• Página:
  • 1

TEMA: Bue

Bue hace 10 años 4 meses #121420

  • pingui
  • Avatar de pingui
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
Buenas tardes compañeros, tengo un consulta: como saber la cantidad de kilos de gas que lleva un sistema de frio?, ya que no tengo datos en la máquina, solamente gas 404, HP 7,5, si me pueden ayudar , estaria muy agradecido, Gracias, un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Bue hace 10 años 4 meses #121422

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Hola compañero, dependerá de varios factores, lo mejor es que llenes la línea de líquido y termines de cargar por recalentamiento, subenfriamiento.

Saludos
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Bue hace 10 años 4 meses #121424

  • pingui
  • Avatar de pingui
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
hola Pablo, el punto es que la máquina funciona perfectamente, y tengo que hacer le la etiqueta de control de gases, por el nuevo reglamento, y no tengo datos de eso, por eso quería saber si hay algún modo de calcular la carga, gracias por responder!!, un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Bue hace 10 años 4 meses #121429

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
La carga de refrigerante no puede ser mayor que el 80% de la capacidad del calderin (recipiente de liquido) por lo tanto con fijarte en su capacidad tienes una referencia en la que basarte. 632415.gif
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Bue hace 10 años 4 meses #121431

  • airefrio2009
  • Avatar de airefrio2009
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 396
  • Gracias recibidas 90
  • Karma: -27
yyyyyyyyyyy, eso no es tan fácil de saber.
Algunos Frigoristas llevan anotación cada vez que intervienen un sistema, y con los años de experiencia han llegado a determinar un "promedio" de acuerdo a los Hp del MC.
Lógicamente eso depende de muchas cosas y sobre todo de que el sistema esté correctamente balanceado, o sea que los intercambiadores sean los correctos.
Lo que YO hago es colocar un visor con indicador de humedad, que además de indicar cuando le llega líquido al sistema de expansión en la cantidad suficiente (cuando está completo, sin burbujas), o sea la carga está completa, te indican si no hay humedad a través de un "botón" coloreado.
Además, como bien dijo Pablo, con los datos del visor, el consumo del MC, el SCalentamiento y el SEnfriamiento (aunque éste último depende de algunas cosillas más) evaluarás cuando la carga esté completa.
Última Edición: hace 10 años 4 meses por airefrio2009. Razón: faltó algo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Bue hace 10 años 4 meses #121432

  • airefrio2009
  • Avatar de airefrio2009
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 396
  • Gracias recibidas 90
  • Karma: -27
Hola FRIGOTRON.
Muy buena tu observación.
Sin embargo, esto es válido siempre y cuando hayan colocado el recibidor de líquido correcto.
Me he encontrado con equipos con recibidores de la mitad del tamaño que llevan.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Bue hace 10 años 4 meses #121434

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
airefrio2009 escribió:
Hola FRIGOTRON.
Muy buena tu observación.
Sin embargo, esto es válido siempre y cuando hayan colocado el recibidor de líquido correcto.
Me he encontrado con equipos con recibidores de la mitad del tamaño que llevan.
Hola airefrio2009, como el compañero necesita saber cuanto refrigerante tiene su instalacion para justificarlo en la aportacion de ese dato en las hojas de registro el volumen del calderin le sirve incluso por cumplir con el mismo reglamento que asi lo dicta, por otro lado que haya instalaciones como dices que tienen un calderin menor de lo que debiera....en ese caso sigue cumpliendose el mismo concepto no puedes tener mas del 80% de su volumen,aparte es que por mas que necesites mas capacidad NO HAY !!!! asi que tendra esa capacidad (inferior) y no mas porque el limite es el volumen del calderin.
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: airefrio2009

Bue hace 10 años 4 meses #121437

  • airefrio2009
  • Avatar de airefrio2009
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 396
  • Gracias recibidas 90
  • Karma: -27
Es cierto. No lo había pensado por ese lado
Muy bueno. thump_356595
Muchas gracias. Todos los días se aprende algo 1825665966-b
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Bue hace 10 años 4 meses #121438

  • pingui
  • Avatar de pingui
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
colegas, muchas gracias por su aporte, me ha sido de gran utilidad, saludos, y FELIZ NAVIDAD PARA TODOS!!!.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.307 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information