:
  • 1

TEMA: vet

vet hace 11 años 10 meses #92685

  • cuervofrio
  • Avatar de cuervofrio
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Karma: 0
compañeros, necesito saber cuales son las consecuencias cuando la temperatura de sobrecalentamiento es mayor a la indicad y cuando la temperatura de sobrecalentamiento es menor a la indicada en un equipo con valvula de expansion termostatica? muchisimas gracias y saludos a todos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: vet hace 11 años 10 meses #92690

  • cesarinko
  • Avatar de cesarinko
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 66
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 3
estimado compañero
cuando dices: mayor o menor que "la indicada" supongo que te refieres a la que se consideraria correcta. Si el sistema tiene VET y la carga de gas es correcta y el sistema esta bien, la causa de que el recalentamiento no sea el correcto puede ser una mala regulacion de la valvula,elegir mal el orificio, mala colocacion del bulbo, o por supuesto falta de refrigerante en el evaporador,hielo en el evaporador, rotura de los ventiladores del evaporador(si tiene) ....entre otros. Un sobrecalentamiento elevado puede ocasionar:
Excesivo calentamiento del compresor(sobre todo en los refrigerados por gas de aspiracion),por supuesto perdida de rendimiento de la maquina frigorifica(si el sobrecalentamiento es debido a falta de refrigerante en evaporador)...etc
Un recalentamiento muy escaso(o nulo) puede ser sinonimo de retorno de liquido al compresor(lo que puede traer golpe de liquido, destruccion de valvulas,disolucion de aceite...)...etc
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: vet hace 11 años 10 meses #92691

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
El recalentamiento es como una "seguridad" antigolpes de líquido. Sabiendo que los cambios de estado son a temperatura constante (sin tener en cuenta el deslizamiento para algunos refrigerantes), el hecho de que salga el refrigerante del evaporador a la misma temperatura que evapora, significa que sigue cambiando de estado, sigue habiendo líquido. En el momento que la temperatura de aspiración sea superior a la de evaporación, tendremos la "seguridad" de que ya no queda líquido a la salida del evaporador. Por otro lado, sabiendo que los compresores no abiertos refrigeran su bobinado con los vapores fríos de la aspiración, es coveniente que el recalentamiento no sea excesivo, además de perjudicar su rendimiento.
Resumiendo: Recalentamiento nulo, peligro de golpe de líquido.
Recalentamiento excesivo: Bajo aprovechamiento del evaporador, falta de refrigeración de los bobinados del compresor, mayor temperatura de descarga con peligro de descomposición del aceite,peor COP, etc.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: vet hace 11 años 10 meses #92713

  • cuervofrio
  • Avatar de cuervofrio
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Karma: 0
muchisimas gracias por los aclaraciones, me fueron muy util, gracias de nuevos ,.-11
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: vet hace 11 años 8 meses #96549

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.220 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information