hola.
en la instalación de una cámara convencional de temperatura positiva, me exigen que el termistor del compresor (15 HP copeland)caso de avería por salto de termistancia, abra la serie de arranque del compresor y no vuelva a reiniciarla hasta que manualmente, a través de un pulsador, se active.
He intentado hacerlo, pero no me sale.
me gustaría saber si alguno de ustedes podría ofrecerme un esquema para lograrlo.
La serie de arranque constaría de presostato A/B, PDA, el termistor en cuestión, los disyuntores de los dos bobinados del compresor y nada más. (Los elementos de la serie serian lo de menos, lo que no consigo es que si salta el termistor, mantenga la señal de avería aunque el INT esté nuevamente operativo)
Y el termistor que monta copeland es un int69 con alimentación a 220V y un contacto conmutado de marcha y avería.
muchas gracias.
unsaludo de miguel angel
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: termistor en compresor
hace 13 años 6 meses #43627
PUEDE SER QUE SI ALIMENTAS CON LAS SALIDAS DEL 69 UN CONTACTO DE UN RELE CON CONMUTADO Y QUE ESTE CONTACTO ALIMENTE A SU VEZ LA BOBINA DE ESE RELE CON LO CUAL CUANDO EL TERMICO SE DISPARE DEJARA SIN ALIMENTACION EL CONTACTO Y ESTE A SU VEZ LA BOBINA,CAMBIANDO DE ESTADO EL CONTACTO DEL RELE Y NO PUDIENDO SER ACTIVO HASTA QUE LE LLEGARA TENSION A LA BOBINA DEL RELE
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: termistor en compresor
hace 13 años 6 meses #43628
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: termistor en compresor
hace 13 años 6 meses #43629
Pascalin
Hola Miguelon
Esa maniobra la puedes hacer colocando un relé que disponga de un contacto NC (normalmente cerrado) u otro tipo de relé con contactos conmutados junto al termistor, para evitar el cableado del cuadro al compresor, las conexiones te las pongo en un esquema que remito a la faraona para que os lo suba (intentare enviártelo por correo interno).
Básicamente, cuando se dispara el termistor, este alimenta el relé y corta la maniobra, como podrás observar en el esquema, el relé se queda alimentado por el contacto de alarma y por un contacto del relé para que una vez se rearme el termistor no corte el relé a menos que se interrumpa la alimentación.
Para rearmarlo, el cliente o tu solo tenéis que interrumpir la alimentación de maniobra del compresor y de esa forma se que en off el relé y funciona con normalidad, puedes también colocar un pulsador que interrumpa la alimentación del relé, pero ya tienes que hacer el cableado del cuadro al compresor.
El piloto de alarma, también lo tienes que pasar por el relé como muestra el esquema.
Un saludo, espero te sirva
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: termistor en compresor
hace 13 años 6 meses #43630
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: termistor en compresor
hace 13 años 6 meses #43646
amigo MIGUELON no son molestias solo colaboración y ayuda de eso se trata los foros de la multi colaboración y que aprendamos unos de otros , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: termistor en compresor
hace 13 años 6 meses #43649
Pascalin
A mandar miguelon, que para eso estamos.
Con que te sirva y puedas solucionar el "incidente", ya me alegras el Domingo.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: termistor en compresor
hace 13 años 6 meses #43691
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.