• Página:
  • 1

TEMA: duda con resistencia

duda con resistencia hace 10 años 4 meses #120983

  • kremer84
  • Avatar de kremer84
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 77
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
hola gente, tengo una duda con una resistencia de descarche de un refrigerador LG, resulta que cuando comienza el ciclo de descarche la resistencia (serpentin que recorre todo el evaporador) practicamente no calienta, se siente algo de calor en cada extremo pero en el centro de la misma no toma temperatura, evidentemente no alcanza a hacer un deshielo completo, acumulandose y bloqueando el frio hacia abajo, la pregunta es: puede perder capacidad calorifica una resistencia al pasar el tiempo?? les aclaro que el refrigerador tiene 18 años, para salir de dudas puentie el bimetal y tardó 1,5 horas en descarchar completamente.

p/d, en las especificaciones dice que la resistencia es de 128W, al medir su consumo me dio 0.45A o sea: como P= I x V: 0.45 x 220= 99W reales

les agradezco la respuesta
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: curan12

duda con resistencia hace 10 años 4 meses #120986

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Creo que es hora de cambiar la resistencia
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: curan12

duda con resistencia hace 10 años 4 meses #120990

  • kremer84
  • Avatar de kremer84
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 77
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
ok olfera, asi que con los años es posible que rinda menos entonces?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

duda con resistencia hace 10 años 4 meses #120994

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola, y que me dices del tiempo que tiene para hacer desescarche,estara bien, controla el tiempo,aparte si quitas la resistencia, te la llevas la enchufas ,y comprueba lo que consume mientras aguante, asi tu mismo mejor que nadie,
mides consumo todos los dias,por ejemplo, y sales de dudas, saludos,en el foro en la sala de joseb tienes compresores busca gama blanca tienes de todo un poco ,como se cambia como se mide videos etc,
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: curan12

duda con resistencia hace 10 años 4 meses #120995

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1813
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola, das los valores de tension y corriente se supone que has medido los dos en los bornes de la resistencia en funcionamiento, puede ser que los cables de alimentacion esten requemados y se deben sustituir tambien.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: martinie, curan12

duda con resistencia hace 10 años 4 meses #120996

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
El detalle que incluye Xeliño es muy importante, a veces damos por sentado que hay una determinada tensión y no es así.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: martinie, curan12

duda con resistencia hace 10 años 4 meses #121035

  • kremer84
  • Avatar de kremer84
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 77
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
ok gente, gracias por sus consejos, pero aún sigo con la misma duda sobre la pregunta
El administrador ha desactivado la escritura pública.

duda con resistencia hace 10 años 4 meses #121036

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
kremer84 escribió:
ok gente, gracias por sus consejos, pero aún sigo con la misma duda sobre la pregunta

En algunas ocasiones las resistencias se van a tierra en dos puntos distantes, la resistencia no se quema pero hace un puente entre los dos puntos de contacto con el chasis y sigue trabajando como si tal. El tramo que queda entre los dos puntos que están a tierra no calientan pero los de los extremos sí. Se debe verificar corriente a tierra.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: martinie, kremer84, curan12
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.181 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information