TEMA: ¿Se puede cargar R437A a una heladera de R134a?

¿Se puede cargar R437A a una heladera de R134a? hace 9 años 5 meses #139861

  • lowenthal
  • Avatar de lowenthal
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 40
  • Gracias recibidas 13
  • Karma: 0
Buen día para todos los amigos, mi pregunta tiene que ver ante la posibilidad de usar R437A en una heladera de R134a, debido a que el MO 49 Plus contiene un 78% de R134a lo que parece ser posible, entiendo que es un gas blend zeotropico contra un puro, a veces no tengo R134a y si tengo el MO 49, este refrigerante en Uruguay sale un disparate y desalienta su compra pero lo uso mas para automoción y heladeras R12 que hay muchísimas, incluso en los motores embraco para blend recomienda en una etiqueta el uso del MO 49, ¿Qué opinan compañeros?, desde ya un gran saludo.
Low. choca_.gifs
Me dicen el Jabalí gordo, colorado y petizo, y porque siempre voy pa adelante en la buena y en la mala.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

¿Se puede cargar R437A a una heladera de R134a? hace 9 años 5 meses #139862

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
El R437a fue creado para el reacondicionamiento de los equipos de R12 con compresores que trabajan con aceite natural o con aceite alquilbencenos. Pero también trabaja con aceite ester. Considero que se puede usar para trabajarlo en equipos de R134a sin mayores modificaciones, lo único es que debemos estar pendientes del Comportamiento esperado del refrigerante después del reacondicionamiento.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lowenthal

¿Se puede cargar R437A a una heladera de R134a? hace 9 años 5 meses #139871

  • lowenthal
  • Avatar de lowenthal
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 40
  • Gracias recibidas 13
  • Karma: 0
Gracias por su respuesta Señor Olfera, estoy de acuerdo con Usted, lo puse en equipos 134a y no observe problemas con las presiones lo que si al cargar por balanza no es la misma cantidad que el R134a, le envio un abrazo Señor Olfera.
Low.
Me dicen el Jabalí gordo, colorado y petizo, y porque siempre voy pa adelante en la buena y en la mala.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

¿Se puede cargar R437A a una heladera de R134a? hace 9 años 5 meses #139884

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Y rinde más que el R134a solo, solito..................
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lowenthal

¿Se puede cargar R437A a una heladera de R134a? hace 9 años 5 meses #139980

  • lowenthal
  • Avatar de lowenthal
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 40
  • Gracias recibidas 13
  • Karma: 0
Buenas noches Señores, muchas gracias por su opinión Señor Joseregue, también al amigazo Olfera me queda claro el tema y la razón de mi consulta muchas gracias Caballeros, si lo desean pueden cerrar el tema. choca_.gifs
Me dicen el Jabalí gordo, colorado y petizo, y porque siempre voy pa adelante en la buena y en la mala.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

¿Se puede cargar R437A a una heladera de R134a? hace 9 años 1 mes #147564

una pregunta amigo como hiciste para cargar con este gas? osea en fase liquida o gas ese producto es nuevo en venezuela y nadie me a podido dar referencias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

¿Se puede cargar R437A a una heladera de R134a? hace 9 años 1 mes #147568

  • tsaciana
  • Avatar de tsaciana
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 38
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 0
El R-437A es una mezcla zeotrópica De R-134a, R125, R600 y R601, y por lo tanto al ser una mezcla de gases se debe recargar en fase liquida
El administrador ha desactivado la escritura pública.

¿Se puede cargar R437A a una heladera de R134a? hace 9 años 1 mes #147596

gracias por la respuesta otra duda se carga de manera normal osea por su valvula de servicio? es un frezeer de 3 puertas
El administrador ha desactivado la escritura pública.