• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Duda valvula equilibrado de presión

Duda valvula equilibrado de presión hace 9 años 3 meses #141073

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1813
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
bra32fd1gvoo thump_243173 Perfecto Manu.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda valvula equilibrado de presión hace 9 años 3 meses #141077

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.

LA válvula tambien sirve ara equilibrar las presiones en el caso contrario.

Cuando abrimos la puerta de un recinto de congelado entra aire caliente. cuando cerramos la puerta ese aire que ha entrado se enfría rápidamente, reduciéndose su volumen y traduciéndose esto en una depresión dentro de la cámara.
Se hace un vacío que por ejemplo impide la apertura de la puerta si la intentamos abrir seguido.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, refrio

Duda valvula equilibrado de presión hace 9 años 3 meses #141081

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Válvula de equilibrado de la presión atmosférica entre el interior de un recinto refrigerado y el exterior. Efectivamemente, ese es su cometido y por lo tanto su trabajo debe de realizarse al calentarse o enfriarse el aire contenido en ese recinto y ya sea este recinto un pequeño frigorifico (0'5 m3) de a -86ºC o uno grande (500 m3) de a +2ºC. Y es que, esa válvula de equilibrado de la presión atmosférica, ademas de lo mencionado lo que consigue es que, siempre, siempre, sepamos, CONTROLEMOS, por donde entrara o saldra el aire de equilibrado y por lo tanto ni inflaremos ni desinflaremos, y aunque sea milimetricamente, el recinto.

Ocurre igual en aire acondicionado o climatizacion. Siempre que se pueda interesa controlar las entradas de aire exterior. Las infiltraciones descontroladas, en este caso, pueden crear falta de confort termico, ruidos, entrada de suciedad, olores ......

Un saludo
Última Edición: hace 9 años 3 meses por Moncayo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, olfera, spiritlight9k

Duda valvula equilibrado de presión hace 9 años 3 meses #141088

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
es lo que tienes este foro enriquece las lecturas en cada participación , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.181 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information