HMR escribió:
Buenas Noches Me Llamo Hector soy de Republica Dominicana soy pionero en la refrigeracion desde los 13 de edad vengo trabajando y viendo equipos hoy ya tengo 20 y trabajo en el area como mecanico en hotel, tengo equipos que estan instalados desde 1985 trabjando se le han hecho tantos cambios!! ahora me a tocado la oportunidad de encontrar un sin numero de deficiencias en los mismos, me registre aqui porque veo que hay muchos profesionales apasionados, que trabajan al pie del libro evitando las malas practicas y profundizando los problemas de manera de salir beneficiados de los mismos. .. Ahora tengo unas dudas y quisera Ayuda? Recientementes Me toco habilitar un equipo que tiene un condensador de 2HP con un evaporador de 15,000BTU con R134A el caso es que el quipo me da 10'c y la empresa me pide 2'c en este, con r134a no me daba la temp y la TXV estaba toda abierta y su sobrecalentamiento era de 4.5'c y la temp que daba era de 10'c a una presion de 30PSI Y 180PSI ahora cambie el compresor por otro y su TXV los puse en R404A el equipo se ve condiciones de trabajo bien, visor lleno sobrecalentamiento bien, tuve que ajustar la valvula amperaje de compresor bien, y lo deje en 8'c la ultima vez que lo trabaje
Hola Hector.
Cordial Saludo.
Primero que todo recordar que los cuatro elementos (compresor, evaporador, condensador y estrangulador llámese, orificio de la VET o, capilar) deben corresponderse en capacidad.
Un condensador de 24.000BTU y un evaporador de 15.000 BTU se pueden acoplar si aplicamos que el evaporador en un 30% más pequeño que el condensador, pero debemos saber la capacidad del compresor y el número del orificio de la VET para establecer una real correspondencia.
La refrigeración es de lo más agradecido que hay ya que con cualquier repuesto (parte) nos desvaramos, pero nunca tenemos en cuenta el real desempeño de lo que montamos y en muchas ocasiones queremos que el Olmo nos de peras.
Hay una real correspondencia entre compresor, evaporador, condensador, estrangulador y refrigerante y cualquiera alteración es esta relación llevara al equipo a trabajar en condiciones adversas.
Otro factor a tener en cuenta es que el equipo me puede dar la temperatura que necesito pero ¿me dará la capacidad de evacuación que requiero?
Para cambiar la presión de evaporación lo único que se requiere en equipos de VET es cambiar el orificio, al cambiar la presión de evaporación cambio también la capacidad de evacuación del equipo.
Oscar Leonel franco e.