TEMA: Refrigerador GE Sin Carga

Refrigerador GE Sin Carga hace 10 años 1 mes #127416

  • ramark
  • Avatar de ramark
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 61
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
Tienen algun consejo de como acoplar esta valvula de la foto al principio de capilar para inyectarle nitrogeno con algo de presion y refrigerante R141B para limpiar todo el evaporador hasta la llegada al motocompresor?
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Trinity Uses NMAP, Shouldn't You?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Refrigerador GE Sin Carga hace 10 años 1 mes #127451

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Coges el capilar lo introduces un poco en el tubi de cobre de la válvula , con unos alicates planos chafas el tubo para que ajuste sobre el capilar , y lo sueldas con mucho cariño , para no taparlo con el propio aporte de la soldadura .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: martinie

Refrigerador GE Sin Carga hace 9 años 11 meses #130562

  • ramark
  • Avatar de ramark
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 61
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
Hola a todos! Despues de tanto tiempo, consegui todas las herramientas. Ya soy propietario de una bomba de vacio de 140Litros/Minuto, de un lindo tanque de nitrogeno con regulador de alta presion, de una honesta garrafita de MAPP con su soplete CPS y todo lo demas necesario para reparar el refrigerador.

Tuve que sacar el motocompresor para poder acceder al condensador debajo del refrigerador, luego de que lo saque lo presurice con nitrogeno a 70PSI y encontre la pequena fuga en un sector oxidado. Le pase el cepillo de alambre de cobre y lo solde con varilla de plata 20%. Luego de esto no perdio mas. Lo limpie por dentro con R141b y lo deje listo para volver a instalar.

El problema que me tiene confundido es la limpieza del Evaporador. Trate de inyectar algo de presion de nitrogeno + R141b desde el capilar hacia la salida de succion que llega al motrocompresor y no logre hacerlo ya que al ser tan angosto el capilar se me escapaba el nitrogeno o el R141b por el adaptador que improvise con una valvula schrader y un pedacito de manguera cristal de 1/4.
Asi que decidi soldar el nuevo filtro y limpiar el circuito con el filtro instalado. Aca es donde me surgio un problema que me tiene desconcertado... Este refrigerador luego de la salida del condensador tiene otro rectangulo mas de recorrido dentro del refrigerador antes de llegar al filtro, para luego pasar al capilar y al evaporador. Entonces cuando presurice y envie R141b al circuito este nunca llego a la salida. Solo llegaba el nitrogeno y bastante aceite limpio con algunas particulas negras. No quise hacer circular el R141b para el otro lado por miedo a tapar el capilar.
Por que motivo no me esta llegando el R141b al final del caño de succion? el recorrido es tan grande que este se estara evaporando de a poco? o hice algo MUY mal? tengan consideracion de que es mi primera reparacion :D

Si no se entiende el diagrama del refrigerador agrego una foto del mismo aca abajo:
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Tambien dejo fotos varias del refrigerador:
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Trinity Uses NMAP, Shouldn't You?
Última Edición: hace 9 años 11 meses por ramark.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Refrigerador GE Sin Carga hace 9 años 11 meses #130567

  • martinie
  • Avatar de martinie
  • DESCONECTADO
  • EMBAJADOR EN ARGENTINA DE FOROFRIO.COM
  • ¿Lo importante?.......seguir respirando!!.
  • Mensajes: 896
  • Gracias recibidas 334
  • Karma: 23
Hola ramark,con la bomba de vacío,y el nitrógeno,ya has dado,los pasos mas importantes,ando puedas,trata de conseguir,algo,como el tubo verde,que se ve aquí:


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Es un tubo recibidor,la válvula del centro,es con un pescante,hasta el fondo,de manera,de no tener que dar vuelta el tubo,para empujar el 141b,por supuesto,presurizas,con nitrógeno (al tubo).

Para limpiar el capilar,por las dudas,pongo un filtro de heladera familiar,de solo maya.
de esa manera,me aseguro,no meter,nada extraño,al mismo.

