dabs escribió:
Bueno si el filtro esta obstruido (visor burbujea), no se si estará bien mi respuesta pero creo q el Amp baja.
Como dices cansino si el serpentín se congela la presión y Amp baja (me ha pasado), pero si cargo refrigerante con el evaporador limpio estando la camara a una T° ambiente y trabajando hasta que llega a -1 °C guiándom del Amp y presion estaría haciendo una buena practica de carga de refrigerante?
Tu me recomendarias cargar refrigerante por presión y no por Amp? Y guiandome del visor?
Saludos, y gracias por tu respuesta
Psdt: El Amp. en el que me guíe. fue el que tenía cuando hicieron la instalación. Pregunte ese dato al electricista q tenia esos parámetros de esa fecha
A ver, no es que te lo recomiende, es que es lo que hay que hacer.
Cargas por peso si lo conoces.
Si es un ajuste o no conoces la carga, metes gas hasta llenar visor controlando todos lo parámetros.
Siempre obserbando el recalentamiento como dato mas fiable.
En si el consumo, a mi me parece relevante con respecto a la carga de gas, por ejemplo si cargas una máquina que carezca de toma de alta y de la cual no sepas su carga exacta.
Me explico.
Si cargas un equipo que tiene una semiobstrucción , o un exceso de capilar por ejemplo, y careces de toma de alta presión, tal y como ocurre en muchas de las pequeñas instalaciones, al cargar por recalentamiento los datos de este te van a invitar a cargar en exceso la instalación, pero el consumo excesivo del compreswor te va a alertar de que algo no está funcionando bien.
Es decir, el consumo en relación a la carga, a mi forma de ver es indicador de que algo va mal por ser excesivo, pero nunca por ser demasiado bajo.
SAludos.