• Página:
  • 1

TEMA: Limpieza de cilindro dot

Limpieza de cilindro dot hace 8 años 7 meses #155029

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Hola frigoneros. Necesito un cilindro dot para almacenar refrigerante a alta presion en estado liquido, a 160PSI o 200PSI. Pero como aca en argentina salen bastante caros, pienso usar una garrafa o cilindro de gas licuado(el que se usa en la cocina o estufa de tu casa). Tengo que limpiarlo con algun agente de limpieza, (no quiero usar thiner porque no me parece bueno) Hay que tener en cuenta que el refrigerante almacenado en esta garrafa, despues lo voy a usar para limpiar circuitos de refrigeracion. No puede quedar ningun vestigio de mugre o particulas en el cilindro. Tal vez podria usar 141 o metanol no lose. Que agente de limpieza me recomiendan para esto?
Desde ya muchas gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Limpieza de cilindro dot hace 8 años 7 meses #155032

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
lo importante no es para que se uso el cilindro. lo realmente critico es que el cilindro este diseñado para soportar la sobre-presión generada por el cambio de temperatura del gas contenido. el tipo de material y la forma de construcción son vitales. recuerda que hay un cilindro para cada uso y eso tiene su razón.
el mejor agente limpiador así no te guste es el tiner pero el de mejor calidad.


oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, rrachu

Limpieza de cilindro dot hace 8 años 7 meses #155033

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Maestro olfera. Segun estuve averiguando estos cilindros se cargan a 8 BAR de presion con gas licuado. Supestamente tendria que soportar el doble de presion por un problema de seguridad, eso se me ocurre a mi.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Limpieza de cilindro dot hace 8 años 7 meses #155038

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Además del material y el grosor de las paredes los cilindros se diferencian por el tipo de conexión con el que vienen, estas conexiones evitan muchos problemas y accidentes.
Las cargas son equitativas a la presión y a la expansión, normalmente son el 80% de la capacidad real.
Por estos lares no se debe usar un cilindro con otro tipo de gas del que fue diseñado.

Oscar Leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, silenbloc, rrachu
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.236 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information