Lo recomendable,es hacer pasar el 141b,lo mas lento posible,para dar tiempo,a la disolución.....luego,el nitrógeno,si,con,bastante presión,de forma de "barrer",con gomas,barnices,cascarillas,lodos,etc.

Siempre,conviene soldar,todas las uniones,de tomas,que agregues,para la limpieza,y poder probar,estanqueidad.

Ya,nos contaras.

Guillermo
Lo caliente que esté la comida....depende del apuro que tengas,por comer!!.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Refrigerador GE Sin Carga hace 9 años 11 meses #130581

  • ramark
  • Avatar de ramark
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 61
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
Hola Guillermo,
Esa misma garrafa recargable es la que tengo. Tambien de color verde. De 2 Kilos y SIN pescador. Compre suelto 1 kilo de R141b y lo cargue adentro.
La presurice ayer con aprox 70PSI y la di vuelta para que entre al sistema el R141b pero nunca salio. que estare haciendo mal?
Recorda que el recorrido que tiene es bastante largo y en el recorrido esta el nuevo filtro tambien.
Por la salida estuvo saliendo solamente aceite. Bastante limpio con algunas pocas particulas.
Aca la foto del esquema real de la heladera:
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Trinity Uses NMAP, Shouldn't You?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Refrigerador GE Sin Carga hace 9 años 11 meses #130610

  • martinie
  • Avatar de martinie
  • DESCONECTADO
  • EMBAJADOR EN ARGENTINA DE FOROFRIO.COM
  • ¿Lo importante?.......seguir respirando!!.
  • Mensajes: 896
  • Gracias recibidas 334
  • Karma: 23
Mirando el dibujo,entiendo que,el 141b,tiene que,inundar el condensador de marco,del freezer, atravesar el filtro,capilar,inundar el evaporador,para después salir,por el caño de retorno.

Yo,suelo empujarlo con 30 libras,para lograr el efecto que mencione.
y,en caso,de capilares,que no estén semi-obstruidos,suele tardar,entre 15 y 30 minutos,para que salgan gotas del agente de limpieza por el retorno.

Ahora,dices que ya instalaste el filtro nuevo,te recomiendo,que,el filtro,lo dejes "virgen",de cualquier otro elemento,que el gas con que se carga el sistema.

Guillermo
Lo caliente que esté la comida....depende del apuro que tengas,por comer!!.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Refrigerador GE Sin Carga hace 9 años 11 meses #130630

  • ramark
  • Avatar de ramark
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 61
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
Hola Guillermo, vos decis que deje pasar bastante R141b al circuito inundandolo?
Solo con 30 PSI hago caminar el R141b?
Trinity Uses NMAP, Shouldn't You?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Refrigerador GE Sin Carga hace 9 años 11 meses #130631

  • martinie
  • Avatar de martinie
  • DESCONECTADO
  • EMBAJADOR EN ARGENTINA DE FOROFRIO.COM
  • ¿Lo importante?.......seguir respirando!!.
  • Mensajes: 896
  • Gracias recibidas 334
  • Karma: 23
vos decis que deje pasar bastante R141b al circuito inundandolo?
Solo con 30 PSI hago caminar el R141b?

Si ramark,esa,es mi forma,pero,puede haber otras.

Cuanto mas lento fluya el solvente,mas tiempo de acción,le das,en definitiva,el barrido,lo hace el nitrógeno.

Para asegurarme,en algunos casos,repito el paso de 141b,pero,sin inundar completamente,de manera,de observar,cuando recojas la ultima muestra,de poder ver,si sale,completamente limpio.

Para cuando el circuito,fue invadido por AGUA,tengo otro producto secreto,que coloco,porque,no confió,en el poder de un solvente,para remover sales,oxido,u otras sustancias.

