TEMA: el recalentamiento

el recalentamiento hace 11 años 3 semanas #109506

  • dariovallejos
  • Avatar de dariovallejos
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 44
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
hola buen dia medir el recalentamiento en heladeras con gas r134a se utiliza la misma tabla de r22 o viene otra tabla para r134a si no es asi me podria explicar cuanto de recalentamiento es nesesario para que la heladera trabaje correctamente gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: el recalentamiento hace 11 años 3 semanas #109509

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Se puede afirmar que el recalentamiento es para todos los refrigerantes.

Nova30 escribió: RECALENTAMIENTO: Útil = 3-7 K Total = 8-20 K www.forofrio.com/index.php?option=com_ku...id=14&id=89263#89271
forofrio.com/index.php?option=com_kunena...=32&id=103136#103196
Diegoch2 escribió: Cuando nos dicen el recalentamiento total del sistema debe ajustarse entre 7 y 21 ºC (término medio 13 ºC) nos están diciendo que estamos dando margen a subas o bajas de las condiciones ambientes.
Agregaría, que es un buen método, ajustar los 13ºC teniendo (si se puede) teniendo temperaturas promedio de la zona, de esa forma, nos aseguramos el tener margen para invierno y verano. www.forofrio.com/index.php?option=com_ku...w&catid=75&id=108706
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: el recalentamiento hace 11 años 3 semanas #109519

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
¿A que tabla te refieres dariovallejos?
Ten en cuenta que si el capilar va por dentro de la aspiración o enrollado en esta, el recalentamiento es engañoso
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: el recalentamiento hace 11 años 3 semanas #109520

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
Cuando lo tiene pegado ala suction como seria mejor checar el recalentamiento.?
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
Última Edición: hace 11 años 3 semanas por BTUExpert.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: el recalentamiento hace 11 años 3 semanas #109524

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
BTUExpert escribió:
Cuando lo tiene pegado ala suction como seria mejor checar el recalentamiento.?

Me imagino que te refieres al capilar, si es así deberías medir justo a la salida del evaporador(si es posible)

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: el recalentamiento hace 11 años 3 semanas #109543

  • dariovallejos
  • Avatar de dariovallejos
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 44
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
me refiero a una tabla de recalentamiento que pasan en un video de forofrio es para r22
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: el recalentamiento hace 11 años 3 semanas #109549

  • martinie
  • Avatar de martinie
  • DESCONECTADO
  • EMBAJADOR EN ARGENTINA DE FOROFRIO.COM
  • ¿Lo importante?.......seguir respirando!!.
  • Mensajes: 896
  • Gracias recibidas 334
  • Karma: 23
Hola Dario,pregunto:

Tu duda esta plateada para un caso en particular?...necesitas cargar algún equipo,o es para averiguar un método que se aplique en general?.

Si es con capilar,y en una heladera familiar,es un tema.(mejor,cargar por peso.

Si la heladera es comercial,como te dijeron....la medición es engañosa,puesto que el calor no desalojado por el condensador,obliga al retorno a subir la temperatura del gas.

Si tienes a mano el link,donde viste ese método,¿puedes subirlo aquí?

Saludos

Guillermo
Lo caliente que esté la comida....depende del apuro que tengas,por comer!!.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: el recalentamiento hace 11 años 3 semanas #109550

  • dariovallejos
  • Avatar de dariovallejos
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 44
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
entonces si el capilar va por dentro de la aspiracion no es posible medir el recalentamiento, pero si le cargamos gas el peso justo como indica la caracteristica de dicha heladera no es nesesario medir el recalentamiento?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: el recalentamiento hace 11 años 3 semanas #109552

  • dariovallejos
  • Avatar de dariovallejos
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 44
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
ok amigo me a quedado muy claro todo ya me saque las dudas que tenia muchas gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.