Vamos a liar esto.
.
Por partes y luego lo juntan.
.
Con EL MISMO EVAPORADOR, y cambiando la Potencia del Compresor, tienes diferentes DT, lo que escribio "sebastian73".
.
La HUMEDAD RESULTANTE EN LA CAMARA, vendra dada por las mezclas de aire que entra y sale del evaporador, MAS LOS APORTES EXTERNOS (PRODUCTO, INFILTACIONES, ETC).
.
El INTERESADO tiene que leer Psicometria, como se humedece, deshumidifica, calienta y enfria, PORQUE, las Camara de Refrigeracion son una parte de la Psicometria.
.
Y ahora la Respuesta a:
.
POR QUE A MENOR DT, TENGO MAYOR HUMEDAD RELATIVA?.
.
Facil, si manejas el concepto de las Mezclas de Aire, con el Diagrama Psicometrico.
.
Porque al ser casi las misma temperaturas de entrada y salida del aire, a traves del evaporador, no hay cambio en la Humedad Relativa de la mezcla resultante, y al ser la Temperatura de Evaporacion cercana a la Temperatura deseada y Temperatura de Rocio, para esa temperatura, el aire se satura o queda cerca de la saturacion.
.
Mezclas de Aire, con diferentes humedades y temperaturas, el Diagrama de Entalpia del Aire Humedo, es el que va a decir el Porque.