• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: falta de aceite en compresor bitzer doble etapa

Re: falta de aceite en compresor bitzer doble etapa hace 11 años 3 meses #105168

  • javi m
  • Avatar de javi m
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 148
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
hola

El separador de aceite estará situado en la descarga ¿No?, y éste separará el aceite del refrigerante en estado gaseoso de la descarga, por efecto "venturi", pero el separador devolverá el aceite al carter por diferencias de presión o bien por una acción mecánica (Una bomba, por ejemplo
el aceite vuelve porque parte de la presion de alta se va a traves de un inyector al deposito nodriza. diriamos pues que el deposito del aceite esta a alta presion. y cuando una boya baja, entra el aceite.

mirate las boyas, hace un tiempo me encontre en un montaje que estaban las boya rotas, eran como esas de la foto, cuando las saque las pelotas estaban separadas las dos mitades. cambie siete boyas. fijate en el nivel de los compresores que sea el correcto. si esta alto
podria ser eso. pero cuidado porque podria ser que haya una boya rota y se inundan los demas compresores.

veo por la fotografia que el deposito nodriza esta lleno total. si vuelve aceite y no cabe te lo mandara al colector de aspiracion y de ahi a los compresores, yo dejaria el deposito nodriza la boya de arriba al minimo, para ver que pasa.


saludos.[
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: falta de aceite en compresor bitzer doble etapa hace 11 años 3 meses #105174

  • lolohugo
  • Avatar de lolohugo
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Karma: 0
Buenos dias javi el compresor no lleva boya entra directamente del separador de aceite es un bitzer doble etapa 25 cv ya estuve buscando esa biya pero no la lleva. Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: falta de aceite en compresor bitzer doble etapa hace 11 años 3 meses #105175

  • luex
  • Avatar de luex
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 460
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 6
La bolla esta en el deposito separador de aceite y yo tambien creo que puede ir mal y la presion de baja tambien la veo alta para un tunel de congelados
La vejez es cuando sabes todas las respuestas pero nadie te hace las preguntas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: falta de aceite en compresor bitzer doble etapa hace 11 años 3 meses #105176

  • luex
  • Avatar de luex
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 460
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 6
aparte comprueba la resistencia de carter si calienta o no el aceite
La vejez es cuando sabes todas las respuestas pero nadie te hace las preguntas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: falta de aceite en compresor bitzer doble etapa hace 11 años 3 meses #105177

  • lolohugo
  • Avatar de lolohugo
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Karma: 0
el separador de aceite lo cambie es nuevo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: falta de aceite en compresor bitzer doble etapa hace 11 años 3 meses #105216

  • frescorista
  • Avatar de frescorista
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 95
  • Gracias recibidas 10
  • Karma: 1
Hola lolohugo, comentas que cuando vas el sabado te encuentras la instalacion con las presiones compensadas, lo normal que cuando el equipo pare lo mandas a recoger por baja y deja todo el evaporador seco de refrigerante y corta por presostato de baja.Si te lo encuentras con las presiones compendado esta claro que tienes algo en el sistema que esta comunicando y por ese motipo transcurrido un tiempo se compensa.Dicho esto,puede suceder que el refrigerante que al haber comunicado el lado de baja, este refrigerante puede llegar a condensarse parte de el en el evaporador y lineas de aspiracion, tambien puede suceder que cuando tu mandas a arrancar el equipo exitando la solenoide de servicio (evaporador), todo el refrigerante que se encuentra previamente condensado en el evaporador y lineas de aspiracion al ser aspirado por el compresor y empujado por el refrigerante liquido que la VET esta metiendo nos arrastre liquido hacia el compresor y con el nos limpia por arrastre todo el aceite que halla en el evaporador y linea de succion ,por ello que obserbas retorno de aceite en esos momento y te sube el nivel de aceite en la mirilla. No se porque motivo dices que le sacaste aceite (¿esque tenias demasiado?)Hay varias cosas que no veo claro, cuando te refieres a que el separador inyecta por efecto venturi, no conozco ese tipo de separador, hasta ahora solo conozco el que es un deposito con una entrada y una salida y el aceite se separa simplemente por reduccion de velocidad del refrigerante y cambio de direccion del mismo, y despues esta el otro tipo que es mas eficiente que es centrifugo que el refrigerante en su interior va a traves de una espiral cambiando constantemente de direccion. Tambien preguntarte que si el problema que tienes es por una vajado de nivel del aceite o esque te esta saltando el protector diferencial de aceite.Espero no haberte liado pero es comentar un poco posibles causas y si nos pones fotos del equipo podemos verlo mejor y todo lo que aportes como tipo de aceite que carga etc.. se te podra ayudar mejor, bueno ya nos iras contando, un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: falta de aceite en compresor bitzer doble etapa hace 11 años 3 meses #105223

  • javi m
  • Avatar de javi m
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 148
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
hola

si miras en las fotos que has puesto, esa cosa azul que lleva una mirilla,
y que esta a la derecha del compresor, eso es la boya.
esta dentro de ese deposito azul. el tubo que conecta por arriba es el que le manda el aceite, y dentro hay una boya que cuando baja le inyecta hasta que coje el nivel. y se vuelve a cerrar.

saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: falta de aceite en compresor bitzer doble etapa hace 11 años 3 meses #105302

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
revisa bien el plato de válvula , no cuadra la presión de baja con el régimen de trabajo , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: falta de aceite en compresor bitzer doble etapa hace 11 años 3 meses #105600

  • luex
  • Avatar de luex
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 460
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 6
que paso al final diste con la averia?
La vejez es cuando sabes todas las respuestas pero nadie te hace las preguntas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: falta de aceite en compresor bitzer doble etapa hace 11 años 3 meses #105607

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
luex hola no se si lo dira, pero mira esto, todas las fichas estan en el foro,y son de bitzer,Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla. Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Última Edición: hace 11 años 3 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.372 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information