TEMA: Avería recurrente en cámara frigorífica

Avería recurrente en cámara frigorífica hace 8 años 5 meses #157076

  • Fujikoki
  • Avatar de Fujikoki
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 67
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 0
Desde hace unos meses a esta parte me viene llamando un cliente que me dice que no le arranca la cámara,cuando llego hay tensión en el cuadro en el automático PIA y a la entrada del contactor pero no sale de este, por lo que no puede arrancar el compresor es un Dorin trifásco de 2 CV ,la solución tan sencilla como cambiar el contactor pero claro pasado dos meses la misma historia ,esta vez le puse un contactor mayor Danfoss de 25 amperios ,esta semana pasados otros cuantos meses ha palmado este último y le he puesto otro contactor de 25 amperios ,he estado mirando consumos o cables mal conectados pero nada de nada ,ya no sé a lo que atenerme ,la cámara es de mantenimiento para frutas y verduras,los trabajadores del lugar me dicen que a veces oyen ruidos que supongo son del contactor enclavando y desenclavando muy a lo loco ,pero nunca me pase estando in situ,quisiera saber si alguien ha tenido alguna avería similar y como le ha metido mano ,un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Avería recurrente en cámara frigorífica hace 8 años 5 meses #157080

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Yo revisaría termostato, presostatos o relojes de desescarches según la instalacion que puedan estar fogueando y acaban por cargarse el contactor.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 8 años 5 meses por Lozano.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Avería recurrente en cámara frigorífica hace 8 años 5 meses #157081

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
si al contactor lo esta manejando directamente el presostato hay que buscar por estos lados.
hay que hacer mantenimiento de lavado de condensador en la parte externa.
hay que revisar muy bien el aislante eléctrico del compresor no sea que cuando se recalienta el motor pierda aislamiento.
hay que mirar que el secador no este presentando semi-taponamientos.
hay que mirar la válvula solenoide no sea que este cavitando.
hay que revisar el motor o motores del ventilador.
hay que revisar condensadores de arranque y de marcha...


oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Avería recurrente en cámara frigorífica hace 8 años 5 meses #157089

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Aparte de los comentarios de los compañeros yo haría un poco de investigación forense , desmontaría los contactores viejos y miraría el estado de los contactos de fuerza.
Si tienen coloraciones azuladas pasando a oscuras .
O si por el contrario tiene como pequeñas marcas , como mordiscos .
A partir de hay puedes sacar varias conclusiones .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Avería recurrente en cámara frigorífica hace 8 años 5 meses #157091

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Hce poco tuve que cambiar un presostato de control para la condensación, por este mismo motivo. tenia el muelle en mal estado y hacia entrar y salir el contactor continuamente.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Avería recurrente en cámara frigorífica hace 8 años 5 meses #157093

  • Fujikoki
  • Avatar de Fujikoki
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 67
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 0
Gracias por las prontas respuestas compañeros,ya habia revisado los receptores (motor y ventiladores) y presostato que puentee ,el contactor cuando lo abrí tenía la bobina chamusacada,tendré que invertir una mañana entera y probar todo lo que me han sugerido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Avería recurrente en cámara frigorífica hace 8 años 5 meses #157095

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Bobina del contactor ¿?
Puede ser alguna subida de tensión de maniobra ves vericando .
La maniobra del cuadro va a 220v?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Avería recurrente en cámara frigorífica hace 8 años 5 meses #157100

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1813
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola, los elementos de control y seguridad (termostatos, presostatos, relojes, etc) poseen mecanismos, ya sean electricos o mecanicos, de apertura o cierre rapidos, sobre todo los mecanicos compuestos por una serie de resortes pueden fallar pero no es ul unico motivo por el que ocasionan el deterioro de la bobina del contactor, tambien la presencia de armonicos en la red electrica, ambientes de trabajo cargados de polvo pueden acasionar dicha averia, como te dicen los compañeros revisa los elementos de corte, puedes colocar un rele de seguridad (los elementos de regulacion y control atacaria ese rele y este a su vez atacaria la bobina del contactor del compresor), colocar un transformador de maniobra y un filtro antiparasitario.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Avería recurrente en cámara frigorífica hace 8 años 5 meses #157111

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Cuando ocurre esto muchas veces se ha comprobado que es debido a que el presostato (en el caso que la maniobra de corte sea por este) no hace un corte limpio sino que queda semi conectado y esto produce un tableteo en el contactor que lo termina averiando.
Una solucion efectiva para neutralizar este efecto es colocar un temporizador en la maniobra del contactor de forma que una vez recibida la orden de cortar el temporizador queda enclavado en su tiempo programado (unos segundos) y por mas falsos contactos que reciba estos son obviados por el contactor del compresor.
Por supuesto tambien habria que cambiar un presostato que hace esta anomalia pero lo anteriormente comentado es un cortafuego total por si vuelve a repetirse algo similar.
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: xeliño, silenbloc, rodrigomigel@gmail.com, kendobass

Avería recurrente en cámara frigorífica hace 8 años 5 meses #157143

  • Fujikoki
  • Avatar de Fujikoki
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 67
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 0
Quiero agradecer a todos los que han respondido,les comento que voy a terminar por cambiar la bobina de la solenoide y posiblemente el presostato para curarme en salud,aunque he de darle tiempo a la instalación según vaya cambiando elementos pero los tiros van por ahí presostato ,solenoide ,quizás lo deñl temporizador en el contactor lo vea un poco engorroso para un cuadro de control ya de por sí falto de espacio,son de los que se compran montados,pero por ahí pienso darle,ya informaré cuando proceda.Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Avería recurrente en cámara frigorífica hace 8 años 5 meses #157151

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Para verificar el sistema podrías instalar un temporizador del tipo neumático , en la cabeza del contactor.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Avería recurrente en cámara frigorífica hace 8 años 5 meses #157152

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Creo recordar haber visto en algunos cuadros , contactores de compresor con rele de temporización insertado en los terminales de sus bobinas .
El administrador ha desactivado la escritura pública.