Hola compañero, lo de la falta de gas te lo decimos por que si es por fuga lo primero que se nota es en el conservador, después empezará anotarse en el congelador, en este tipo de nevera de un solo compresor, el que hace que enfrie el conservador es el congelador.
Mira por dentro de la nevera, hay encontraras la placa de características del refrigerante a utilizar y la carga que lleva la nevera.
La presión de trabajo de esta nevera estará entorno a 0'2kg si es r134a y si es r600 isobutano trabajara en vacio(hay que cargar por peso)
Es muy importante en neveras la carga por peso, pues es muy poca la cantidad de refrigerante que lleva.
Si te pasas de carga, se te congelara la aspiración, ves quitando gas y cuando deje de congelarse será un aviso de que esta bien cargado, para este proceso tendras que ponerle una toma en la línea de liquido.
El r134a como el r404a, son gases que también te los vas a encontrar en climatización, yo llevo enfriadoras y he cambiado aceite a enfriadoras con estos tipos de gases.
la temperatura de evaporación para climatización son entre 2 y 5 grados centígrados, para congelación son -30 grados y para conservar son -10 grados centígrados, después la presión de trabajo será a la que corresponda según el tipo de refrigerante que lleve.
Aquí te dejo un enlance de salvador escoda sobre gases.
www.salvadorescoda.com/tecnico/GF/tec-gf.htm
También comentar que la parte de atrás de la nevera el condensador tiene que estar en su totalidad caliente, si notas que esta frio a mitad o un poco mas bajo falta gas o tienes una obstrucción, si notas las primeras vueltas del condensador fría y después caliente tienes incondensables.
saludos.