• Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Consulta sobre consumos de una cámara de frio

Consulta sobre consumos de una cámara de frio hace 9 años 6 meses #137458

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Viendo las fotos, es de procedencia USA-dito.
.
Ojala que salga todo bien.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Consulta sobre consumos de una cámara de frio hace 9 años 6 meses #137471

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Hola Franit0,me he leido todo el hilo de un tiron y no se si me deje algo por ello te pregunto lo siguiente:
Si el tema económico esta complicado para esa maquinaria...porque no piensan en un generador??? (a gas-oil o gasolina)
este les dará la energía adecuada cuando la necesiten esos días puntuales de puesta en marcha.
Es que se me ocurre lo mas económico frente a lo que seria alimentarlo de forma CORRECTA mediante energía solar que si se avería un convertidor buenoooooo!!!! es caro carisimo
No menosprecio el aprovechamiento del sistema solar que quede claro solo estoy evaluando como muy negativo en esta situación que planteas. 632415.gif
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Consulta sobre consumos de una cámara de frio hace 9 años 6 meses #137477

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Buenas Franit0

Vamos a intentar hacer bueno aquello de que una imagen vale mas que mil palabras.

Para empezar, tenemos un equipo tipo mochila. Por el tamaño que tiene, apostaria a que usa un compresor hermetico, de arranque directo, con 2 ventiladores para la condensadora y otros 2 para la evaporador, y poniendonos en lo peor, imaginemos que es para temperatura negativa y por lo tanto lleva desescarhe por resistencias.

Si tenemos encuenta el dato de 3C.V. que has aportado, podriamos pensar en un equipo equivalente al siguiente:

www.rivacold.com/upload/eshop/files/1321...A_FT_Rev07_09_11.pdf

Este tipo de maquinas, llevaria un compresor como este:

www.cps-cool.de/PDF/TFH2511Z.pdf

El cual, segun puedes ver, evaporando a -25ºC ( temperatura necesaria para logran -18º C en la camara ), te estaria consumiento 4,16A con una temperatura de condensacion de 50ºC ( estamos en Senegal, hace calor )

Si a ello le sumamos el consumo de 2 ventiladores monofasicos para el condensador de 34w y pala de 300 como estos:

pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view.../M4Q045-EF01-01.html

Vemos que tenemos un consumo de 0,65A x 2= 1,3A

Y supongamos que para el evaporador tenemos 2 ventiladores iguales, con lo cual en ventiladores tenemos un total de 2,6A + 4,16A del compresor, nos vamos a 6,76A sin contar con servicios auxiliares como electronica de control, solenoides, luz de la maquina.

Total, que los 9A por fase que te indica CANSINO, son mas que correctos.

Si a esto le sumamos unos 2500W en resistencias ( por proponer algo normal ), tenemos que 2500/380x1,732 ( raiz de tres al ser trifasico ) / entre 3 fases = 3,8A por fase.

Con lo que vemos que solo para el desescarche, tenemos 5A por fase como minimo.

Pero ahora, vamos a algo mas interesante. Si volvemos aqui:

www.cps-cool.de/PDF/TFH2511Z.pdf

podemos ver que la corriente absorbida por este compresor para el arranque, a 50HZ es de 28A, mas ventiladores, mas servicios auxiliares, te vas tranquilamente a 32A. ( Puedes ver que de nuevo Cansino ha vuelto a acertar )

Si dejamos un pequeño margen de seguridad del 10%, veremos que necesitas 35A para que la maquina funcione.

Usease, que no se cual sera tu presupuesto, pero me parece que se te va a disparar.

P.D.

Todos los datos expresados en el calculo son aproximados y debido a la poca informacion que tenemos, la fiabilidad de este estudio es nula. AHI QUEDA ESO

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 9 años 6 meses por francismorcillo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, silenbloc, cansino, Franit0
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.195 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information