• Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Camara a rellenar 23 años después...

Re: Camara a rellenar 23 años después... hace 11 años 6 meses #99654

  • madi_maggio
  • Avatar de madi_maggio
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 186
  • Karma: 2
uhhh, como esta el pobrecito...

a ver, esa maquina estuvo trabajando 25 años y nadie se quejo

o sea, en principio viene trabajando bien, con sus presiones y diseño bien, solo que el tiempo paso y ya no rinde

o el cliente no te contó todo lo que paso

seria bueno primero que supieras que fue lo que paso antes, ya que no todo es color de rosa, así que habla con el cliente y pregúntale porque tiene un filtro nuevo, que fue lo que tocaron y porque

esto no quita que si esta todo original y que solo intentaron repararla y no dio resultado, que el compresor este mal, podrías intentar una prueba de compresor, ya te lo dijeron... y si ves que no rinde , pues no rinde, así que ya te tocara sacar calculo de capilar, cambio de motor limpieza, ver filtro internamente, limpieza de cañerías, y el correspondiente proceso
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Camara a rellenar 23 años después... hace 11 años 6 meses #99656

  • Destroller
  • Avatar de Destroller
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Destroller
  • Mensajes: 494
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 7
Bueno, creo que el problema era simplemente una mala ubicación de la sonda que tu pusiste cuando cambiaste el termostato Ako, porque dices:

madi_maggio
Os comento, hace unos dias le puse un termomentro Ako porque asi se lo pedia sanidad. La cuestión es que el mismo no baja de 10ºc cuando lo normal es que estuviese a unos 3ºc (lo que marca el termostato interior). El caso es que tanto a la entrada como a la salida del evaporador (mas o menos de un metro) hay algo de hielo, pero en la tuberia de aspiración a la llega del compresor la tuberia esta caliente.

En el evaporador he medido la temperatura y hay entre 3 y 5ºc.

Ves si dices que esta entre 3 y 5ºC, el otro marca 10ºc, pues esta claro, ¿No? mala ubicación, después haber si es esto o aquello, resultado que teas cargado el compresor por mala practica, y la culpa se la achacas que tiene veintitrés años.

Suerte que el bar es de un amigo.
En este oficio,no hace falta estar loco pero ayuda, suerte que el frío conserva.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Camara a rellenar 23 años después... hace 11 años 6 meses #99673

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
Mira no te estamos crusificando como dices. Yo cuando comense tambien cometia y sigo cometiendo algumos errores bien inocentes que ahorita me dan pena. Cuando medito en ellos me doy cuenta que eran por algunas cosas claves: al prinsipio era por que no tenia la experiensia(nada de que avergonzarce) pero seguia una ruta que aki le decimo$ "comoquiera jala" y no me esforsaba por investigar los prosedimientos a seguir.. me di cuenta que no puedes empezar un proyecto sin darte cuenta que se requiere. Y lo que beo es de que no estas captando ese punto y solo das excusas y sigues "experimentando" ...un
saludo
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Camara a rellenar 23 años después... hace 11 años 6 meses #99675

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola toma esto por si te vale,ese compresor parece ser de r12, pero si esta cambiado o no,deberias decirle que lo ponga nuevo,
no te mojes mas,no sabes si el compresor esta bien,
ademas lo que tenias que haber hecho es limpiar baterias y ver si el ventilador funciona,igual estaba bien solo a falta de limpieza,
yo creo que ese compresor ya vivio bastante,desgaste electrico y mecanico,
haber dinos quien tiene un coche sin tocar 25 años, sin hacer reparacion alguna, diselo ni gas ni no gas,en este caso lo que se hace es probar si trabaja el compresor bien, por que si no enfria, piensa que el compresor termino su tiempo, y mas despues de los cambios,podias haber aprobechado en esos cambios para probar el compresor si estaba bien o mal,
www.ra.danfoss.com/TechnicalInfo/Literat...ication_cz80c205.pdf
esto esta en el foro sala joseb compresores danfoss saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Camara a rellenar 23 años después... hace 11 años 6 meses #99680

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Sería interesante si pudieses confirmar lo que te comenta la faraona. Si no es así, quizá sería interesante cambiar la unidad condensadora entera en vez de sustituir practicamente todos sus componentes. Dinos temperatura de la cámara, género y evaporador. Hazle una buena oferta, tu consiencia quedará limpia y la satisfacción de ver la cámara a su temperatura sanará tus heridas(me ha quedao muy bíblico).
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Camara a rellenar 23 años después... hace 11 años 6 meses #99719

  • miguelbc
  • Avatar de miguelbc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 84
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 1
Muchisimas gracias a todos!!

Tanto la unidad condensadora como el evaporador estan limpios y funcionan correctamente (el ventilador de la condensadora es bastante nuevo, al menos aparentemente) y el evaporador tambien esta correcto.

Como bien deciis, es casi lo primero que tenia que haber hablado con el cliente, es que deberia cambiar el compresor o toda la unidad condensadora.

Sabiendo que la camara guarda vegetales y otros productos alimenticios vosotros que unidad condensadora elegiriais? En total habra unos 10 metros de tuberia contando el evaporador.

Debere instalarsele por la cara, cortando cojones se aprende a capar!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Camara a rellenar 23 años después... hace 11 años 6 meses #99723

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
es difícil sin ver el mueble que le da servicio esta unidad pero viendo la imagen y sin saber aun si es un SC15B me inclinaría por lo que veo que debe de ser un mueble pequeño por un SC15/15G con una cilindrada de 30,56 cm3 con refrigerante 134-A un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Camara a rellenar 23 años después... hace 11 años 6 meses #99727

  • miguelbc
  • Avatar de miguelbc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 84
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 1
El armario de tiene unas medidas de 2 metros de altura otros dos de largo y aproximadamente 60 cm de fondo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Camara a rellenar 23 años después... hace 11 años 5 meses #100248

  • miguelbc
  • Avatar de miguelbc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 84
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 1
Bueno, cambie el compresor y el filtro. Realice un vacio de hora y media mas o menos, cargue el compresor con r134 y a funcionar perfectamente!!

Gracias a todos los que aportasteis, ahora a seguir aprendiendo y mejorando en el sector!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Camara a rellenar 23 años después... hace 11 años 5 meses #100249

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.412 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information