juanminisplitgcs escribió:
Buenas noches estimados colegas; despues de un tiempo ausente me complace volver a saludarlos y solicitar sus valiosos conocimientos:
Bueno voy al punto, es un aire central de 4 toneladas, 220V, R22, no tiene marca, pero el compresor es marca Copeland.
Resulta que cuando lo prenden el ventilador de la condensadora se queda pegado y empieza a arrancar lentamente y ya después gira normal, pero aveces no arranca se queda pegado y entonces el compresor se apaga por térmico. Aveces cuando el ventilador esta pegado y si uno lo empuja con la mano el arranca. Ya medí el capacitor y esta ok, sin embargo yo le puse un nuevo y no soluciono nada. Yo desconfío del buen esta del propio ventilador, y pues quería saber si ustedes piensan igual que yo???????????????????????
Eso de que si le ayudas con la mano el ventilador arranca, apunta al condensador(capacitor). Ya se que dices que lo has comprobado, ¿con qué método?.
No obstante que el condensador esté bien no quiere decir que el cable o la conexión del mismo al motor tambien lo estén.
¿que tipo de ventilador es?
Centrífugo o axial
¿ sin recibir tensión el giro es libre o se nota duro?
SAludos