TEMA: Variador velocidad para ventiladores evaporador

Variador velocidad para ventiladores evaporador hace 9 años 2 meses #145718

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Muy buenas compañeros... tengo montado un evaporador de doble flujo, el cual queremos controlar el giro de los ventiladores... habria veces que tendrian que girar mas rapido y otras mas lento dependiendo de las necesidades, por lo que hay que instalarle un variador de velocidad. No algo sofisticado.... he estado mirando por internet y e visto este que es manual mas o menos lo que buscaba:

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Son 3 ventiladores con un consumo de 0,93 amperes y este regulador de velocidad da salida de 3 amperios.

Mi consulta seria la siguiente... veis valido este aparato para los ventiladores? me aconsejais otro tipo de variador, que seaeconomico y haga bien su funcion?


Son ventiladores monofasicos.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Variador velocidad para ventiladores evaporador hace 9 años 2 meses #145719

  • ammonia
  • Avatar de ammonia
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 70
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 1
Hola yo les he usado en extracciones de locales e impulsiones y van de lujo, habría que ver cuanto afecta al rendimiento de tu máquina y si le afecta posibles congelamiento etc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Variador velocidad para ventiladores evaporador hace 9 años 2 meses #145720

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Estamos hablando de una cámara que trabaja entre 10 y 14 grados donde a veces hay que controlar el flujo de aire. Logicamente haremos todas las pruebas pertienetes de funcionamiento y su efecto sobre el equipo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Variador velocidad para ventiladores evaporador hace 9 años 2 meses #145721

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Asegurate que los ventiladores soportan la variación de velocidad por voltaje, que los hay que no y se queman.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cansino

Variador velocidad para ventiladores evaporador hace 9 años 2 meses #145723

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Luego éstos variadores tienen que estar siempre en on (con tensión) ya que sino el primer arranque es con el ventilador a su tensión nominal.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Variador velocidad para ventiladores evaporador hace 9 años 2 meses #145725

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
francismorcillo escribió:
Asegurate que los ventiladores soportan la variación de velocidad por voltaje, que los hay que no y se queman.

Saludos

Creo que si que lo soporta, ya que este evaporador pertenece aun equipo que anteriormente regulava la velocidad del evaporador en 2 modos... nominal y bajo. Pero de todas formas yaque has comentado eso... hay alguna forma de saber si un ventilador doporta una variador o no? O hay que recurrir a su ficha tecnica.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Variador velocidad para ventiladores evaporador hace 9 años 2 meses #145726

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1831
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
En control de condensacion los reguladores de velocidad existe como norma que la tension minima de trabajo son 170 voltios por debajo de esta tension los motores se queman con el tiempo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Variador velocidad para ventiladores evaporador hace 9 años 2 meses #145727

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Como siempre, mira la ficha técnica del fabricante.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Variador velocidad para ventiladores evaporador hace 9 años 2 meses #145729

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
¿Cual es el motivo del control de la velocidad del aire?...solo por curiosidad. ¿Delicadeza del producto?

Es cierto que deberás vigilar como afecta ésto a la instalación frigorífica, sobre todo a las presiones temperatura/higrometría de la instalación.
Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Variador velocidad para ventiladores evaporador hace 9 años 2 meses #145732

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
podrian aclarar mas , los motores monofasicos de hasta 1hp usados en ventiladores se les puede hacer variar la velocidad en ¿ que maneras? con variador de frecuencias ,con variador de tension , con triac de rampa de funcionamiento,que mas y que conviene ,gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Variador velocidad para ventiladores evaporador hace 9 años 2 meses #145762

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Roverman escribió:
¿Cual es el motivo del control de la velocidad del aire?...solo por curiosidad. ¿Delicadeza del producto?

Es cierto que deberás vigilar como afecta ésto a la instalación frigorífica, sobre todo a las presiones temperatura/higrometría de la instalación.

Si es mas bien delicadeza...esta colocado en una camara de quesos y dependiendo del queso necesita mas o menos flujo y temperatura.... el tema de la humedad esta controlado con un humidificador y unas resistencias hacen de desumectador... el tema humedad en la camara esta controlado, solo debo controlar el flujode aire que a veces sera mayor y otras menos y esto pues lo debe controlar el encargado de aquello de alguna forma sencilla. De ahi buscar una solucion. Un saludo
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.