MUY BUENAS TARDES TENGAN TODOS ,UN PLACER CONPARTIR CON USTEDESS
tengo un equipo confortline de 60.000 btu presentsa una alarma en la rajeta de la unidad condensadora tiene tres led y se encuentra encendico el del medio , el equipo intenta arrancar y nuevamente se apaga alguien me puede ayudar , o si alguien tiene un manual confort line dodnde esten las alarmas para identificar los posibles Daños se los agradesco porfabor .. gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.
daños en sistema de control a/a
hace 8 años 11 meses #149588
A esas potencias normalmente es trifasico el compresor. Si es asi, intuyo que las fases estan invertidas. Para comprobar, coge dos fases de la entrada electrica y cambialos de posicion y observa que pasa con los tres leds. No esta de mas acordarte que te tomes tus precauciones de seguridad electrica. Creo acordar que se encienden los tres leds, quiere decir que todo ok, y si no es asi, debe ser otro problema. Se necesitan mas datos.
Investiga si alguien cambio fases en la instalacion electrica. Una vez me paso que los trabajadores en un restaurante camibaron un termomagnertico, pero habian cambiado las fases. Me llamaron por que los motores trifasicos no funcionaban, por que tenian protectores contra inversion de fase.
Ahora, si es Monofasica, primero tendrias que comprobar el condensador de arranque, y si este ultimo esta correcto, y sigue no arrancando, tendrias que hacer algunas pruebas al compresor. Primero dinos que tipo de compresor es.
Espero haberte ayudado en algo.
Última Edición: hace 8 años 11 meses por quichu2012.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.