Hola a todos/as. Tengo una duda en referencia a una cámara de congelación (-20ºC)
Se ha protegido la unión del panel con el suelo con un "murete" o zócalo de obra en todo el perímetro de la cámara. Este zócalo está sellado o enmasillado con algún tipo de resina para que la unión con el panel sea estanca, pero ahora me surge una duda: Cuando estemos llevando la cámara a temperatura de régimen, este material, tanto el zócalo como la masilla y el panel, sufrirán una contracción, y posiblemente se creen grietas. ¿Qué se debe hacer? He estado mirando por ahí y todos los materiales de sellado o unión que encuentro están preparados para fraguar como máximo a temperaturas de 4ºC o 5ºC máximo, no he encontrado nada que pueda fraguar a temperaturas bajo cero cuando la cámara ya esté a temperatura de régimen (-18ºC -20ºC).

Gracias y un saludo!!!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Sellado de zócalos en cámaras de congelación. hace 9 años 9 meses #133924

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Hola zatoichidani, pues yo lo que conozco como materiales para las aislamiento entre paneles y juntas es la espuma de poliuretano y siliconas bien neutras o ácidas.
A ver si algún compañero nos comenta algo más.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Sellado de zócalos en cámaras de congelación. hace 9 años 9 meses #133928

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Y zócalos, como zócalos entiendo que te refieres al sanitario que se suele instalar ¿?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Sellado de zócalos en cámaras de congelación. hace 9 años 9 meses #133929

  • torcu
  • Avatar de torcu
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • SEVILLA (ESPAÑA)
  • Mensajes: 1545
  • Gracias recibidas 147
  • Karma: 1097
creo que el compañero se refiere a un bordillo parecido a los de las aceras
www.marmolesbaeza.com/images/bordillo1.jpg
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
Última Edición: hace 9 años 9 meses por torcu.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Sellado de zócalos en cámaras de congelación. hace 9 años 9 meses #133931

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
no debes de tener problemas . pero en la próxima si te lo permiten coloca otro tipo de protección por ejemplo tubo de hierro www.camarasfrigorificas.es/blog/wp-conte...aneles-1-300x199.jpg, un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Sellado de zócalos en cámaras de congelación. hace 9 años 9 meses #133933

  • zatoichidani
  • Avatar de zatoichidani
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Hola a todos. Gracias por las respuestas...
No se trata de algo que haya diseñado yo, es una cámara existente que forma parte de una reforma integral de todo un centro logístico. Entiendo que el perfil sanitario + barra de acero es lo mejor, pero en este caso se hizo un murete de hormigón de 35 cm de altura y unos 8 cm de espesor. Más que el sistema de protección en si, me gustaría saber si existe algún tipo de masilla, cemento o epoxy que pueda fraguar a temperaturas bajo cero, para aplicar este sellado con la cámara ya a temperatura de régimen.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Sellado de zócalos en cámaras de congelación. hace 9 años 9 meses #133934

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Este es el producto que uso para las uniones y dilataciones del zócalo con los módulos, el único inconveniente con cualquier producto para sellar dilataciones es que el área de aplicación debe estar seca, libre de grasa y polvo. La silicona debe estar fraguada cuando se ponga el cuarto en marcha, como es elástica no debe sufrir con las dilataciones y contracciones de los materiales que esta uniendo.
Si se hace necesario hacer una reparación en la dilatación se debe apagar el equipo y secar el área a reparar.
col.sika.com/es/solutions_products/Const...s-zonas-humedas.html
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Sellado de zócalos en cámaras de congelación. hace 9 años 9 meses #133938

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Cualquier masilla de poliuretano de calidad debería de servirte para sellar entre el muro y el panel.

Yo utilizo la de Sika, normalmente Sikaflex 11, que es para aplicaciones navales, de alta calidad.

De todos modos, si buscas en el catálogo de Sika, tienen elastómeros que trabajan a baja temperatura, manteniéndose flexibles a temperaturas muy por debajo de 0 grados, pero el fraguado lo hacen absorbiendo humedad ( generalmente ) a temperatura positiva, por lo que la aplicación suele hacerse antes de llevar la máquina a régimen.

Mi consejo es que busques un distribuidor de Sika, y que te hagan la consulta, ya que muchas veces tienen soluciones que no aparecen en sus catálogos, debido a lo extenso de este, pero te las pueden proporcionar.

A mi me han sacado de mas de un apuro.

Lo que si debes hacer, es bajar la temperatura del recinto muy poco a poco, dando tiempo a que los materiales digieran la bajada de temperatura, o tendrás grietas por todos lados, sobre todo con el hormigón.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: quichu2012

Sellado de zócalos en cámaras de congelación. hace 9 años 9 meses #133940

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Si la camara esta a -18ºC y no se puede parar para que suba por encima de 0ºC la solucion de silicona o masilla y segun los fabricantes de ellas no la veo muy viable.

Por ejemplo la de Sikaflex 11 FC que ha mencionado Francisco tiene una temperatura minima, del soporte y/o de ambiente, y de aplicacion de +5ºC., el soporte seco y 3ºC por encima del punto de rocio.

SI no se puede subir la temperatura del recinto la solucion recomendable que veo es sellar con algun burlete o perfil de caucho.

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Sellado de zócalos en cámaras de congelación. hace 9 años 9 meses #133941

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Edito porque he visto que ya habeis hecho la instalación y sellado del zocalo prefabricado. Hombre de Dios como no habeis pensado eso antes...

De acuerdo con los compañeros, lo mejor es consultar a los especialistas en masillas y selladores...es verdad que encontrarás productos que agunten esa temperatura pero su aplicación debe ser a una temperatura positiva. Se emplea el butilo y la silicona en forma de masilla, bandas adehsivas, etc....y si no....habrá que hacerlo en una parada programada.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 9 años 9 meses por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Sellado de zócalos en cámaras de congelación. hace 9 años 9 meses #133958

  • zatoichidani
  • Avatar de zatoichidani
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Muchas gracias a todos por las repuestas, más concretas imposible. bra32fd1gvoo
En referencia al último correo de Roverman, nada más comentarte que esta cámara ya nos la hemos encontrado funcionando y desconocemos si la han bajado a temperatura de régimen "a saco" y por eso se han producido grietas. El caso es que ahora tenemos que dar una solución, y parece que, inevitablemente, hay que hacerlo parando máquinas...

Saludos a todos!!!!!!!!!! thump924906m
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.242 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information