• Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Heladera samsung de dos puertas verticales

Heladera samsung de dos puertas verticales hace 11 años 1 día #111245

  • igordruz
  • Avatar de igordruz
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 45
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Hola camaradas me tope con heladera que tiene 2 evoparadoras que no enfriaba. Tiene un tablero que muestra la temperatura de frizer y heladera primero que me llamo la atencion es que caño de alta asta caliente y de baja tibio. Revize los forsadores de ambos sectores donde encontre evaporadora en cada uno, funcionan. Me meti a cargar gas solde la valvula ,vacio y carga de gas. Con 2 psi se congela la cañeria y no baja la temperatura con 25 bajo el frizer 5°C y heladera 6°C y caño se puso umedo y no quere bajar.
En manometro hay psi. bar. r-12. r-22 y r-134a use la escala de r-134a que da 3 y en psi 25
Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Heladera samsung de dos puertas verticales hace 11 años 1 día #111246

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
¿el equipo es de un solo compresor?

Lo primero seria verificar que me está produciendo el alto recalentamiento (caño de baja tibio), puede ser falta de refrigerante, mala condensación. Taponamiento de filtro secador. Obstrucción en ductos…

Me voy porque la nevera (frigorífico) tenia o tiene taponamiento en el filtro secador o en el capilar.

Nunca bajo ninguna circunstancia se recarga un equipo sin saber realmente que es lo que tiene. Se debe acceder al circuito de baja y de alta para medir presiones y tratar de determinar la causa de la falla.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Heladera samsung de dos puertas verticales hace 11 años 1 día #111247

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Debes tener en cuenta que cuando se recarga un equipo pequeño se hace la medida del refrigerante en gramos y no por kilos.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Heladera samsung de dos puertas verticales hace 11 años 23 horas #111265

  • igordruz
  • Avatar de igordruz
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 45
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Hola, si es de un compresor.
De palabra de cliente es que hase 5 años que compro el frigorifico no funciono nunca no llegava a la tenperatura nesesaria, garantia lavo las manos.
Venian tecnicos pero nadi se hiso cargo.

Pido ayuda
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Heladera samsung de dos puertas verticales hace 11 años 22 horas #111275

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Una de las principales causas y casi nunca detectada por los técnicos de que los frigoríficos o neveras domesticas, comerciales e industriales no trabajen adecuadamente es: la mala condensación. ¡Hay que medir el subenfriamiento! Lo mismo que ¡hay que medir el recalentamiento!
Los equipos vienen para trabajar la condensación en un rango de 33 a 48 K y son colocados en lugares en donde se sobrepasa de los 50ºC temperatura ambiente, pero no es la temperatura del lugar sino la temperatura que se acumula alrededor del condensador por mala circulación del aire o por falta de renovación del aire. Y es aquí en donde empiezan los equipos a presentar una serie de fallas en el enfriamiento, que nunca son detectadas, hay cocinas y locales comerciales en donde empotran los frigoríficos o neveras y les ahogan la condensación.
Ahora a tu pregunta: Debes revisar los procedimientos aplicados en la reparación, ya que desconocemos que es lo que has revisado y que reparación realizaste.
¿Dónde está ubicado el equipo?
¿Tiene buena circulación y recirculación de aire en el condensador?
¿Había sido intervenido el equipo anteriormente, por qué?
¿Has aplicado las buenas prácticas en refrigeración?
En cuanto a los equipos que trabajan con R134a, no todos pero la mayoría empiezan a presentar problemas por taponamiento de capilar y/o filtro deshidratador, lo que se confunde muchas veces con falta de refrigerante. Y a inyectar refrigerante sin un buen diagnostico previo.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Heladera samsung de dos puertas verticales hace 11 años 20 horas #111278

  • rayojoakin
  • Avatar de rayojoakin
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • eliminando calor
  • Mensajes: 229
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 4
no estara obtruido los tubo capilar o e filtro
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Heladera samsung de dos puertas verticales hace 11 años 19 horas #111282

  • dart-vaider
  • Avatar de dart-vaider
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 55
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 1
estoy con los compañeros y puesto que ya has intervenido y ya le has soldado el obus en la aspiracion del compresor porque no le pinchas un obus en la descarga y asi tendras las 2 presiones y podras medir bien el subenfriamiento y el recalentamiento??? asi confirmaras lo que los compañeros te indican si hay obstruccion en el capilar o en el filtro....pero antes como te indican los compañeros el refrigerante lo recuperas...y cuando lo vuelvas a cargar con bascula en fase liquida y cantidad que el fabricante te marque....

un saludo
nunca se termina de aprender
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Heladera samsung de dos puertas verticales hace 11 años 14 horas #111297

  • igordruz
  • Avatar de igordruz
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 45
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Hola, el filtro esta esta puesto por fabricante horizantamente.
Bien voy a pinchar la salida para tener referencia, tendria que medir la temperatura de entrada y salida de filtro no deberia tener diferencia.
Realmente aca se tira el gas no conozco ni uno que tenga recuperadora, no nos obligan no hay control.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Heladera samsung de dos puertas verticales hace 11 años 14 horas #111300

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
igordruz escribió:
Hola, el filtro esta esta puesto por fabricante horizantamente.
Bien voy a pinchar la salida para tener referencia, tendria que medir la temperatura de entrada y salida de filtro no deberia tener diferencia.
Realmente aca se tira el gas no conozco ni uno que tenga recuperadora, no nos obligan no hay control.

Hola Igor
Cordial Saludo.

Se Tu el primero en tener una recuperadora en tu región. El bolsillo te lo agradecerá lo mismo que el medio ambiente.

¿De dónde nos escribes?

El que se recupere o se tire el refrigerante es más una cuestión de conciencia y económica que de leyes. El marco legal lo puede pasar uno, pero el ecológico y el económico es personal. No sé cuánto cuesta una onza de refrigerante en tu país pero a mí me cuesta casi un euro y una carga de una nevera es más o menos 7 u 8 euros, casi 12.000.oo pesos Colombianos. Esto por dos o tres servicios semanales suma. Has cuentas…
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Heladera samsung de dos puertas verticales hace 11 años 13 horas #111307

  • igordruz
  • Avatar de igordruz
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 45
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
soy de argentina un kg de gas r134a sale un dolar.
no es que soy rata pero gastar 1000$ en recuperadora, i ser unico, tendre que cobrar mas por trabajo, es que no podes competir con otros que van a cobrar menos no tewngo veiculo es realmente complicado
que hago?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Heladera samsung de dos puertas verticales hace 11 años 9 horas #111321

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Realmente no se debe cobrar por el trabajo, se debe cobrar por lo que se hace concienzudamente. Y lo que se hace bien se puede garantizar sin temor.
Yo cobro y valoro mi labor, mi vehículo ahora es una scooter 125 y cargo 70kilos de herramienta. Una recuperadora, hecha en casa, es simplemente una unidad condensadora con un pequeño cilindro recibidor, y se pude con una de 1/8 HP o 330 BTU para reparaciones domesticas, eso sí que cuente con condensador de aire forzado.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

recuperadora y bomba de la edad de piedra.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 11 años 9 horas por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Heladera samsung de dos puertas verticales hace 11 años 9 horas #111322

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
recuperadora y bomba de vacio Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.227 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information