Pero,para no recibir ataques misilisticos,en el foro,ese,te lo paso,por mensaje privado. risa136:,gif risa136:,gif

Guillermo
Lo caliente que esté la comida....depende del apuro que tengas,por comer!!.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: ramark

Refrigerador GE Sin Carga hace 9 años 11 meses #130656

  • ururef
  • Avatar de ururef
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 348
  • Gracias recibidas 103
  • Karma: 13
...cuando no Guillermo con secretitossss........., eso no es de embajadores......., a mi también me envías un privado y no te aflijas, los misiles están con la pólvora mojada.
Ahora yendo al tema, mmmmmmmm me parece que estas haciendo mal la limpieza, ver dibujo, ver circuito, ver razonar ...etc, etc.
Ramark; para no complicarte razona cual es el circuito de baja- lava con 141b.
Circuito de ALTA - lava con 141b.
Si esta según el dibujo o veo mal o estas errado en el procedimiento, y me voy a otro post.......no quiero líos con el embajador= estas en buenas manos. saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: ramark

Refrigerador GE Sin Carga hace 9 años 11 meses #130665

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Pues estoy de acuerdo con "martinie", en enviar privados para cierta información y practicas.
Como estamos en un Foro Publico, podrían leerlo y querer hacerlo personas sin los suficientes conocimientos y herramientas para repetirlos.
Es mas, para levantar roncha..............
Que alguien me explique Por Que no se aplica el Principio de Arquimedes en las Moleculas de Cloro y los CFC?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Refrigerador GE Sin Carga hace 9 años 11 meses #130666

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Y como escribio "cansino" al principio
Siempre el Capilar de PRIMERO al limpiar, de otra forma lo tapas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: ramark

Refrigerador GE Sin Carga hace 9 años 11 meses #130706

  • ramark
  • Avatar de ramark
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 61
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
Hola a todos, les quiero contar como va la cosa...
Respecto a lo que hablamos de la limpieza el unico problema es que la limpieza la hice con el filtro puesto, Haciendola con 30 PSI y R141b luego de esperar un rato empezo a salir de forma liquida y bastante limpia el R141b por el cano de succion que va al compresor.

Ahora... el gran problema. Luego de terminar de soldar todo prolijamente, puse mi bomba de vacio de 130Litros a hacer vacio. La deje por 30 minutos y nunca llego a los -30mmHg siempre se quedaba una linea antes de eso. Cuando cortaba la bomba cerrando la llave del manifold la presion empezaba a subir muy muy muy lento a lo largo de varios minutos. Nunca llegando al 0 pero si subia...
Agarre mi lata de YH12 la inverti y le hice una carga muy leve de refrigerante y lo que me sorprendio es que abriendo a penas el manifold la presion subio aproximadamente a 50PSI y no bajo mas de ahi. Pense que se iban a regular las presiones pero esto no paso. Enchufe el refrigerador con el manifold colocado para ver si la presion bajaba y esta se queda estable.
El compresor se escucha funcionar prolijamente. Pero me tiene completamente decepcionado despues de tanto trabajo ver que la presion sigue alta sin bajar.
No entiendo si hice algo mal, si el compresor esta completamente danado o que...

Hoy cuando salga del trabajo (Si, estoy en la oficina un domingo) voy a llegar a mi casa y hacer un buen vacio de 1 hora calentando un poco el motrocompresor abajo a ver si hay algo de humedad en el aceite, voy a tratar de cargar 1PSI de YH12, hacer 30 minutos de vacio de nuevo, volver a cargar 1 PSI de YH12, hacer otro vacio de 15 minutos y recien ahi probar la carga inicial y midiendo corrente con la pinza amperometrica.
Esta vez les voy a enviar las fotos!

Espero me puedan ayudar. Me tiene decepcionado despues de tanto trabajo que algo este saliendo mal. Nada indica que las canerias esten tapadas. Inclusive en ciertos lugares tuve que agregar caneria de cobre para hacer el trabajo mas comodo y agregue 3/8 sin problemas y las soldaduras quedaron muy bien hechas sin perdidas.
Trinity Uses NMAP, Shouldn't You?