• Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Delta T (DT)

Delta T (DT) hace 9 años 1 mes #144979

  • fulala
  • Avatar de fulala
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 201
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 1
Buenos dias.
Tengo una duda que el otro dia hablando con un compañero me dijo que el Dt en un evaporador estatico debe ser de 5 a 8°C y con un evaporador de aire fordado de 8 a 12°C. Me podeis decir si està en lo cierto y sacarne de esta duda ya que me puso un poco dudoso.

Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Delta T (DT) hace 9 años 1 mes #144985

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
En Refrigeracion No Se Puede Llevar Una Tabla De Numeros, para saber que pasa en un Equipo.
.
No son carreras de caballos, ni quinielas, ni loterias, ahi, si me caigo a cabezasos con los numeros.
.
Hay Evaporadores de Aire Forzado, que trabajan con 1ºC, son de Alta Humedad, o 40ªC los Abatidores, y lo mismo pasa con los Estaticos,.
.
.
HAY QUE IR A EL FABRICANTE Y EN QUE SE VA A USAR.
.
Porque precisamente, la Tabla de Rendimiento de UN EVAPORADOR, esta en funcion de la diferencia de temperatura y del la aplicacion.
.
Esto es el "Delta T (DT)
.
ocwus.us.es/arquitectura-e-ingenieria/op.../tema8/pagina_04.htm
.
Y como tarea, debes de buscar Tablas de Rendimientos de Evaporadores y ver que datos e informacion colocan, ahora si vas a fabricar uno, Yo, me ccopio algo hecho y funcionando.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: xeliño, silenbloc, spiritlight9k, martinie, francismorcillo, biel1, José Santos

Delta T (DT) hace 9 años 1 mes #144987

  • José Santos
  • Avatar de José Santos
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 121
  • Gracias recibidas 78
  • Karma: 6
Estimado Joseregue.

¡qué buen apunte!!!! vale por 1000 gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Delta T (DT) hace 9 años 1 mes #144990

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1

Delta T (DT) hace 9 años 1 mes #144991

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Delta T: Es una denominación profesional de calefactores o climatizadores utilizada principalmente para cálculos técnicos como el cálculo de potencias térmico y otras. El delta T representa la diferencia de dos temperaturas. www.frioycalor.cl/98/tema6.html

Estas dos temperaturas (en nuestro caso) son la de evaporación y la del recinto.
scalofrios.es/Frio/Evaporadoresycondensa...Condensadores%29.pdf
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1

Delta T (DT) hace 9 años 1 mes #144999

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Buenas noches compañeros,amigo joseregue,cuánta razón tienes,fulala,no se trata de la teoría solamente compañero,hay que tener claros algunos conceptos,la panacea no existe,pero sí el sentido común junto con la experiencia,no compares el aire con la refrigeración, el aire es alta temperatura,ni el tocino con la velocidad aunque si que se pueden solapar a veces depende el tocino y depende de la velocidad también,presiones,temperaturas,tacto y consumos amigo,distancia entre aletas cuanto más ancho el tocino menos velocidad para correr necesita.

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Delta T (DT) hace 9 años 1 mes #145000

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Cabe añadir que me dedico poco a la refrigeración, disculpad si he meado fuera de tiesto señores frigoristas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Delta T (DT) hace 9 años 1 mes #145007

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
fulala escribió:
Buenos dias.
Tengo una duda que el otro dia hablando con un compañero me dijo que el Dt en un evaporador estatico debe ser de 5 a 8°C y con un evaporador de aire fordado de 8 a 12°C. Me podeis decir si està en lo cierto y sacarne de esta duda ya que me puso un poco dudoso.


Gracias


En la refrigeración y el enfriamiento de aire (que es una de las aplicación de la refrigeración) siempre se a trabajado con números y algunos técnicos (a cada maestrillo su cuadernillo) llevan en sus bolsillos o maletas de herramientas una serie de tablas en donde consignan algunos parámetros de trabajo. A tu compañero le pueden parecer lógicos estos parámetros en las diferencias de temperatura entre el evaporador y el gabinete dependiendo del tipo de evaporador. Y pueden ser valederos para hacer una revisión de desempeño.

Los equipos de refrigeración, además de refrigerar, se han usado para climatizar recintos y son aprovechados en sus dos formas de intercambiar calor y es así como sirven para subir o bajar la temperatura de un recinto (acondicionar aire)
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 9 años 1 mes por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1

Delta T (DT) hace 9 años 1 mes #145008

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Con un delta t pequeño consigues una humedad relativa de la cámara alta, con un delta t grande, consigues una humedad relativa baja. Los evaporadores estáticos se usan para resecar menos el género, por eso tienen un delta t pequeño, si el género está embalado la humedad relativa nos da igual porque no vamos a resecar nada, así que ponemos delta t grande y evaporador de tiro forzado (más pequeño y barato)
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Lozano, biel1

Delta T (DT) hace 9 años 1 mes #145018

  • fulala
  • Avatar de fulala
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 201
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 1
Entonces esos datos que me da mi compañero teoricamente no son ciertos verdad?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Delta T (DT) hace 9 años 1 mes #145022

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
No quiero ser ambiguo, pero ni si ni no. Para una misma temperatura de consigna, puedes tener distintas temperaturas de evaporación. Todo depende de lo que hayas calculado
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Delta T (DT) hace 9 años 1 mes #145023

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
fulala escribió:
Buenos dias.
Tengo una duda que el otro dia hablando con un compañero me dijo que el Dt en un evaporador estatico debe ser de 5 a 8°C y con un evaporador de aire fordado de 8 a 12°C. Me podeis decir si està en lo cierto y sacarne de esta duda ya que me puso un poco dudoso.

Gracias

En principio el concepto es herroneo y contrario.
El movimiento de aire facilita el intercambio, por lo que se necesita menos dt
Saludos
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.267 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information