Las recargas se hacen en fase liquida. En casi todos los equipos industriales hay una serie de válvulas manuales. Algunos cuentan con válvula de servicio en la tubería de alta a la salida del tanque recibidor de líquido (claro que en la tubería de entrada también las hay). Mejor, hay dos válvulas manuales: una de cierre de dos vías de salida de líquido del tanque y otra de tres vías en serie con el tubo de alta.
www.emersonclimatemexico.com/mt/mt_cap_08.pdf
www.danfoss.com/Spain/Products/Categorie...d2-421dcceb6f33.html
En refrigeración industrial es demasiado importante saber y conocer el uso adecuado de las válvulas manuales lo mismo que las válvulas electrónicas ya que del buen manejo de estas válvulas depende el correcto desempeño del equipo.
Con el compresor apagado, se conecta la manguera de servicio del manómetro en la válvula de tres vías (la otra manguera está conectada al cilindro de carga) se purga. Se cierra la válvula de salida del tanque recibidor de líquido, se abre la válvula de servicio conectada al manómetro se prende el compresor y se inicia la carga o recarga. Se le debe prestar atención al nivel del líquido en el tanque recibidor. Cuando se completa la carga se cierra la válvula de tres vías y se abre inmediatamente la válvula de salida del tanque recibidor de líquido.
Documentos para técnicos con deseos de conocer más sobre compresores de tornillo:
Es de tener siempre en cuenta que todos los equipos y compresores de tornillo son manejados por Módulos Electrónicos que supervisan todas las funciones del equipo, incluso el desempeño del compresor, y por lo tanto los conocimientos de montaje y mantenimiento difieren algo con los compresores a pistón.
www.forofrio.com/index.php?option=com_co...actualidad&Itemid=54
www.carlylecompressor.com/Files/Carlyle_...ApplicationGuide.pdf
Aunque los compresores de tornillo tienen un requerimiento de par de torsión friccional que es inferior al de los compresores normales reciprocantes, el compresor de tornillo puede presentar un nivel alto de par de torsión en el arranque, sobre todo cuando la presión de succión es alta. Un compresor reciprocante abre y cierra sus válvulas de compuerta según la relación entre la presión en la cámara de compresión comparada con la del lado de succión (carrera descendente) o del lado de evacuación (carrera ascendente). Con un compresor de tornillo, el gas de succión es comprimido completamente, sin importar la presión de succión o de evacuación en relación con la bolsa de compresión. Esto se debe al hecho de que no hay válvulas de compuerta que puedan abrir la bolsa para evacuación cuando la presión en la bolsa de compresión exceda la de evacuación.
biblioteca.usac.edu.gt/tesis/08/08_1676_IN.pdf
www.mayekawa.es/Descargas/Manual_compound_2520.pdf
www.bc.com.ve/CTRefrigeracion.html