TEMA: como saber si hay exceso de refrigerante en camara

como saber si hay exceso de refrigerante en camara hace 9 años 2 meses #145206

  • 10juanmy
  • Avatar de 10juanmy
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
Buenas tardes a todos, principalmente daros las gracias a los que ayudáis respondiendo a nuestras preguntas en los foros.
Mi pregunta es como se si en la cámara frigorífica esta falta o con exceso de refrigerante.
Se que si tiene las vueltas del evaporador totalmente escarchadas es que esta bien de refrigerante, ¿como se que falta o tiene exceso de refrigerante? la camara utiliza R410 A.

muchas gracias a todos :)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

como saber si hay exceso de refrigerante en camara hace 9 años 2 meses #145207

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Un saludo 10juanmy bienvenido.
Una cámara de refrigeración con R410a ¿?

Pues comprobando que el visor de líquido está lleno, que el subenfriamiento y recalentamiento es correcto.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, 10juanmy

como saber si hay exceso de refrigerante en camara hace 9 años 2 meses #145210

  • Chustoledo
  • Avatar de Chustoledo
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • SI FUESE FÁCIL HIRIAN OTROS...
  • Mensajes: 167
  • Gracias recibidas 22
  • Karma: 0
Buenos días!, un síntoma claro de que falta refrigerante es que observes burbujas en la mirilla de líquido, baja presión de aspiración, tarda mucho tiempo o no alcanza la tempora de de la cámara(es decir si la cámara trabaja a -18 grados se te quea en -4 ó -11 mucho tiempo y de ahí no sube, y si tiene depósito de líquido ver por donde tiene el nivel.
En el equipo que yo tengo el fabricante recomienda que con el equipo funcionando la mirilla inferior del deposito de líquido debe estar llena si la ves por debajo de ese nivel y tienes los síntomas que te dije arriba busca la posible fuga si la tienes por encima de la mirilla del líquido es posible que tengas más liquido, que el evaporador te coja algo de escarcha puede ser normal, pero comprueba los desecarches, el recalentamiento y sobretodo ver como tienes la línea de baja que le llega al compresor si la tienes congelada malo malo.
Mira lo que te dige y me vas diciendo.
Un saludo!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1, 10juanmy

como saber si hay exceso de refrigerante en camara hace 9 años 2 meses #145213

  • 10juanmy
  • Avatar de 10juanmy
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
Gracias Chustoledo, soy estudiante de mantenimiento de instalaciones frigoríficas y la unidad condensadora con la que hice las practicas el deposito de liquido no tenia visor, el equipo era del año 92. al empezar a hacer la carga me fije que pasaban burbujas por el visor de líquido y la linea de baja que llegaba al compresor al principio se congelo pero al poco rato se quito la escarcha.
Si a la válvula de expansión le llega hielo es también síntoma de exceso de gas no? esa también es una duda que tengo.
Muchas gracias por la explicación me a servido de ayuda y mas para saber las posibles averías y así solucionarlas antes.
Un saludo :D
El administrador ha desactivado la escritura pública.

como saber si hay exceso de refrigerante en camara hace 9 años 2 meses #145214

  • 10juanmy
  • Avatar de 10juanmy
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
Muchas gracias silenbloc por la información :D
El administrador ha desactivado la escritura pública.

como saber si hay exceso de refrigerante en camara hace 9 años 2 meses #145222

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
algunos síntomas ,aparte de los que los compañeros te analizan
elevada presión en alta,
desconexión de el presostato de alta por motivo de la elevación de la misma
elevada presión en baja
elevado consumo del compresor ,
exceso de liquido hacia el compresor ,
elevada temperatura en el recinto , sin conseguir la temperatura de consigna ,

algunos peligros,
si falla el presostato de alta puede perder parte de la carga de refrigerante ya que actuara la válvula de seguridad realizando escapes de refrigerante para ecualizar la presión
rotura del compresor por ,
golpe de liquido,
exceso de consumo ,
rotura de lineas en alta dado que las vibraciones pueden aumentar ,
deterioro del producto a enfriar dado que no llegara su punto de temperatura,

,
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 9 años 2 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: 10juanmy

como saber si hay exceso de refrigerante en camara hace 9 años 2 meses #145229

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
10juanmy escribió:
Gracias Chustoledo, soy estudiante de mantenimiento de instalaciones frigoríficas y la unidad condensadora con la que hice las practicas el deposito de liquido no tenia visor, el equipo era del año 92. al empezar a hacer la carga me fije que pasaban burbujas por el visor de líquido y la linea de baja que llegaba al compresor al principio se congelo pero al poco rato se quito la escarcha.
Si a la válvula de expansión le llega hielo es también síntoma de exceso de gas no? esa también es una duda que tengo.
Muchas gracias por la explicación me a servido de ayuda y mas para saber las posibles averías y así solucionarlas antes.
Un saludo :D

Hola.

MAs bien cuando la vet se congela es síntoma de falta de refrigerante o de que está muy cerrada. No se si te refieres a esto.
Un subenfriamiento excesivo tambien puede ser síntoma de exceso.

saludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: 10juanmy

como saber si hay exceso de refrigerante en camara hace 9 años 2 meses #145237

  • 10juanmy
  • Avatar de 10juanmy
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
si me refería a eso, si se congelaba la válvula de expansión porque motivo era. muchas gracias por resolverme esta duda :)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

como saber si hay exceso de refrigerante en camara hace 9 años 2 meses #145238

  • 10juanmy
  • Avatar de 10juanmy
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
gracias lafaraona del frió por darme también esa valiosa información para poder actuar el día de mañana en cualquier cámara y vea alguno de esos síntomas y gracias a todos por vuestra ayuda bra32fd1gvoo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

como saber si hay exceso de refrigerante en camara hace 9 años 2 meses #145244

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Hola,una cámara con 410 a,de alta temperatura me imagino,no?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

como saber si hay exceso de refrigerante en camara hace 9 años 2 meses #145291

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Biel o de baja también puede ser y con accesorios del año 92 que seguro que son restos de otros equipos con HCFC y no pasa nada.
Si es que lo que no hace las ganas de aprender de un estudiante, no lo hace ningún fabricante.
Ole
;-)
Última Edición: hace 9 años 2 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.212 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information